  • 為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 誰能說請接地體和接地極的區別,?

    有個小疑問 接地體和接地極有什么區別? GB50057-2010 中對接地體的定義是:埋入土壤中或混凝土基礎中作散流作用的導體,。 接地極的定義在哪 ,? 他們有什么實質上的區別嗎?

  • 請教個路燈接地極的問題

    道路照明燈具利用金屬燈桿的基礎鋼筋作接地體(或者每個燈桿處單獨做接地極),,還需不需要再沿路燈電纜保護管通長敷設一根-40×4的鍍鋅扁鋼作水平接地極,?有沒有這個必要?

  • 接地極的安裝要求及技巧

    接地極的安裝要求及技巧一,、接地裝置宜采用鋼材,,接地裝置的導體截面應符合熱穩定和機械強度的要求,但應不小于下表規格,。二,、 接地體頂面埋沒深度不應小于0.6米,角鋼及鋼管接地體應垂直配置,。除接地體外,,接地體的引出線應作防腐處理,;使用鍍鋅扁鋼時,引出線的螺栓連接部分應補刷防腐漆,。三,、 為減少相鄰接地體的屏蔽作用,垂直接地體的間距不應小于其長度的兩倍 ,,水平接地體的間距應根據設計規定,,不宜小于5米。四,、 接地體與建筑物的距離不宜小于1.5m,。五、 接地線應防止發生機械損傷和化學腐蝕,,接地線在穿過墻壁時應通過明孔,,穿鋼管或其他堅固的保護套。六,、 接地干線至少應在不同的兩點與接地網相連接,。七、 電氣裝置的每個接地部分應以單獨的接地線與接地干線連接,,不得在一個接地線中串接幾個需要接地部分,。八、 敷設完接地體的土溝回填土內不應夾有石塊,、建筑材料或垃圾等,。九、 明敷接地線的安裝應符合下列要求:(一)便于檢查,;(二)敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修,;(三) 支持件間的

  • 關于接地體埋設深度的問題,?

    利用建筑物基礎內的鋼筋作為接地體時,,一般鋼筋的埋設深度為地面下0.8m,但是有的基礎作的比較深,,為地面下1.5m,,是否可以作為接地體呢?是不是不能低于-0.8m,,然后就沒有要求了,?

  • 請教關于防雷接地極的問題

    請高手解答一下,最近學習防雷設計,,看了幾個三類防雷設計圖,,防雷的做法不一樣。有的是屋頂鍍鋅圓鋼做了防護網以后用基礎內鋼筋做引下線,,下面焊接基礎鋼筋網做接地級,。有的設計是用鍍鋅圓鋼做的引下線,,然后用扁鋼焊接離建筑3米以上的地下扁鋼接地極。這兩種有什么區別,?

  • 高桿燈安裝后如何與接地極連接

    高桿燈安裝好后將接地將接地極與高桿燈底盤用鍍鋅扁鐵好,,監理說不行,要用螺絲壓接的方法,。請問壓接的方法如何做,?謝謝!

  • 如何檢查聯合接地體的防雷接地?

    有人主張采取聯合接地體的工程,,在外墻上應設置防雷接地測試點,,這種做法是沒有必要的,也是不全面的,。因為測量聯合接地體的防雷接地電阻,,可從任何一根接地下線測出,不必在外墻上設置測試點,。通過測試點的檢查防雷引上線充其量只和幾根防雷接地引下線相連,,測出的也只是這幾項防雷接地引下線符合要求,而對其他防雷接地的引上線是否符合要求,,無法通過外墻的測試點獲得結構,。只有把接地電阻測試儀的測量線接在這些防雷接地的引上線上方可測出,而這些防雷接地的引上線都在屋頂上,。聯合接地體必須測量各接地引上線是否可靠,,復測接地電阻是無意義的。聯合接地體若有16根接地引上線,,其中6根作為防雷接地,2根用于工作接地,,2根用于弱電接地,,2根用于電梯機房接地,4根用于設備接地,,那么必須對16根引上線的接地電阻都要進行測試,。由于是聯合接地體,因此,,這些接地引上線的接地電阻應該是接近的,,若相差較大,則偏大的接地引上線可能存在施工質量問題,。6根防雷接地通常利用柱頭內的主鋼筋作為防雷接地引下線,,在室內無法測量,只有到屋頂,,在防雷引下線和接閃器或避雷帶連接處測

  • 請教設計問題:關于銅板接地體

    某軋鋼項目計算機接地,,設計為900*900*1.5的銅板做接地體,,按以往經驗多采用4或6或10個厚度,感覺1.5厚度過于單薄,,是否存在易爛問題,?另外設計手冊是否有這方面要求呢?PS:此問題氣人之處在于由設計院總包施工部分采用1.5厚度,,非其承包部分采用10厚度,,因此有必要跟其理論一二……

  • 垂直接地極一般是要3根以上的嗎,?

    看了一些10KV變電所的工作及安作接地及一些用電設備的重復接地,,發現垂直接地極都是三根及以上的?看了規范好像也沒這方面的要求啊,,請問用一根或兩根行不,?是個新手,可能問的這些問題有點弱智,,麻煩大家指點指點,,

  • 這樣的人工接地體如何做,?

    我處新裝一臺10kv/0.4kv 400kva變壓器,。周?00米中沒有土,全部是多年風化形成的風化巖石層,,這樣的人工接地體如何做,?如何做到接地電阻能滿足小于等于4歐姆的要求?[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2012-7-19 22:19 編輯 ]

  • 基礎鋼筋網算不算接地體,?

    我是剛剛從事這個行業的,請各位大俠多多指教,,事情是這樣的:最近我們工地在做地下室底板基礎鋼筋,,施工的將樁筋引下線和梁做可靠焊接,所有的地梁交接處也都焊接起來(包括圈梁),,而整個基礎鋼筋網又是和梁綁扎,,這樣施工有沒有問題?在這種情況下是不是整個基礎鋼筋網都是接地體,?按照規范,,是不是混凝土澆筑厚度要在0.6m以上?麻煩大家多指點,。,。

  • 施工人:接地體的安裝方法與要求

    施工人:接地體的安裝方法與要求

    施工人:接地體的安裝方法與要求 ............................................................................................................................................................................電氣設備的金屬外殼接地,不是隨便處理就行的,,它是將接地體或稱接地裝置,,按一定要求埋入地中,。接地裝置包括接地極與接地線兩部分。

  • 接地體連接板怎么提預埋任務,?

    本帖最后由 酔愛江南 于 2015-1-16 16:40 編輯 最近在做接地設計,利用柱內鋼筋做引下線,。規范里面有規定,,如果采用柱內鋼筋作為引下線,需要設置斷接暗裝卡子,。另外,,還可以設置接地體連接板。對于這個接地體連接板,,我不是特別明白,,查圖集也沒有看到相關的內容,因此提問,。利用柱內鋼筋作為引下線,,想不設暗裝卡子,而預埋接地體連接板,。求接地體連接板的設計圖,。

  • TT系統多個回路能否共用接地極,?

    低規:5.2.14 TT系統中,,配電線路內有同一間接接觸防護電器保護的外露可導電部分,應用保護導體連接至共用或各自的接地極上,。當有多級保護時,,各級應有各自的或共同的接地極。從上面條文看,,同一回路共用接地極是毋庸置疑的,。當有多級保護時,這個多級是什么意思,,是不是一個主開關,多個分開關這樣為一級,?此條規范有沒有表明多個回路是否共用接地極,。

  • 請教接地體有效長度的計算問題

    請教下面圖片中的接地體有效長度的計算中標注為紅色的部分,在下理解應將5改為10,。不知道在下這樣理解是否正確,?提前謝謝您的回復。

  • 請教垂直接地極的間距問題

    圖片中的內容來自GB50065,其內容屬于架空線路部分,,請教其垂直接地極的間距計算是否也適用于變電所,?如其適用于變電所的話,?為什么將本條列于架空線路部分中?提前謝謝您的回復,。

  • 關于自制接地極的問題,,請指教,,謝謝

    比較老舊的建筑了,沒有任何的接地裝置,。為了用電安全,,想在戶外的水溝旁打入一根接地棒,引出一根接地線作為室內用電接地安全作用,。但現在周邊有沼氣池(甲烷氣體),,接地棒是否要與沼氣池有一的距離?若有,,請問是多少呢,?沼氣池是用混凝土砌筑的

  • 請教水平接地極的敷設問題

    請教水平接地極敷設時只是沿著建筑物的外圍敷設成一個矩形的形狀,而沒有在矩形內增加一些網格嗎,? 提前謝謝您的回復

  • 獨立避雷針接地極的間距是多少?

    獨立避雷針采用9米預制水泥桿和7.5米不同型號的水管制作,,地面高度15米,,埋地1.5米,請問接地極的間距是多少,?設計標準是怎樣,?工程量預算由哪幾方面組成?