  • -------電纜選擇問題,?

    2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個,?2,、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個?

  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1,?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)

  • 求礦用電纜的型號極其載流量

    小弟現在在煤炭設計院,每次設計時候,,礦井電纜的需求會讓我很棘手,,不知道什么時候用什么電纜,這讓我最郁悶了,,求各位師兄指導一下,,小弟郵箱[email protected],或者直接貼帖子上面也行啊

  • 船用電力電纜載流量的選擇

    船用電力電纜載流量的選擇,對于經常使用船用電纜的朋友可能有用

  • 照明回路的電纜怎么選擇,?

    請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,,每相只有約29A,,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對?,?,??,?,?[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]

  • 關于電纜,,導線選擇的問題

    下午看別人畫的系統圖,,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,當然是三相進線,,我問為什么,,同事說三相12kw電流也就24A,4平方的載流量30多,,完全可以啊,,根據經驗我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反駁他 的理由,,大俠們給說說,,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,我建議改成4個的,,可我就是說不出理由,大家給指點一下我說的對嗎,,關于電纜的選型還希望大家多多指教,,謝謝各位

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?

  • KP8027煤礦用電纜負載燃燒試驗機

    KP8027煤礦用電纜負載燃燒試驗機 經理:王磊 手機:13729993710固話:0769-880341811. 適用范圍:適用于MT 818-2009煤礦用阻燃電纜,、阻燃電纜接頭等阻燃性試驗。 成功案例:河南恒天--礦用電纜負載燃燒試驗機客戶最終確定的參數 2. 符合標準:MT386-1995,、MT 818 根據MT386-1995煤炭行業標準的相應要求設計制造,。 符合MT 818-2009 煤礦用電纜一般規定 3. 燃燒箱體: 3.1機箱總尺寸:L1100*W525*H1300mm 3.2燃燒箱尺寸:L1100*W525*H400mm,容積≥0.5 m3 3.

  • 選擇電纜的依據到底是什么啊,?,?

    低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A,。我問開關廠家,,現在我如果將Ir1調整到125A,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,,說什么它的額定電流是250A,,Ir1只是長延時。不懂,?,??,?

  • 一個關于電纜選擇的問題

    我們公司有一臺設備,,其電機是50KW的,用的是75的銅芯電纜,,我算了一下,,50KW的電機的電流大約是100A,我又查了一下書籍,,100A的電流用25的電纜就夠了,,為什么用了75的?我弄不明白,,請大家賜教,。

  • [求助]關于弱電電纜選擇

    以前做強電的要多一些,所以對弱電一些設計不是很了解,,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,,還有什么指標?應該如何選擇,?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊,?能不能貼出來我是才畢業的,不要笑話我哈,。謝謝

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • 請教:如何根據功率選擇電纜呢,?

    如題請教:如何根據功率選擇電纜呢,?例如:功率為150KV的設備,應該選擇多大的電纜呢,?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系,。請各位賜教,多謝,!

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 如何選擇電纜的電壓等級?

    選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]

  • 有關電纜芯數選擇的問題,?

    三相四線制系統:2芯用于單相電源,3芯用于電動機,,4芯用于帶控制柜等普通供電系統,;三相五限制系統:3芯用于單相電源,4芯用于帶電動機系統,,5芯用于帶控制柜等普通供電系統或者照明檢修系統,!正在準備電纜標書,但一直沒有徹底弄明白,,現想弄明白各種芯線的用途,,以便正確估計數量,請各位多多指點,!謝謝,!

  • 求助,,關于電纜的選擇問題...

    小弟是新手,,不太會選擇電纜的截面,比如說一個110kV的泵,,那么從變電所出來的給它配電的電纜如何選擇呀?,?,?我現在就知道好像得看外線長度,,考慮電壓損失之類的,除了這個還要考慮別的嗎,?

  • 電纜根據電流怎么選擇啊,有什么原則嗎

    比如說,,一棟住宅樓,,5+1形式,三單元,,30戶,還有6戶單買閣樓總負荷276KW,,需用系數取的是0.65算出電流是302.87A怎么選相應的電纜啊選用YJV22 4X120+1X70 324A(空氣) 320A(埋地)還是YJV22 4X150+1X70 369A(空氣) 361A(埋地)有什么相應原則嗎?謝謝

  • 求助:大對數電纜如何選擇對數

    1.有200個電話,,其中10個可打外線,,其他只可以打內線,請問選擇進線的大對數電纜選擇多少對的,?是選擇200對的嗎,?2.有200個網絡點,其中10個可上外網,,其他的只能上內網,,請問選擇進線光纖如何選擇?是用幾芯的,?單模還是多模,?請大家指教,不知道這個是怎么計算的

  • 電纜選擇與短路器的關系,?

    電纜一定要根據上級斷路器來選嗎,根據電纜的載流量,,保證大于計算電流不可以嗎,,要是這樣設計,審圖會不會提呢,?這里面有我不知道的只是嗎,,哪位大神解答下我的困惑,不勝感激??!