各位好: 今日單位的一位老電工跟我說,,星三角啟動的電機,,由于后面轉三角接法后有六根線進電機,,所以是有六根線給電機供電,,因此,選的線就比三根供電小啦,。進來時用3×16的,,過開關后分成六根用3×10好啦。 總覺得有什么不對,,但又不知道怎么很好的解釋,,請求大家:是這樣的嗎?怎么解釋,?
一臺55KW的消防泵,,計算電流大約110A左右,,采用星三角降壓?dòng),控制柜進線按照110A選擇,,問題不大,,問題是從控制柜到水泵的配線,廠家技術人員說,,采用ZR-BVR-7*35就行了,,他說正常運行時6根相線都在運行狀態,每根線上的電流只有正常運行額定電流的一半,,大約55A,,這種說法正確嗎,? 印象中星三角啟動只是啟動電流為全壓?dòng)的1/3,正常運行后轉三角形運行,,額定電流會變成一半嗎,?熟悉電機拖動的朋友幫忙看看,謝謝,!
各位大蝦!!30KW的星三角啟動,三個接觸器選3個38A的還是選2個38A的和1個25A的?為什么?怎么計算的啊?幫幫忙啊!!!!!!!!
這是我以前畫的的星三角啟動原理圖及二次回路大家看對嗎
第一次接星-三角啟動的電機,,突然想到一個問題,,會不會出現星啟動的轉向和三角運行的轉向不一致的問題,畫了2種接法的草圖希望大家幫忙分析一?。第一種接法是原理圖中的,,第二種接法是自己想出來的。星啟動的時候由于相序一致,,兩種接法的轉向是一致的,,只是兩種三角形接法的轉向會不會一致呢。還有如果想要改變正確接法的星三角啟動的電動機的轉向,,應該怎么做,,當盤內采用銅排連接,不容易對調相序的時候,,怎么通過改變電動機的接法來換向,。
45KW船用電機到底要配多大的;接觸器?熱繼電器?斷路器?.(廠家要求是施耐德的)最好告知型號.還有線徑用多少平方.謝了.
一臺日產45KW電機,,220V,三角接法,。想星三角啟動運行,,考慮把電機內部繞組重接,重新分配繞組電壓,,以適應380V中星三角啟動運行,,不知能行否?
我剛工作,,遇到這么一種情況:電路接線都正確,但電機就是啟動不起來,,弄了半天就是不知道原因.領班過來,,把電機相序一改,,電機就轉起來了.領班說星-三角啟動會遇見這種情況.請問高手們,這是為什么,?謝謝,!
各位大俠,請問一下,37KW的水泵采用星三角啟動,主電纜用25方是否足夠??接觸器之后用16方是否足夠?45KW的水泵采用星三角啟動,主電纜用35方是否足夠??接觸器之后用25方是否足夠?另有一臺427KW的空調主機采用星三角啟動,主電纜用2*300方是否足夠??接觸器之后用2*120方是否足夠?另有一臺227KW的空調主機采用星三角啟動,主電纜用300方是否足夠??接觸器之后用120方是否足夠?本人對電氣方面一無所知,請各位大俠指教,多謝
請教,有沒有人知道國家規定或規范中有沒有規定電機在星三角啟動中的功率限制?還有電機的功率分類及其相應的配線電纜如何搭配,向各位大蝦請教!!!!!!
最近聽說有一種閉式星-三角啟動,,各位聽說過嗎?原理是怎樣的,?
電動機采用星三角啟動,,星形接法時的啟動電流是三角形接法時啟動電流的1/3,很多人理解為1/√3,,說明如下:當星形接法時線電流=相電流,,舉例為:100A,這時電機每相繞組承受的電壓為:220V,,當三角形接法時,,電機每相繞組承受的電壓為:380V,這時相電流就變成了原來的√3倍即173A(電機繞組兩端電壓升高電流也變大了且成比例),,但同時也請注意,,現在的173A為相電流,而接法為三角形接法,,如此換算過來,,線電流=相電流*√3=173A*1.73=300A,,前后對比一下,,我想大家應該會明白了:星形接法時的啟動電流的確是三角形接法時啟動電流的1/3。
感覺問題有點簡單,,學校里電機學沒好好學的惡果,。星三角啟動的電機,繞組啟動電壓是220V,,正常工作電壓是380V,。直接啟動的電機,繞組啟動和工作電壓都是220V還是380V,?星三角啟動的電機有六個接線端子,,一般電機三個接線端子,所以星三角啟動的電機和一般電機不能互換啟動方式,,對不,?
(星三角降壓?dòng))消防泵控制箱到消防泵根據圖集(常用電機控制電路圖)從控制箱到每臺消防泵有7根線,請問大家是這么選擇電纜的,?是2X(NHYJV-3X*)+1X(NHYJV-1X*) 還是7X(NHYJV-1X*)或則其他,?謝謝啦,!
75KW電動機星三角啟動,,進線的選擇 是選擇7*70 還是4*70 電纜的選擇按額定電流算還是啟動電流。進電機的線是7根BV70的線嗎,?,? 星型啟動的時候不要這么粗吧!??!
37KW電機采用星-角啟動,,YJV電纜如何選擇?37KW電機額定電流為72A,,電纜沿橋架敷設,,我選擇2根YJV-3×10+1×6的還是2根YJV-3×16+1×10的呢?看了一些資料,,說星-角啟動電纜的選取按照額定電流的0.7倍選取就可以,,是這樣的嗎?謝謝,!
大家看ABB的快速選型手冊,,對于星三角降壓?dòng),例如'對于37KW的電機三角形饋電接觸器為A95,,三角形為A95,,而星形怎么能選擇A30呢,如果可以選擇A30,,那么饋電接觸器不是選小了,?星型啟動和三角形啟動,啟動電流為1/3,,那么假設三角形啟動電流為計算電流的5倍,,那么三角形啟動電流為5/3倍的計算電流,如果這樣星型接觸器不是選擇的要比三角形的還要大嗎??!
一般一個星三角啟動電機有3個交流接觸器,他們選擇有什么區別,,比如一個30KW的風機,,他的3個交流接觸器的型號分別是多少呢?謝謝
工地上有一用一備兩臺90KW消防水泵,,采用星三角啟動,空開,、接觸器配的是250A,。電源引自配電房,就在水泵房對面,,電纜長度不超過20米,。水泵啟動時正常,經過8秒左右跳轉時空開跳閘同時看見火光一閃,。有一種意見認為是空開配小了要加大到315A,;另一種意見說啟動正常說明空開沒問題,跳轉時跳閘是因為接觸器產生電孤引起飛孤跳閘?,F(xiàn)求各位高人指點啊,,究竟是哪個原因,有什么辦法可以解決,?現在設備都已安裝到位,,希望能有個好的辦法把損失降到最低了。拜托拜托,!
這3個接觸器線圈是380V的,我們假設線圈是220V的,。接線圈的那根白顏色的線是零線[ 本帖最后由 krysta 于 2012-10-17 15:13 編輯 ]
星三角啟動電纜選擇