  • 消防栓給水室內水量的確定,?

    住宅,17層,,地上高度53.1m,,地下兩層底標高-6.2m,這個根據消火栓規范表3.5.2 h高度應該是53.1還是53.1+6.2=59.3,;這剛好跨54米分界,,請高手指點?謝謝

  • 消防栓給水系統圖例求助

    消防栓給水系統圖例求助

    消火栓系統圖上的 在圖例上沒有找到 新手表示經驗不足 求指教 是什么設備,?噴淋系統圖上的這個地方

  • 關于消防栓給水系統的用水量

    有一幢建筑,,首至八層是作商業及辦公用,面積約為8400平方米一層,,高約34米,,其中9-15層為住宅,面積約為2000方左右,。高應超過五十米,。此建筑為長方形建筑,其住宅靠長方形的一邊建起的?,F(xiàn)在只做首至八層的消防系統,。住宅部分的不是另外做。我想請問一下各位,,那消防栓系統的用水量(室內)是應按超過五十米的綜合樓的用水量(40L/S)考慮呢,,還是只考慮首至八層的高度的用水量(30L/S)呢?

  • 請教各位專家:有關消防給水

    最近有個消防改造項目,,在檢測時碰到一個問題:原噴淋系統水泵的吸水口位置比水池低3米,,老的吸水管底閥可能已漏水,,水泵啟動時,吸水管沒水,,水泵空轉打不上水來,。消防檢測單位發了個整改意見“消防水泵應采用自灌式吸水”,請教各位,,要解決這個問題,,什么方法最快、最省,、最穩定,?(原系統有屋頂水箱)。1,、更換底閥,,最快,最省,,好象時間長了不穩定,?也沒有滿足自灌式吸水的要求。2,、

  • 求一份消防栓給水的課程設計~

    做模板參考參考,,有的請發郵箱[email protected]一、課程設計的內容 本建筑座落在廣州市,,是集商場,、辦公等功能于一體的大廈。地下一層,,地上十一層,,地下一層層高為4.6m,首層層高為4.3m,,二至四層層高為3.6m,,五至十一層層高為3.1m,室內外高差為0.5m,。 完成設計內容:本建筑消火栓給水工程,。二、課程設計的要求與數據 1. 要求設計圖紙達到本專業施工圖標準,。計算準確全面,,理論依據清晰,,盡可能進行多方案比較,,廣泛吸收國內外的最新技術。計算書應打印,。 2. 建筑資料:建筑物各層平面圖,。 3. 水源資料:在建筑物南面有城市給水干管作為本建筑物的水源,,其管徑為DN300,管頂埋深為地面以下1.0m,,常年可提供的工作水壓為250kpa,。三、課程設計應完成的工作 (一)設計計算書一份,,主要包括下列內容: 1.分析設計資料,,確定建筑消防的設計方案。 2.考慮管道的布置與敷設,。

  • 消防栓給水系統應采用那種伐門?

    某小區大樓,,消防承包商安裝的消火栓系統里安裝的伐門全部采用暗桿閘伐,,而另一棟已通過驗收的大樓卻采用明桿閘伐。請教各位前輩,,是選明桿或暗桿才符合規范要求呢,?

  • 消防栓水壓小就漏水正常么,?

    本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,,不過每當市政停水或給水不正常(水壓小)就漏水,,咨詢過工程師,,他們說這種消防栓設計就是這樣子,但是不知道專業名稱叫什么,,請問一下專家們,,這種消防栓學名叫什么?有沒有具體的資料,?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,,漏水的那個部位好像叫做泄水口

  • 建筑消防給水穩壓系統(上)

    對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用,。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式,。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種,。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,,由高位水箱向系統供水穩壓,,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,,是

  • 關于宿舍消防給水設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍,、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB  50016的相關規定設計,。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,,且面積大于3000平米,請問是否需要設置自動噴水滅火系統,?

  • 關于消防栓泵的監控問題

    這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,,看了最新的10D303-2~3,常用電機控制圖,,發現疑問1,。對消火栓用消防泵一用一備,消火栓用消防泵兩用一備的系統,,消防系統對其輸出幾個控制信號,;個人覺得應該一個控制信號就可以了,管你是兩用一備,,還是一用一備,,這是泵控制的協調問題;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,,不明白,??,?,??2,。規范中要求返回工作狀態和故障狀態,;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,,看D303-2~3,,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,,共同進步。,。,。,。,。

  • 關于消防給水的一些計算問題

    最近學習消防給水計算,看了別人寫的資料,,有幾點不知道是怎么得到的,。請教下各位。 1.消防炮的壓力和射程是怎么計算得到的,? 2.系統中最不利點所需水頭是怎么計算的,? 3.最大消防水壓是怎么來的? 4.消防栓泵和消防炮泵的選擇方法,? 5.穩壓泵是怎么選擇,?

  • 關于室外消防栓數量確定

    現在在做一個新規劃的建筑區,共19棟私人住宅,,平均都在2-3層,。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量。還需要提供什么數據才能確定,?

  • 關于消防栓立管實際流量

    我看過有關例題,,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎,?

  • 室外消防栓的壓力這樣確定

    本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,,是否要設置水接合器,,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,,為什么,,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下,。謝謝

  • 關于雙出口消防栓的使用??,?,?

    請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,,,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用啊,?有沒有規范明確規定的?。侩p出口是不是可以當作2股水槍的???謝謝了,回答對的獎勵,!

  • 教學樓消防給水如何確定

    <建筑設計防火規范>(2001年版)第8.4.1條:五.超過五層或體積超過10000m3的教學樓等其他民用建筑設消防給水;而在表8.5.2市內消火栓用水量中卻把教學樓列在商店及病房樓里,體積超過5000m3即設消防給水;請大家探討一下:教學樓消防給水應如何確定?

  • 什么情況需要室內消防給水?

    “ 第8.4.2條 下列建筑物可不設室內消防給水: 二,、室內沒有生產,、生活給水管道,室外消防用水取自儲水池且建筑體積不超過5000m&sup3;的建筑物,?!?不甚明白以上這條,室內沒有生產,、生活給水管道,,有幾座建筑沒有給水管道,地下室,?倉庫,?好象大多都設的消防給水吧,如此說來,,幾乎所有建筑都需要沒室內消防給水,。不知各位同行如何理解此條?

  • 關于固定消防給水設備的討論

    各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1,、消防氣壓給水設備2,、消防自動恒壓給水設備3、消防增壓穩壓給水設備4,、固定消防泵組給水設備5,、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的,?工作原理是什么,?

  • 請教大家關于消防栓保護半徑

    我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.