各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
長距離10kV電纜如何選擇,? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,,泵房配置一臺500kVA箱變,電纜采用埋地方式敷設?,F(xiàn)在這根電纜如何選型,?除了考慮載流量,還要考慮熱穩定,,考不考慮壓降,?求教各位大俠,!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦
一個高壓系統 兩臺變壓器,一臺500KVA 一臺1250KVA請問進線開關選630A 電纜選YJV 10KV 3×120的行不行,?
我在給一個城市設計一個10kV的配網,,用雙電源供電。一條回路的有功大約是6000-7600W之間,,但是最大的一條回路有功是7830W,,功率因素按照0.85計算,,那么最壞情況下(一個電源點壞了,所有用戶由另一個電源點獨立承擔)線路電流是532A,。以前是按架空線考慮的,532A的電流問題不大,,選185或240的都可以滿足要求,。185載流量是531A,,240載流量是635A,都是鋁線?,F(xiàn)在這個城市要求全部采用電纜,,我查了一下手冊,,300電纜的“容許持續載流量”是332A,,與最壞情況下的532A的線路電流相差很多,,不可以選用,。當然,正常運行情況下,,每個電源點帶一半負荷,,線路電流只有不到300A,那300電纜是可以滿足的,。但是我們必須考慮最壞情況呀?。?!還有,我又在一個手冊上查到300電纜“長期容許載流量”是433A(鋁)和558.6A(銅),。如果按照這個數據,,那300的銅芯電纜似乎也可以,,但是都用銅芯電纜不現實啊,!還有,,“容許持續載流量”和“長期容許載流量”哪個是選取電纜的標準?,?,?我被這個問題
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個,?2、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個,?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
10KV 開閉所到四個箱變 其中每個箱變容量都?000KVA 問:從10KV高壓電桿到開閉所電纜用多粗的,??開閉所到每個箱變電纜用多粗的,?,?本人剛從事電力行業,有很多不懂,望各位大俠指教
大神看看我算的對不對,舉例:一臺250kVA變壓器,,一臺315kVA變壓器總容量?50+315=565算出計算電流:565/10/1.732=32.6然后是根據這個32.6A來選擇電纜嗎,?還有低壓電纜要怎么選?比如一個計算電流是300A的設備用什么電纜,, 依據是什么?求說的籠統,,簡單易懂一點,,最好多局幾個不同的例子,, 讀書少,,謝謝
如題:我公司現正建設一個研發中心,當時設計是2臺1600KVA及1臺2000KVA電壓器(10/0.4),主電纜進線是2*(3*120) YJV電纜,準備接至我公司35KV變電站.先我公司35KV變電站分六路出線,均已用完,我們準備拆除其中一路臨時施工及臨時打工房的三臺箱變(一臺630KVA,兩臺1000KVA),并接到研發中心的配電室or并接到35KV那個出線柜.那請問:1.并接到研發中心配電室,電纜怎么接,電纜用多大?2.并接到35KV出線柜,電纜怎么接(規范允許不,有什么不良影響),電纜用多大?
6/6kV,、6/10kV,、8.7/10,、8.7/15、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況,?我現在是10kV不接地系統,,應該選擇哪種電纜才合適,?可能具體說起來比較復雜,、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行!謝謝,![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]
GB50217-20073.3.2 交流系統中電力電纜纜芯與絕緣屏蔽或金屬套之間額定電壓的選擇,,應符合下列規定:(1)中性點直接接地或經低阻抗接地的系統當接地保護動作不超過1min切除故障時,應按100%的使用回路工作相電壓,。(2)除上述供電系統外,其它系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓,;在單相接地故障可能持續8h以上,或發電機回路等安全性要求較高的情況,,宜采取173%的使用回路工作相電壓,。疑問,不接地系統(66/10kV的變電所低壓側一般是三角形接法,,相電壓等于線電壓),,那么按照其133%倍選擇,是不是電纜的絕緣選13.3KV以上的,,比如15/15kV的電纜,?
10KV配電變壓器一次電纜怎么選好點, 變比10/0.4電纜選用 YJLV22-3*???,, ,;例如1000KVA變壓器,按照理論值計算跟實際選用有點差距
我在給一個城市設計一個10kV的配網,用雙電源供電,。一條回路的有功大約是6000-7600W之間,,但是最大的一條回路有功是7830W,功率因素按照0.85計算,,那么最壞情況下(一個電源點壞了,,所有用戶由另一個電源點獨立承擔)線路電流是532A。以前是按架空線考慮的,,532A的電流問題不大,,選185或240的都可以滿足要求。185載流量是531A,,240載流量是635A,,都是鋁線。現在這個城市要求全部采用電纜,,我查了一下手冊,,300電纜的“容許持續載流量”是332A,與最壞情況下的532A的線路電流相差很多,,不可以選用,。當然,正常運行情況下,,每個電源點帶一半負荷,,線路電流只有不到300A,那300電纜是可以滿足的,。但是我們必須考慮最壞情況呀?。?!還有,,我又在一個手冊上查到300電纜“長期容許載流量”是433A(鋁)和558.6A(銅)。如果按照這個數據,,那300的銅芯電纜似乎也可以,,但是都用銅芯電纜不現實啊,!還有,,“容許持續載流量”和“長期容許載流量”哪個是選取電纜的標準?,?,?我被這個問題
請問如果我才用熱穩定性來選擇電纜截面,采用上級變壓器低壓側出口處短路電流計算,,那這個電路電流如何確定,??,?還有一個問題,,我一直沒有搞明白電力系統短路容量到底是指哪一部分電力系統,,對于10KV配電工程是從發電機到配電變壓器高壓側止么?,?,?如果是按照我所說的方法選用高壓電纜,那電力系統是不是應該從發電機到上級變壓器低壓側出口還是從發電機到上級變壓器高壓側止呢,?,??,?
剛剛入行的菜鳥,也沒有多少分能給,,只望各路達人有路過的指點一下,,萬分感激補充一下,高壓柜到變壓器高壓側怎么選呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 編輯 ]
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢,?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對,?,??,?,??[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
下午看別人畫的系統圖,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,,當然是三相進線,,我問為什么,同事說三相12kw電流也就24A,4平方的載流量30多,,完全可以啊,,根據經驗我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反駁他 的理由,,大俠們給說說,,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,我建議改成4個的,,可我就是說不出理由,,大家給指點一下我說的對嗎,,關于電纜的選型還希望大家多多指教,,謝謝各位
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?
各位朋友好,,緊急求教:基本條件:1,、化工行業壓縮機廠房距變電站高壓室約300米,壓縮機3650KW,,現場有防爆操作柱,、低壓控制柜2、壓縮機高壓柜,、軟啟動柜設在電站,,通過300米外壓縮機旁防爆操作柱控制(控制按鈕、電流表)3,、直流電源控制保護,,220V/DC求教:控制電纜選1.5平方毫米、電流回路選2.5平方毫米,,我認為太小,,請大家指教啊