那位有03S401《管道和設備保溫防結露及電伴熱》圖集,,請給發一個,如有電伴熱相關資料,,一并提供,,不勝感謝,。在給排水板塊下載了一個,內容不全,,正好沒有電伴熱部分,,還得麻煩咱們電氣的弟兄了。
16S401 管道和設備保溫_防結露及電伴熱,,來源網絡,。
請教:本人設計一地庫,,審圖提出地庫坡道處的噴淋管道需考慮電伴熱保溫,,該工程所處地區為江蘇地區,因一直沒有接觸和計算過這種保溫方式,,所以請各位不吝賜教,,能夠給予一些意見,謝謝
有正在關心管道防凍技術的朋友嗎,?我這里有些資料也許有用,,對電伴熱技術和發熱電纜都有很詳盡的介紹。聯系:[email protected]
一趟1.6km的工藝管道需要電伴熱,,僅在管道的始端有一個電源接入點,,廠家說要采用700v的電源電壓,不知是否要這樣高的電壓,,容量也就250KVA左右吧,,如果必須用700v的電壓,如何做,?加升壓變壓器嗎,?380/700V的變壓器?
電伴熱,如瑞侃公司產品,,自控溫型,,由于其電阻值和環境溫度有很大的關系,溫度越低,,阻值越小,,啟動電流越大。工作一段時間后,,隨著發熱,,其電流就很小了。現在電伴熱總功率為1500W,,220V供電,,目前選擇ABB DS262-C10/0.03,天氣較冷時,,有合不上的情況,。氣溫在4℃時,實測前5S內電流大約30A,!這樣斷路器該如何選擇,???[ 本帖最后由 sunnyqd 于 2010-1-6 12:59 編輯 ]
請問:什么叫做電伴熱保溫? 在什么地方用?
在北方,,室外消防管線及無取暖的室內消防管線一般都會采取電伴熱防凍,電伴熱就是一種發熱電纜,,消防管線防凍一般選用自調控伴熱帶,,也叫自限溫伴熱帶,這種伴熱帶的發熱導體具有PTC特性(正溫度系數的),,即伴熱帶的輸出功率隨著管道溫度的上升而下降,。 自限溫伴熱帶的發熱體為半導體加熱矩陣,里面含有碳素聚合物,,工作時,,如同許多的并聯電路,當管線溫度升高時,,碳素聚合物膨脹分開,,部分并聯電路均勻斷開,以減小伴熱帶的輸出功率,,當管道溫度下降時,,碳素聚合物收縮連接,接通回路,,輸出功率增大,。這種伴熱帶的優點是,伴熱帶可以疊加,,且隨意剪切,,另外節電。對于消防管道,,可以不加溫控設備,,但是有時業主為了智能控制會要求設溫控裝置。 電伴熱的設計:首先要收集伴熱帶要工作的條件參數:有管材,、管徑,、管線長度(如果是不連續的管線要分開標注)、保溫材料,,保溫層厚度,,最低環境溫度,維持溫度(消防管線防凍一般是5-10℃),,管道內介質,,工藝上還要要求:介質的最高溫度(考慮伴熱帶的承受溫度),最好把一些閥門,、法蘭,、支架什么的數量也統計出來,還有風速,防護等級,,防爆要求等等,。然后根據這些參數計算管道的單位熱損失,熱損
電伴熱原理,、電纜型號與安裝需用到的附件,,比較詳細。
論文簡介:自限溫電伴熱以其具有經濟實惠,、自動調控功率輸出,、施工工藝相對簡單等特點,在建筑,、石油,、化工、電力等工程中得以廣泛應用,。 投稿網友:zhaoli_ok2006 上傳時間: 2013-08-01
發文字一直不通過 只能截圖了 希望大家幫下?先謝謝了
1. 網上資料顯示一般用電量34W/m,。問題是都是專業廠家后期施工,前期設計院出圖時要預留電量,,那誰去量管道長度呀,,水專業也不提供長度,因為他們也呕準干管,、支管到底哪段伴熱,,他們也沒好心給你量長度。郁悶呀2. 給地下車庫消防管道用的電伴熱屬于消防負荷嗎,。如果不用雙電源,,萬一不起作用,凍了,,又趕巧了,,著火了呢。
今有地下車庫(工程位于北京)冬季不做采暖,為防凍將消防管道電伴熱保溫,,請問如何選用材料和計算用電的功率呢,?請各位大俠多指點!??!
接了個工程,要給12公里的儲運管線伴熱,,想請教各位大俠,用什么方案最現實,,低壓伴熱感覺很難實現,中壓的那種利用集膚效應伴熱的方法不知道現實不,以前從來沒有接觸過,,不知道是個什么原理,,技術成熟嗎? 謝謝各位了
伴熱電纜由于具有簡單,、節能,、環保、清潔,、經濟等優點,越來越廣泛的應用于電力,、石油,、化工、船舶等工業,、民用領域的管道,、泵體、罐體等的伴熱保溫,、防凍,。 電伴熱帶的核心部件是導電塑膠,導電塑膠成扁平帶狀,,由塑料加導電碳粒構成,,當導電塑膠受到電場作用時,碳粒就在兩條平行母線間形成一條導電帶,。導電帶的導電能力隨溫度的變化而變化,,當伴熱線處于低溫區時,導電塑料產生微分子的收縮,,碳粒之間間距很小而電阻較小,,伴熱線此時具有較大的發熱能力;當溫度逐步升高時,,導電塑料產生微分子的膨脹,,碳粒被漸漸分開,電阻上升,,伴熱帶導電能力下降,,輸出功率減少。當溫度重新降低時,,塑料又重新回復到微分子收縮狀態,,如此周而復始。它控制的溫度不會過高亦不會過低,,因為溫度是自動調節的,。這就是電伴熱線的工作原理。 了解伴熱電纜產品信息請聯系:[email protected]
電伴熱原理、電纜型號與安裝需用到的附件,,比較詳細,。
本帖最后由 lzgyzlx 于 2015-5-29 15:28 編輯 分享給大家用,,找了半天
03S401管道和設備保溫,、防結露及電伴熱