普通電焊機要選擇二次側電纜的直徑,,該怎樣選擇,?比如S=18.6KVA 暫載率為60% 功率因數為0.6試選擇電焊機二次側電纜直徑,。
最近在一本《電氣安全技術操作規程》上看到這樣一段話,,不是很明白,,原文如下:斷路器用于電焊機設備的選擇時遵循以下原則:1,、長延時過電流脫扣器的整定電流,,應為交流弧焊機及弧焊整流器的額定電流折算到負載持續率為100%時電流的1.25倍,;2、瞬時過電流脫扣器的整定電流應大于等于電焊機額定電流的2.7倍,。我不是很明白的地方1,、“長延時過電路脫扣器”是過熱保護嗎2、“交流弧焊機及弧焊整流器的額定電流折算到負載持續率為100%時電流”這個怎么折算,,能舉個例子嗎,?3、一般斷路器的瞬時過電流脫扣器的整定電流不是10In左右嗎,,還用進一步整定嗎,?謝謝
一臺22KVA的電焊機,,負荷持續率為60%,功率因數為0.6,,則該電焊機的設備功率為多少KW,?(只有一個為最接近答案)A、13.2kWB,、10.2kWC,、7.92kWD、6.4kW
我單位新進2臺縫焊機每臺功率545KVA,一臺電焊機每臺功率255KVA,,現在需給其接電源,。如果按廠家所報功率,我單位如今變壓器容量及回路均符合不了其要求,。我查過民用及工業配電手冊,,上面說,電焊機及縫焊機需要系數僅為0.35,功率因數為0.6,,我想請教一下,。如何給這三臺設備配電源,需要多大容量,,配置多大空開即可,?
我公司新購置的氬弧焊機,,型號為WSE-500,容量為22.4KVA,輸入電流為34A,焊接電流為500A,負載持續率為60%,保護用的斷路器脫扣器電流選100A的,行不行?電焊機的斷路器保護和普通電器有不同嗎?有什么規定?
電焊機電能計量方式的探討
現有10臺電焊機,其中4臺38KVA交流電焊機,,其他為CO2電焊機 KRII500A,,為其設置配電箱,刀開關為400A,,電源線應該取多大電纜線呢,?
電焊機如果知道2次電流和電壓,,是不是可以除以一次電壓,就得到一次電流,。二次電流和二次電壓都能調節嘛,?在網上看二次電壓也就70V左右。請教高手,。謝謝?。?/p>
電焊機為什么能使電焊機反轉?在什么情況下會反轉,?望各位大俠指點?。。,?!
逆變電焊機2臺(21KVA/臺),卷揚板機1臺(30KW/臺),,空壓機1臺(7.5KW/臺),,直流電焊機1臺(10KVA/臺),,交流電焊機3臺(22KVA/臺),小型電動工具及照明取5KW,,其中電焊機的需用系數取0.7,,卷揚機取0.4,空壓機取0.4,,COSφ取0.8請問這些機械的計算電流怎么算,?斷路器,電纜選擇要注意那些問題,?電焊機是不是還要考慮暫載率,?是不是要用d曲線斷路器,?各位大哥幫幫忙啊
我是做給排水施工的,,經常有施工臨時用電方案中的電焊機換算搞不懂,如32KVA,、380V,、JC=65%、COSφ=0.85是如何換算成設備容量的,?步驟是怎么形成的,?望各位同仁幫忙解釋一下,萬分感謝,!
向各位高手問好,! 我公司組焊車間有23臺28KVA的交流弧焊機,8臺125KVA的點焊機,,另有一批總容量?70KW的小批量冷加工機床,,如按設計手冊選擇變壓器容量和電纜,則容量很大,,電纜截面很大,。請問應如何選擇才能滿足需要,而又不致造成浪費,?
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個,?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個?
38KVA的交流電焊機,,按照《工業與民用配電設計手冊》,,斷路器整定電流取125A但是別人的圖上取的是63A整定電流到底該怎么取啊
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
本人在施工現場中,,發現工人師傅錯將電焊機的輸入端220V接入380,,導致輸入線BV4.燒毀;第二次將380V端和220V端接入380V電源,注意此時共用端懸空未接,結果導致電焊機燒毀,請問兩次燒毀各是為什么?
我車間有一臺400KVA的交流凸焊機,該設備不帶電源開關,,距離車間變電所約60米左右,,請問各位師傅如何選擇開關/電纜?
怎樣計量單相電焊機用電唐建明 大多數380伏單相電焊機用電采用兩只單相電能表計量,。試以電焊機跨接于A,、B兩相來分析計量結果。 電焊機實際消耗功率為:P用=UabIabcosφ=U線Icosφ=相Icosφ 負荷電流Iab流經表a元件所計量到的功率為: Pa=Ua0Iabcos(30°-φ)=U相Icos(30°-φ) 負荷電流Iba流經表b元件所計量到的功率為: Pb=Ub0Ibacos(30°+φ)=U相Icos(30°+φ) 電能表總共計量 P表=Pa+Pb=U相Icos(30°-φ)+相Icos (30°+φ)=相Icosφ 可以看出:P用=P表,,電能表所計量的電能與實際消耗的電能相同,。因此這種計量方式的結果是正確的。 單相電能表的轉動情況與負載功率因數有很大關系,,當φ角小于60°時,,即電焊時,表a與表b都正轉,;當φ等于60°時,,即同時接有其他負載,表a仍正轉,,表b不轉,;當φ大于60°時,,即焊機空載,表a仍正轉
我單位有軸流泵電動機4臺(水泵采用軟啟動),,155千瓦2臺,185千瓦2臺,。電機電纜(銅芯)氧化嚴重(銅線發黑),,水泵運行時,電纜發熱嚴重,。我想把185千瓦2臺電機上的電纜并到155千瓦2臺電機上(雙電纜供電,,4臺電機電纜線徑相同)。只更換2臺185千瓦電機電纜,。不知是否可行,??185千瓦電機用多粗的電纜才合適?電纜長度大約35米,。我想用3*95+1的軟銅芯電纜,可單位老同志說不行太細,,他認為得用3*150+1*70平方的電纜,。大家說我該選多粗的才合適?老同志還堅決不同意我把4根舊電纜并到2臺155千瓦電機上,,說出了問題要我負責,,我操,氣死我了,。俺不是想節約點錢嗎,。4臺電機都換新電纜得用140米。老同志說3*150的電纜338元/米,,得花5萬,。3*95的電纜220元/米。大家有知道這兩種電纜的具體價格的嗎(山東地區),?請告知,。謝謝幫助!?。,。?/p>
今天遇到甲方單位一個問題,,有一戶 業主裝修需要焊 鋼梁 ,,用的是220V的電焊機,。功率8KW,鋼梁的厚度是6MM,。但由于現在甲方給供的是臨電 ,。變壓器的容量不夠用的。致使焊機不能正常工作,,問一下各位老大220V的電焊機可以焊多厚的鋼板,。還有就是一般家里裝修8KW的焊機能不能使用。單戶 的電流設計總開是100A 的,。
電焊機電纜選擇
電焊機電纜選擇專題,,為您提供電焊機電纜選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電焊機電纜選擇 相關的專業交流討論,,更多電焊機電纜選擇相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題