為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
以前的彈簧式接地刀閘,,由于長期運行后,彈簧容易銹蝕,、受力不好,,導致接地刀閘操作卡澀、分合困難?,F(xiàn)在有了重錘式的接地刀閘,,相比彈簧式的,有什么優點呢,?請教大家一下,,謝謝。
我看到一個配電柜圖紙,,隔離開關處一個刀閘,,出線之前一個刀閘。為什么有兩個刀閘,?各個刀閘的作用,?
前幾天,有個同事問我接地刀閘在試驗(冷備用),、熱備用時可不可以合接地刀閘,。。我記得是可以的,。,。就從技術的角度考慮是應該行的。。因為以前做工作時,,沒太在意,。??赡峭潞臀艺f(shuō)不行,。。請各位盤廠的兄弟做說點權威的,。,。。
10KV高壓柜饋線柜有接地刀閘,用手柄合上接地刀才可以打開高壓柜后門,,進行拆接電纜工作,。而進線柜卻沒接地刀閘,進線柜可以布置接地刀閘嗎
請問歐式箱變進線柜安裝接地刀閘的作用有哪些,?謝謝,![ 本帖最后由 xiaoyi5703 于 2008-10-26 21:00 編輯 ]
請教大家:中高壓進線柜帶接地刀閘(即在電源側裝設接地刀閘),此接地刀閘的接線是如何接的,?若是由帶電顯示器閉鎖接地開關的二次回路,,能否能否提供一下圖,或者說得詳細一點,?
一. 隔離開關電動分,、合閘失靈后,應首先核對設備雙重編號是否正確,,核對操作步驟是否正確,,再檢查操作電源回路動力電源回路是否良好保險是否熔斷或松動,電氣閉鎖回路是否正常,下列情況應立即申請?zhí)幚?1. 棒式瓷柱嚴重破損,、放電(包括底座); 2. 棒式瓷柱因熱放電爆炸;3. 觸頭過熱熔焊;4.傳動機構故障,,而處于不正常狀態。
高壓進線柜到底裝不裝設接地刀閘,如果不裝,,為什么,?有什么依據嗎?高壓開關柜進線為手車式,,ZS1系列,,電纜6kV進線,現進線柜裝有避雷器、帶電顯示器及線路PT,。
操作中分神 帶接地刀合刀閘【簡述】2004年4月6日,,某發電廠進行220kV倒閘操作過程中,設備頻發異常,,干擾了正常操作,加上操作,、監護人未嚴格執行倒閘操作制度,,強行解除閉鎖操作,導致帶接地刀閘合閘的誤操作事故,。 【事故經過】4月6日按照保護改造作業進程,,進行春二乙線改造后測相位工作(需要進行220kV南母線停電、用母聯開關串帶春二乙線操作,,進行相位測定),;6日09時00分,公司開完生產調度會后,,分場主任,、生產副主任(兼副書記)均到操作現場,把生產調度會上公司有關領導對該項工作的注意事項和重點要求,,向現場操作人員進行了詳細傳達和布置,,考慮到此次操作的重要性及操作量大,分場安排電氣專工許某擔當?shù)诙O(jiān)護人,,從其他值調來兩位主值班員李某,、張某協助操作和監護把關。 6日09時05分,,運行一值網控主值班員王某(操作人),、單元長張某(監護人)執行值長令(省調度令),進行220kV南母線停電操作,,為春二乙線保護改造用母聯開關串帶春二乙線4004開關測保護相位工作進行準備,。10時00分,南母線停電完畢,。在停電過程中,,當拉開母聯開關后,發現母聯
變壓器中性點接地刀閘操作原則: (1) 若數臺變壓器并列于不同的母線上運行時,,則每一條母線至少需有1臺變壓器中性點直接接地,,以防止母聯開關跳開后使某一母線成為不接地系統。 (2) 若變壓器低壓側有電源,,則變壓器中性點必須直接接地,,以防止高壓側開關跳閘,變壓器成為中性點絕緣系統。 (3) 若數臺變壓器并列運行,,正常時只允許1臺變壓器中性點直接接地,。在變壓器操作時,應始終至少保持原有的中性點直接接地個數,,例如2
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
主變的高中壓繞組的絕緣是分級絕緣,中性點絕緣比繞組端部的絕緣水平低,中性點處承受過電壓的能力弱,為防止主變停送電過程中產生的操作過電壓或中性點位移過電壓損壞變壓器絕緣,所以主變停送電之前要合上中性點接地刀閘.
擅自解除閉鎖,,造成一起帶電合接地刀閘的惡性誤操作事故【簡述】2002年12月10日15時18分,某發電廠在112-4刀閘準備做合拉試驗中,,運行操作人員不認真核對設備名稱,、編號和位置,走錯位置,,又未經許可,,擅自解除閉鎖,造成一起帶電合接地刀閘的惡性誤操作事故,?!臼鹿式涍^(guò)】112-4刀閘消缺工作應該在112開關檢修工作結束(工作票全部終結),并將112系統內地線全部拆除后,,重新辦理工作票,。在112-4刀閘準備做合拉試驗中,運行操作人員不認真核對設備名稱,、編號和位置,,錯誤地走到112-7接地刀閘位置,不經值長許可,,擅自解除閉鎖,,將112-7接地刀閘合入,造成帶電合接地刀閘的惡性誤操作事故,?!驹蚍治觥?.安全生產疏于管理,,習慣性違章長期得不到有效制止。在本次操作中,,操作人,、監護人不認真核對設備的名稱、編號和位置,,在執行拉開112-2-7接地刀閘的操作中,,錯誤走到了與112-2-7接地刀閘在同一架構上的112-7接地刀閘位置,將在分閘位置的112-7接地刀閘錯誤的合入,。是事故發生的直接原因,。2.
比如,某條220KV高壓線路,,在停電轉了線路檢修后,恢復送電時,,在變電站里將接地刀閘拉開,,會產生放電現象,為什么呢,,照理來說,,線路接地后,線路上的靜電都已經被引入大地了呀.
如題,GWZ-3000/120系列單相單極直流隔離開關,手動戶外型,帶接地刀閘1.帶接地刀閘的隔離開關,,提供與檢修平臺門聯鎖的條件2.在有起重設備操作要求的檢修庫房內安裝的帶接地刀閘隔離開關,,應與相應列位上的伸縮式懸臂起重機開關連鎖,接觸網帶電時,,起重機電源無法接通,,接觸網斷電時,起重機電源方可接通,,同時,,起重機一旦接通電源,隔離開關即刻閉鎖,,使其無法合閘.請各位仁兄給點建議,給點方案,謝謝!
摘要: 我國 110 kV 及以上電壓等級的電力變壓器一般采取中性點直接接地的運行方式,, 此時變壓器中性點附近的繞組對地電壓比較低, 不易發生絕緣故障,, 達到了節約制造成本的 目的,。這樣,一旦中性點產生過電壓,,就直接威脅變壓器中性點的絕緣,。為防止此類事件的 發生,在變壓器停,、送電操作時,,都要推上變壓器中性點接地刀閘,,防止操作時斷路器三相 不同期分、合閘產生過電壓而損壞變壓器,。 1.變壓器中性點絕緣水平 我國變壓器中性點絕緣分為兩種:一種為全絕緣,,另一種為半絕緣。 全絕緣:變壓器首端與尾端絕緣水平一樣的稱為全絕緣,, 多用在 110 kV 以下電壓等級 的電力變壓器,。 半絕緣:半絕緣變壓器中性點的絕緣水平比繞組首端要低,通常只有首端的一半,,這些 變壓器一般采取中性點有效接地的運行方式,,此時變壓器中性
我們做了一個別墅的項目,,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,,沒有地線,,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,,又在這個建筑外砸了一組地線,,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么,?問題二:現在一有點問題,,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,,我這一路共3級配電箱都不跳閘,,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,,和我砸的那根地線有關系么,? 請教專家,不吝賜教?。,。?/p>
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
接地刀閘