  • 室外消火栓究竟怎么布置呢?

    室外消火栓究竟怎么布置呢,?雖然做了幾個外網,,但是這點還是迷惑啊比如高層小區,,室外消防量15L/s,室內20L/S,那么本小高層建筑附近的消火栓一共因該是幾個呢,?3個應該沒錯了,,可是2個是不是也行啊,?我做過2個也做過3個的,,消防大隊都沒提什么問題,到底怎么回事???做多了怕浪費,做少了怕以后萬一出事了比較麻煩各位前輩都怎么做的 ???給點經驗,謝謝

  • 室外消火栓距路邊布置問題

    規范上規定,,室外消火栓距路邊不大于2米,問題來了,,這個路是指消防車道,,還是車行道,還是非車行道,?我碰見的一個小區,,聯排兩排,四周沒有消防車道,,連車道都沒有,,如果消火栓布置在車道邊,那保護半徑超過150米了,。[ 本帖最后由 w-jwei 于 2012-11-30 16:29 編輯 ]

  • 小區室外消火栓布置問題

    消火栓應該沿車行道,,然后不超過路邊2m這樣的原則去布置吧(當然肯定考慮不超過120m間距的問題)。但是小區的綠化帶內都是2.5米的人行道,,如果只是在綠化帶兩旁的道路邊上布置室外消火栓,,中間的綠化帶根本沒法覆蓋,請問各位,,在這樣的綠化帶內是否應該在人行道路邊設置室外消火栓,,消防員可以取用么?如果各位遇到這樣的情況怎么處理,?期待各位大俠幫忙

  • 室外消火栓的布置間距等問題

    一,、低壓消火栓的保護半徑為150m,而布置間距為120m,,這是根據兩排街道間中心間距為160m的條件下,,要求街坊的每個部位位于兩個消火栓保護范圍內得來的,。(150*150-80*80)^0.5≈127m。也就是說建筑防火規范規定的120m的間距是在街坊寬度不超過160m的條件下得來的,。而規范有沒有說布置室外消火栓時必須保證所有部位位于兩個消火栓保護范圍內,。我覺得應該我們布置時應該要考慮它。誠然一般廠區兩排馬路都不會有超過160m寬的,,但一片開發區就難說了,。盡管規范上沒這樣要求,但個別城市的消防部門有這句話的,。以下是安陽市消防支隊的網站內容: 2.室外消火栓的布置間距:室外消火栓的布置間距,,必須保證城市街坊的任何部位著火都在兩上消火栓的保護半徑之內。低壓消火栓布置間距不應超過120M,;高壓消火栓的布置間距不應超 過60M,。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm)二、規范還規定當建筑物120m范圍內有市政消火栓時,,且室外用水量不超過15L/s時可不設室外消火栓,,這樣無非是用一個市政消火栓代替建筑物的室外消火栓了

  • 某工廠的室外消火栓布置圖,,幫忙看看對不對呢

    某工廠的室外消火栓布置圖,幫忙看看對不對呢

    問題如題,。圖片可能不清楚,,可以下載壓縮文件,解壓后是DWG格式的,。 圖中洋紅的點劃線是建筑紅線,。粗黃線是室外消防管網。各建筑的室內外消防用水量都已標出,。消防用水采用井水,,貯存在消防水池中。圖中共設計了6處室外消火栓,,能否保護了食堂,、辦公樓、宿舍,、倉庫,、廠房這些建筑呢?

  • 再議:室外消火栓的布置間距等問題

    這個問題原來提過,,只是沒人回答,,本人又確想得到指點,版主見諒,!一,、低壓消火栓的保護半徑為150m,,而布置間距為120m,這是根據兩排街道間中心間距為160m的條件下,,要求街坊的每個部位位于兩個消火栓保護范圍內得來的,。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm) 二、規范還規定當建筑物150m范圍內有市政消火栓時,,且室外用水量不超過15

  • 關于消火栓的布置的問題

    各位高手指點下下面這幅圖中的一墻相隔的兩個消火栓能否公用一個立管,,以及消火栓的布置是否有問題!請指教,![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]

  • 這樣該怎么布置消火栓啊

    這樣該怎么布置消火栓啊

    最近做一個廠房,,地下室也作為車間,,但是被中間用墻分隔成了好些間,,之間開了個門,我就想該怎么滿足兩股水柱同時到達的這個要求呢,,難道說每個單間都布兩個消火栓,?中間的隔墻不知道消火栓該朝向那邊,呵呵,,幫我一下啦

  • 這樣布置的消火栓合理嗎?

    這樣布置的消火栓合理嗎,?

    請大家看下面的截圖:紅圈部分為所設置的消火栓,并在旁邊以數字標示,。圖中平面長寬分別為53米,、17米 ,(該部分為大開間研發大廳,,我取得是整個工程的一部分,,這部分作為一個獨立群體進行布置,,共7層,在7層設置了消火栓環狀管網),,共設置了5個消火栓,,其中一個為消防電梯前室專用,充實水柱為10米,,水帶選用L=25米,。因為這是另一家設計院設計的,我拿到后看了一下,,覺得設置了多了,,大致計算了一下,完全可以去掉第三個消火栓(圖中標3處),,請大家給點意見,。

  • 這樣可以算室外消火栓嗎,?

    去驗收個項目,,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口,。也就是在室外地上設一根給水立管,,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口,。不知這樣可以算是室外消火栓嗎,?

  • 大型公園是否需要布置室外消火栓

    如題:某大型公園,高差40米左右,,園內設有園區道路及展覽陳列館,。單體陳列館需進行室內、室外消火栓設置,。那么公園其他景觀及道路區域是否需要進行室外消火栓布置,?若需布置,消火栓流量如何確定,,采用什么規范,?是否需要設置消防水池?求各位大大只招,!感激

  • 對于只有1路市政進水,,室外消火栓系統如何布置,?

    一類高層建筑,僅一路市政供水,,管徑DN200,,壓力0.35MPa,。 問題1:消防水池儲水是否必須包含全部的室外消火栓用水量? 問題2:消防水池設置取水口,,室外消火栓系統壓力由市政供水維持,,是否滿足規范?若不滿足,,有哪些方案,?

  • 對于只有1路市政進水,,室外消火栓系統如何布置?

    一類高層建筑,,僅一路市政供水,,管徑DN200,壓力0.35MPa,。問題1:消防水池儲水是否必須包含全部的室外消火栓用水量,?問題2:消防水池設置取水口,室外消火栓系統壓力由市政供水維持,,是否滿足規范,?若不滿足,有哪些方案,?

  • 室外消火栓這樣布置行不行????

    室外消火栓這樣布置行不行????

  • 《消規》學習之室外消火栓的布置數量計算

    《消規》學習之室外消火栓的布置數量計算

    根據規范GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范(水規)7.3.2的規定,,建筑室外消火栓的布置數量應根據室外消火栓設計流量、保護半徑和每個室外消火栓的給水量經計算確定,。

  • 布置室外消火栓時要不要行成環網???

    一般室外消火栓全接在室外給水管上的???請問那為高手,那我的室外給水管網要不要成環???室外消防用水量超過15L/s。謝謝了啊 ,!

  • 室外消防這樣布置合理嗎?

    我做了一個小區的室外消防給水系統,,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,,室外消火栓設在低壓給水管上,,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,,室外的消防用水量市政上可以滿足,,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,,這樣做合理嗎,?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,,因為小區很大,,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,,請各位幫忙啊,?這樣做合適嗎,?

  • 消火栓這樣布置是否合理,?

    消火栓這樣布置是否合理?

    不是布置在商鋪外面,,雖然可以滿足兩條水柱同時到達,。。這樣是否合理,。

  • 消火栓可以在室外成環嗎?

    我看到有些誒圖紙是在底層成環,,室外消防管網兩根接進來,。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,在室外成環,。這樣也行嗎,?