這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,,看了最新的10D303-2~3,,常用電機控制圖,發現疑問1,。對消火栓用消防泵一用一備,,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號,;個人覺得應該一個控制信號就可以了,,管你是兩用一備,,還是一用一備,這是泵控制的協調問題,;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,,不明白?,?,??,?2,。規范中要求返回工作狀態和故障狀態;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎,?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,,看D303-2~3,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,,共同進步,。。,。,。。
那位同行做過或有經驗幫忙分析一下,消防水鶴能替代室外消火栓嗎,?消防水鶴應屬市政消防設施,,做小區或單體的是否有這個設計權限,應得到消防部門的批準吧,?還有,,本設計室外給水管道壓力保證不了0.4MPa,如果從消防水池加壓送至消防水鶴怎樣實現室外消防泵的啟動,,沒查到這方面的資料,,各位同行給點意見吧。
剛做了一個項目,,具體情況是這樣,,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,,但這個地方沒有市政管網,,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,,水井是否可以算做天然水源,,是否可以做為室外消防水來源,,(防火規范條文解釋:對于天然水源,,如其水位太低,、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,,如果不可以,,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,,那么室外消火栓是否還要設置,,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防,?
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,,不過每當市政停水或給水不正常(水壓?。┚吐┧稍冞^工程師,,他們說這種消防栓設計就是這樣子,,但是不知道專業名稱叫什么,請問一下專家們,,這種消防栓學名叫什么,?有沒有具體的資料?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,,漏水的那個部位好像叫做泄水口
現在在做一個新規劃的建筑區,,共19棟私人住宅,平均都在2-3層,。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量,。還需要提供什么數據才能確定?
油罐的防火安全性大小主要取決于油罐內油氣空間的大小,。油氣空間小,,油罐內儲存油品的蒸發空間小。反之,,油氣空間大,,油罐內儲存油品的蒸發空間大,就容易形成大量易燃易爆的混合氣體,,危險性大,,因此減少油品的蒸發空間就成為增加油罐安全性的重要手段。為了減少油罐的火災危險性,,應該從油罐的布置,、油罐間距,、油罐的防雷、油罐防火堤等多方面加以考慮,。 (一)油罐布置 油罐應采用鋼板焊制而成,。油罐應布置在本單位或本地區全年最小風向的上風側,并選擇通風良好的地點單獨設置,,儲灌區應設置高度為1m的非燃燒實體防護墻,。油罐應根據儲存的油品種類儲存,易燃油品與可燃油品應分組儲存,。每個罐組的總容積應根據油罐形式不同而定,,對于固定頂罐組的總容積不應大于12萬m3,對于浮頂油罐的總容積不應大于20萬m3,。一個罐組由幾個油罐組成,,布置時首先應考慮到火災的幾率。油罐個數越多,,發生火災的幾率越高,。規定每個罐組內的油罐個數不多于12個,單罐的容積均小于1000m3,。但對于儲存閃點大于120℃油品的儲罐不受此限制,。油罐組內油罐的排列,首先
今天看到一份審圖意見,其中一條很費解,,“消防前室的消火栓須明裝,,如采用玻璃柜門,須注明采用防火玻璃,?!狈阑鹨幏队羞@條規定嗎?哪位同仁知道出處?
自己在設計中凡有消火栓系統都會設置相應的按扭控制系統可實際工程中在有消火栓系統的情況下卻不一定有設置相應的按扭控制系統經請教,,有的說是兩者必須同時配套有的卻說不一定實際到底是如何,,有否規范可尋先謝謝了!
一個六層的集體宿舍,長54.2米,寬18.2米,高20.7米.中間為走廊,離兩端7.8米為樓梯(共兩個),一層設三個消火栓夠了嗎?即中間一個,兩個樓梯各一個.感覺四個角落的房間的最遠點有點勉強,但是如果設四個有點多而且位置也不是很好確定,這樣子的建筑消火栓的保護半徑為多少比較合適.請行家給點意見!
請問各位前輩當一個建筑物內沒有消防報警控制系統時,消火栓的手動報警按鈕該連接到什么地方???消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?謝謝
請問一條消防立管能夠做一個四通同時接兩個消火栓嗎(就是在立管上做一個四通,上下一樣接回立管,但左右各接一個消火栓,不知道這樣做行不行),?,?,?還有一條消防立管能夠接雙口消火栓嗎?,?,??如果我是用來做地下室布置的,,就是我在地下室消火栓布置時用雙口消火栓,,但用一條立管還是用兩條呢,?,?
高規規定,應有兩股充實水柱同時到達室內任何一點,,同時又規定不高于24米的裙樓的消火栓的距離不大于50M,,高層主體的消火栓的距離不大于30M,如果按兩股水柱算的話,,那么兩個消防栓之間的距離大概為22米左右,,對裙樓也是如此,但對于不大于50M的規定好像又相差太遠了點,,那么在設計中低層建筑和裙樓的消火栓距離?。常懊卓刹豢梢阅兀心莻€(gè)大蝦用過30米以上的距離又通過審圖了嗎,?請指教,,謝謝
1,。周末,我陪一個朋友去看樓盤,,我到頂層15層,,轉了一圈沒發現屋頂有水箱和實驗消火栓。這是不是設計錯誤,?一個小區如果是多層和高層的組合,,是不是也只在最高的一個高層設1個消防水箱就行?2,。消防泵用變頻的是否可行
某高層建筑裙樓,,其首二層為車庫,面積為9000平方米,,三至二十層住宅,,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好。
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,,望大家指點:1,。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上,。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米,。 望大家給本人指點以下,。謝謝
一住宅小區(多層及小高層)采用區域消防,設計時在其中一高層(所有高層高度都相同,、1t2戶)設置了屋面消火栓,,建筑均是斜屋頂(有求生平臺),最高層是躍層未設消火栓,。但圖審要求每棟高層屋頂設置一消火栓,!
有一18米*16米(單層尺寸)七層(樓高30.9米)的賓館,應設置幾條室內消火栓消防豎管,?設置1條室內消火栓消防豎管就可滿足要求,,有必要設置2條室內消火栓消防豎管嗎?
我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,,其它立管流量取一個消防栓的用水量,,請問一下是這樣嗎?
請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,,,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用啊,?有沒有規范明確規定的?。侩p出口是不是可以當作2股水槍的???謝謝了,回答對的獎勵!