現有一個地上3層車間(每層高4.0米),,每層建筑面積2400平方大空間,,建筑上可開啟外窗以及其他方面均滿足自然排煙條件,,現在無需設置機械排煙,但是現在有個疑問是:擋煙垂壁是否有必要設置,?本人認為擋煙垂壁是要設置的,,火災時能盡量不要煙氣擴散。 不知道各位有何看法,。
知識點:擋煙垂壁
渝建勘設〔2023]3號: 重慶市住房和城鄉建設委員會關于批準《建筑擋煙垂壁設計圖集》為重慶市工程建設標準設計的通知 各區縣(自治縣)住房城鄉建委,,兩江新區,、重慶高新區,、重慶經開區、萬盛經開區,、雙橋經開區建設局,,各工程設計單位,各施工圖審查機構,,各有關單位: 由中煤科工重慶設計研究院(集團)有限公司主編的《建筑擋煙垂壁設計集》已經通過專家審查,,現批準為重慶市工程建設標準設計,于2023年3月1日起施行,圖集統一編號為DJBT50-166,圖集號渝23K01,。
各位前輩,我剛做暖通設計不久,,現在遇到一個問題想請教大家,,當房間面積大于一個防煙分區的面積要劃多個防煙分區時,如果房間無吊頂,,能用梁代替擋煙垂壁嗎,?謝謝大家了!
現有一商場,板下梁高度超過500,,層高5.8米,,我還用不用設置擋煙垂壁呢?規范上我覺得說的特別模糊,,如果我利用梁和板的空間作儲煙倉,,規范說排煙口要在儲煙倉內,風管是在梁下安裝的,,那么風口豈不是要開在風管的上面,?求教各位大神,擋煙垂壁我還做不做呢,?當然,,分做不做吊頂的情況,求哪位告知一下,,小的學習學習,!:)
最近商場裝修,到裝修結束要消防檢查了,,才發現消防上還忘記裝檔煙垂壁了,。預定鋼化玻璃的要一個禮拜才能到貨。所以想臨時用有機玻璃做垂壁,。但有的人說不可以的,,有的人說可以用 小弟很迷惑。望知道的告訴下,。
我有一個項目,為了規避防排煙的問題,走道做了吊頂,,吊頂下3米,,這種情況下最小清晰高度可以按照1.5米考慮??墒乾F(xiàn)在的問題是與走道想通的是敞開樓梯間,。這時敞開樓梯間擋煙垂壁得多高啊,?按照正常的考慮,,走道的1.5米以上都可以當做儲煙倉,但是這時候擋煙垂壁做1.5米,,無疑上面的人就跑不下來了,。但是如果把擋煙垂壁做小,很明顯走道儲煙倉內的煙會在擋煙垂壁下灌入樓梯間,,這種情況下,,上面的人也跑不下來了。不知道我這樣理解對不對,?如果可以擋煙垂壁需要做到多少,?
煙規中擋煙垂壁可以下落到最小清晰高度,,凈高小于3m的地方可以做到1.5m以下。但防火通規2022中卻要求疏散通道不應低于2.1m且為強條,。試問,,電動擋煙垂壁因為材質為軟的,如果低于疏散高度,,也是可以通過,,應該遵守什么規范?如果按不低于2.1m 設計,很多情況比如吊頂下只有2.3m,,儲煙倉會少于500mm,,db也會 非常小甚至為負數。
請問下,,劃分防煙分區時,,設置了擋煙垂壁,距樓面高度500mm,,1.此時500mm的高度是不是就是儲煙倉,?還是另有規定,?2.此時,,排煙口位置應該在哪里?是一定要在500mm以內?還是可以低于擋煙垂壁的高度的地方設置,。3.浙江省消防驗收規范要求,。。排煙口應在儲煙倉內,。,。。請大家解惑下,。,。。,。
請問擋煙垂壁與排煙口設置在水平距離有什么要求嗎,?在垂直距離上,排煙口標高一定要高于擋煙垂壁高度嗎,?具體高出多少有明確要求嗎,?請問可以查看哪本規范查閱相關知識?謝謝大家了?。,。?/p>
這里是新筑中秋國慶假期特輯——《精裝工程工藝節點構造通用標準》,,本期分享 擋煙垂壁天花工藝做法 ,供大家學習參考: