1. 一般情況下,,~220V電機電流時功率的4倍,~380的是2倍,?是這樣的嗎,?那開關,電纜選擇的時候,要大于電機額定電流多少???2.那~220V的PLC或者~380的照明配電箱電流有什么簡單公司嗎,?選擇開關和電纜的時候又要大于電流多少選擇呢?
新手做電氣設計,,請大家幫幫?。一個住宅工程,表箱算出來72KW,,計算電流115A,,選施耐德的斷路器,表箱里的整定電流125A,,進線柜里的整定電流160A,。選電纜截面應該根據哪個斷路器選啊,?求高人指點啊
電氣小白:在臨時施工用電計算時,,算出電流后,往往再查表選擇電纜截面,,請問這個表是哪里的表,?請詳細指明哪本書或手冊的那幾頁。謝謝,。
已知:1臺200KVA UPS,配置120節12V100Ah電池,,電池采用40串3并連接,,即三組電池并聯(40節串聯),電池組直流電壓:12V*40節=480V,,電池電流3*100A=300A,。在電池額定電流下不應產生標稱DC電壓1%的電壓降,敷設距離50米,。UPS輸入功率1,,UPS輸出功率按0.8計算。電池連接線采用RVVP,。求:在滿載情況下,,電池輸入電纜的截面,,及斷路器的大小。額為再+20土木幣,,+20威望補充內容 (2013-2-25 17:02):電池電壓應按13.5V*40節=540V,,那么電池的放電電流應為200KVA/540V=370A每組電池的最大放電電流為370A/3組=123A應此電池到UPS的連接線選擇150電纜單組電連接線選擇35電纜,如果單組對UPS供電,,也需要150電纜補充內容 (2013-2-25 17:10):UPS輸入輸出均用120電纜,,斷路器用400A
請教電纜按經濟電流選擇截面后,是否需要按溫度,, 敷設方式等進行載流量的校正,?依據是什么?提前謝謝您的回復,。
50217的公式中是乘以100,而電氣設計手冊中的公式是(Q/C)^0.5乘以1000.按理說是以規范為準,。但是乘以100和習題對不上,,向大家請教一下,是不是規范印刷錯誤將10^3誤印成了10^2?
摘要: 本文通過償還年限回收方法對配電電纜截面的經濟性選擇進行分析,,以求得出最理想的截面選擇方法,,即通過經濟技術比較來找出最佳經濟效益的選擇方案。 關鍵詞: 電纜截面 經濟性 分析 選擇 電氣設計中選擇配電電纜時,,通常是根據敷設條件確定電纜型號,,然后再根據常用數據選出適合其載流量要求并滿足電壓損失及熱穩定要求的電纜截面。用這種方法選出的截面,,技術上是可靠的,,工程投資也最低。但是,,這種選擇結果是否合理呢,?我們知道,配電線路存在著電阻,,它消耗浪費的電能是不可忽視的,。為了節約電能,減少電路電能損耗,,可以考慮適當加大線路截面,,而加大截面勢必造成工程初投資的提高,下面我將通過償還年限回收方法對這個問題進行論述,,以求得出最理想的截面選擇方法,,即通過經濟技術比較來找出最佳經濟效益的選擇方案。
偶爾在搏客上看到的一篇文章,,感覺不錯,。特轉發至此,,希望各位看后能發表些看法!電纜截面的選擇基礎知識本文通過償還年限回收方法對配電電纜截面的經濟性選擇進行分析,,以求得出最理想的截面選擇方法,,即通過經濟技術比較來找出最佳經濟效益的選擇方案。電氣設計中選擇配電電纜時,,通常是根據敷設條件確定電纜號,,然后再根據常用數據選出適合其載流量要求并滿足電壓損失及熱穩定要求的電纜截面。1.1 償還年限經濟技術分析法對工程經濟效益的分析方法有很多種,,如:(1)償還年限法,;(2)等年度費用法;(3)現值比較法等,。
請教個問題,,電纜熱穩定截面是120,如果是三芯電纜,,是3*40 還是 3*120 ,? 另外電纜規范附錄C中的表, 列出了三芯電纜的載流量和截面,,這個載流量和截面是三芯電纜中的一芯還是三芯,?
電纜按100%持續工作電流確定電纜導體允許最小截面,這里的100%是否指負載持續率為100%,?為什么要按這個電流確定電纜的截面,?提前謝謝您的回復。
如例子所示:15kw的負荷配電線從變電所引來380V的電源,,前面一段用配電線路長度達50米的16平方米的電線,后面用長度達400米的25平方米的電線行不行,?有個施工方圖方便想這么做,,這個可以嗎?
進行框架柱的構件設計時,,用的計算簡圖是用軸線處的,,計算時要換算成粱端(即柱子邊緣)處的彎矩和剪力,那么問題來了:1,、是先換算再進行內力組合還是內力組合完再換算成梁端處,?2、梁的控制截面在柱子的邊緣處,,那按理來說柱子的邊緣也是在梁的頂面和底面的交接處,,那柱子的內力需要換算成那個面上的內力嗎?由于看到一些參考書上說法不一,,特來請教各位前輩,,麻煩多多指教,謝謝,。
我們公司車間用電容量是600KVA,電纜從配電間直埋進車間想采用YJV2的電纜應該采用什么截面的,,具體怎么換算電纜雙拼并排敷設截流量是否有折扣,?
單相設備為主的電纜干線,是否真的有必要選用于相線同樣的截面,,按我的理解,,躲過不平和電流即可,另外電纜設計規程也要求為相線的一半截面,,全部選用四芯等截面感覺有點浪費,。不考慮諧波影響。
有個光伏發電工程,逆變器室受地形條件限制,,好多放在了方陣邊緣,,致使匯流箱至逆變器的距離長,有的在400米左右,。匯流箱至逆變器的直流電纜,,設計院好多線選的是2*185的,選的比較大,,現在領導讓我負責核算一下,,小弟有個問題不是很清楚,,特向高手請教。設計院考慮到線路壓降,,套用的公式:S=ρ*2LI/ΔUp;請問,,ΔUp取值多少?
10kV配電室內共35面開關柜,第一面開關柜到直流屏/380V低壓所用屏的距離約60m,,直流儲能電源回路及直流控制電源,、交流加熱照明電源均為環網布置,開環運行請問,,直流儲能,、控制電源的電纜截面該選多大?交流照明的呢,?10kV斷路器功率約為120W,,開關柜內加熱器150W,照明燈25W我找了下規程,,只看到有如何計算1kV以上的電力電纜的最大載流量請問控制電纜該如何計算,?控制電纜的壓降呢?
再選擇電動機開關和截面的時候是不是要考慮電機的啟動電流那?一般是4~7In,,那根據電機的額定功率計算出計算電流后,,是不是要*7然后再整定斷路器和選擇截面?,?
在低壓配電網中,,電能損耗是十分驚人的,從降損節能的角度考慮配電網中導線截面的選擇,,在經濟合理的原則下,,適當增大導線截面以減小電能損耗,從而達到多供少損的目的,。 導線截面導線的截面通常是由發熱條件,、機械強度、經濟電流密度,、電壓損失和導線長期允許安全載流量等因素決定的,。但從節約能源的原則出發,應將“電能損耗大小”作為選擇導線截面的首要依據。
請教個問題:電纜規范GB 50217-2007公式E.1.1-1中10平方,,對不對哦,,感覺和電氣手冊(1)中17-3公式有矛盾呢?
最近遇到一審圖機構的審查意見,是關于住宅預分支電纜選擇問題,。(圖紙配電回路250A開關,,干線電纜150截面,長90m,,,,分支電纜3*35+2*16,在豎井內,,長2m左右,。)審查意見如下:1)根據低壓配電設計規范要求,首段保護電器至電纜載流量減小處距離大于3m時,,應在載流量減小處加保護電器,。因干線長度超過3m,應加保護,。(后與審圖機構交涉,,其認為即使支線加了開關保護,開關前也有一段減小截面的分支線,,故加開關保護沒用,,參見第2)條)。2)根據審圖機構培訓資料,,分支電纜應采用不小于干線電纜截面1/2截面電纜,方可滿足要求,。(后經咨詢,,審圖機構認為分支電纜與主干線最好是等截面,并告訴我他見到的預分支電纜都是等截面的)不知道大家在設計時是怎么考慮的,,請高手解答一下~
電纜截面的選擇