我是新手,,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器,?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎,?怎樣選擇電流互感器?拜托了?。,。?!
本帖最后由 acai99 于 2013-9-26 09:46 編輯 小弟現在遇一項目,,臨時施工用電,總的負荷大概240KW,,從一630KVA變壓器引來380V電源到臨時施工總配電箱,,線路距離大概750米,請教大概用多大的電纜,?根據公式△U=PL/CS C=鋁線單相8.3,,鋁線三相四線46;銅線單相12.8,,銅線三相四線77 故YJV:S=PL/C△U=240X750/77X6=200000/385=389.61mm2考慮用兩根YJV240的電纜并聯從變壓器敷設至總配電箱,。不知道小弟這樣算有沒問題,?請大家幫么看啦Ｈ謝謝了,。
室內有3臺18.5KW 或8臺 18.5KW的電機,,都為380V,,角型啟動,電纜選擇YJV單芯電纜,,室內懸吊無孔鐵皮線槽鋪設,,電機運行電流為35.3A線徑選擇:溫度修正系數0.96;鋪設方式B2=0.91B1,;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 參考工業與民用配電手冊510頁,,每管4線靠墻),35度6平方線的電流是41A,,要是按此計算的話6平方線就夠了,,可是實際是用6平方的線發熱嚴重,高的電纜溫度達到58度,。 我是個菜鳥,,請問我的計算錯在哪里?那么應該選擇多大的單芯電纜或多芯電纜,?
各位前輩好,晚輩在工作中總是遇到電纜截面積,、電纜芯數選型的問題,,搜集了好多資料還是鬧不明白,困擾我好久了,。請前輩們推薦幾本有針對性的書籍給晚輩,,萬分感謝。
我遇到的是一個單元配電問題:一個單元12戶,,每戶負荷我取的是10KW,,需用系數是0.9,功率因數為0.8,;我采用的是銅芯聚氯乙烯絕緣電力電纜,,請問要多大呀
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個,?2、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個,?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
由于總圖布置和甲方建筑面積的限制,,部分負荷離變壓器和總的配電柜較遠,,故在90米外另設一配電室,此部分負荷由總的配電柜供電,,計算電流為1100A,請問應該選用YJV多少截面的電纜,?麻煩大家給點建議咯,。
小弟新人,,今天看了一早上關于壓降的資料,越看越暈了,。希望通過手上的實際工作結合大神們的回答,,弄清楚一點。大型市場里面的路燈,,雙側布燈,,燈桿6m.間距15m,。配電房到末端的距離400m.(公式中長度應該按400算還是800?)負荷就算10kw吧,。請問怎么算壓降,,請給出具體公式。(需要考慮些什么,,我看資料說考慮壓降,。線路長了以后線阻不是主要考慮的因素,要考慮電抗,,靈敏度,。好暈啊{:1_105:}{:1_105:})
1.已知三相總補償容量與三相總安裝容量后,該如何計算電流并且選擇電纜,?2.計算電流是根據三相總補償容量計算呢,,還是根據總安裝容量來計算?3.每個濾波通道的電流應該怎樣確定,?
在低壓單相室外配電中,,必須計算單相對地短路電流,然后據此選擇合適的電纜,,短路電流計算公式為:電流=電壓/阻抗,,電壓取220V,問題在于電阻與電抗的計算,,以6平方毫米的YJV電纜為例,,依據建筑電氣常用數據手冊04DX101-1“三相380V聚氯乙烯絕緣電纜的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.325歐姆/千米,感抗為0.093歐姆/千米,,計算得阻抗為3.3263歐姆/千米,;“三相380V聚氯乙烯絕緣電線的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.467歐姆/千米,感抗為0.325歐姆/千米,,計算得阻抗為3.4822歐姆/千米,;浙江華晨電纜有限公司的數據為:6平方毫米電纜20攝氏度的最大支流電阻為3.08歐姆/千米,電抗為0.085歐姆/千米,,計算得阻抗為3.0812歐姆/千米,。按照手冊計算選擇的電纜肯定比按照廠家數據計算選擇的電纜大,請教各位,,在短路電流計算的時候,,依據什么標準才是正確的,溫度應該取多少,?
本人超級菜鳥一枚,,問的問題有點低級啊,!看的一個項目,,計算電流為4.54A,,可以卻選用了BV-3×2.5的線。 我查了查2.5MM的線,,最大載流不是13A嗎,?這個對于4,54A是不是有點過大了?有必要留那么大的余量嗎?選個1.5mm的不就行了,?麻煩各位幫忙解答下\還有 總進線 20.26A 選了YJV-5×10,也對,?[ 本帖最后由 libocai1207 于 2012-6-5 13:57 編輯 ]
現在遇到一個問題,,請教大家一下!現在有設備功率52kw(電流大概98A),,需要鋪設400米長電纜(3相5線),,需要選擇何種規格電纜呢?4*50+1*25的夠嗎,?麻煩高手給一下計算過程,!謝謝。
請問各路高手,有一道題目:“設110KW為計算功率,求計算電流: I30=110/0.85/0.38/1.732=197(A) 初選銅導線70. 線路較遠先用壓降效驗一下:(壓降不超過5%) U0=197*0.0175*200/70=9.85V. 220*5%=11V>9.85V 壓降在要求范圍內. 因此可選用: YJV22-3*70+2*50-1KV的低壓電纜 問題:200米距離,,功率110KW,,怎樣選電纜?!碑?dāng)中的“0.0175”是什么意思,?為什么是“220*5%”不是“380*5%”?
低壓配電柜某一出線回路(該柜安裝有8個出線回路,,正常情況下均運行)的計算電流為90A,各位同行在選擇開關及電纜時怎樣選擇,。電纜采用電纜溝及橋架敷設。
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢,?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,,每相只有約29A,,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對?,?,??,?,?[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
這幾天遇到一個計算機中心的設計,建設單位給提供的UPS容量是500KVA,,備用電源采用柴油機供電,,查相關的技術資料,需要兩倍功率的柴油機才能帶動,,可是柴油機側的主斷路器和相應的電纜能按照1000KVA的柴油機選用嗎,?(計算機房才500KVA),有哪位好心人能詳細告訴一下應該怎樣選擇斷路器及負荷計算,,在這里先感謝啦,!
下午看別人畫的系統圖,,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,當然是三相進線,,我問為什么,,同事說三相12kw電流也就24A,4平方的載流量30多,,完全可以啊,,根據經驗我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反駁他 的理由,,大俠們給說說,,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,我建議改成4個的,,可我就是說不出理由,,大家給指點一下我說的對嗎,關于電纜的選型還希望大家多多指教,,謝謝各位