一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,;1,、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2,、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎,?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水,?請各位行家高手指教!!
因為現在做工業給排水,,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,,比如水噴霧、水幕,、雨淋,、泡沫之類的,還有消防炮,、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢,?謝謝
項目是一處五層樓高的客運站,,無地下室。現要設消防系統,,消防水箱已設,。請問,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓??還是說消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用,?
現在工程都是一個大地盤,上面有幾個住宅的模式,,這樣消防就有幾個問題,。1.一個大底盤和上面住宅共用一個消防系統(超壓部分減壓),問題就來了,,共用一個系統的話,,泵房做一套水泵接合器代替每個樓這樣做是否可以?2.如果每個樓都各自接水泵接合器,,那么沒有個樓都有自己的止回閥和控制閥門,,高位水箱的出水管直接連到最不利的消火栓環路。那么其他樓的10分鐘水量就沒有辦法解決了,,(當然有的讓屋頂水箱直接連上地下車庫管網,,這樣做我感覺壓力明顯不夠)希望大家多多頂貼!,!我先謝謝各位了?。。,?!
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,網上看到的,,非常不錯,,拿出來分享。
請問,,紅線內是地下室的一個防火分區,,里面都是配電房什么的,為什么整個地下室只有這個分區不設噴系統呢,,有什么規定嗎,?
消防噴淋系統由噴淋頭、信號閥,、止回閥,、濕式報警閥、延時器,、水力警鈴,、壓力開關,、水流指示器和末端防水裝置組成。而各組成部分的功能及作用主要如下:
有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因?yàn)槔贸8邏嚎梢詽M(mǎn)足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?
我剛到設計院工作現在接到一小工程:2層的街面商鋪營業房,要設消火栓系統,,我想問問消火栓應該和生活給水合用還是分開單獨設置好,?如果單獨設,要 不要水表計量,?必須構成環狀嗎,?只從一側進水行嗎?請各位高手指教,,謝謝了,!
1、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,,我的理解都是穩壓作用,,但有什么區別呢?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,,有些兩者都設置呢,?2、在自噴規范中7.2條中,,噴頭與梁,、墻等距離,天正軟件有沒有考慮到呢,,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎,?3、在自噴規范中7.2.1 條中,,b在設計中怎樣決定的,,是不是先選擇噴頭的條件,定b的距離,,然后按a的距離設置與梁的距離呀,?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大???我對這條規范不太理解。 望各位前輩指教,!謝謝,!
噴淋穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,,其Q和H如何選?。咳绻c消火栓合用高位水箱時,,可不可以合用水箱間內穩壓泵,?如果可以,泵的Q,。H如何選,?消火栓穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,是否可以不做高位水箱,?請各為大俠指點迷津,!
大家好!我做的工程太少,,一直對消防系統的一些問題搞不清楚,。(1)高層消防是不是一定要設屋頂消防水箱?直接用水泵從消防水池打上去可不可以,?(2)消防給水分為常高壓,、穩高壓、臨時高壓,,分別適用在什么條件下,?(3)常高壓消防給水的系統是什么樣的?希望各位同仁給以幫助,,謝謝了,!
各位老師: 學生有幾個問題請教1、消防噴淋系統中的1,、干式報警閥,,摘自教程工作原理:?jiǎn)?dòng)前,干式報警閥前(與水源相連一側)的管道內充以壓力水,,干式報警閥后的管道內充以壓縮空氣,,報警閥處于關閉狀態。發生火災時,,閉式噴頭熱敏感元件動作,,噴頭開啟,管道中的壓縮空氣從噴頭噴出,,使干式閥出口側壓力下降,,造成報警閥前部水壓力大于后部氣壓力,干式報警閥被自動打開,壓力水進入供水管道,,將剩余的壓縮空氣從已打開的噴頭處推出,,然后噴水滅火。在干式報警閥被打開的同時,,通向水力警鈴和壓力開關的通道也被打開,,水流沖擊水力警鈴和壓力開關,并啟動水泵加壓供水,。問題:閥前的水和閥后的空氣是如何被隔開的,?如外線壓力8公斤,閥后的壓力是否也需要8公斤壓力,,工作原理中報警閥被自動打開需要什麼條件2,、預作用自動噴水滅火系統摘自教程預作用自動噴水滅火系統的特點是:具有干式自動噴水滅火系統平時無水的優點,在預作用閥以后的管網中平時不充水,,而充加壓空氣或氮氣ｒ是干?,只有在發生火災時,,火災探測系統自動打開預作用閥,才使管道充水變成濕式系統,,可避免因系
1,、噴頭流量計算:q=K√(10p)是不是可以這樣理解:K為噴頭的流量系數,我如果選用80的是不是數值就為80,。P為噴頭工作壓力,,我如果選擇0.15MPA,是不是可以這樣算:10*0.15的根次方為1.2247,。再用1.2247*80=97.9762,、噴水強度是怎么算出來的?3,、作用面積是不是以規范上的第五章 設計基本參數上得來的,?4、最不利點的工作壓力應怎么計算,?5,、水泵揚程計算中的管道的水頭流失及濕式報警閥等的水頭流失是只算一處還是整個系統中的管道及噴淋系統設備全部要算?謝謝,,是個菜鳥望大家能給予幫助,。
高規:室內消防給水管道應布置成環狀。必須所有的消火栓都連在環里面嗎,。我的消火栓系統圖是這樣的 可以嗎
小弟要做一個關于四星級賓館的給排水設計,包括消防,雨水系統,誠心向各位大哥討教應如何布置系統呢?希望能說的詳細點!小弟屬于菜鳥級別拉
這是一個實際工程,,是一個兩層的小樓,首層為汽車展廳,,二層為汽車超市,,前面有一個10米高的展廳??偨ㄖ娣e24000平方米左右,。請各位朋友幫忙解決以下幾個問題:1.展廳部位消防怎樣布置2.本工程共有6個防火分區,設置6套水流指示器和3套報警閥組,,請問每個水流指示器是否需要單獨的消防立管本人很急,,在線等
消防噴淋系統,水泵在游泳池第下2層
圖紙簡介: 某三層中型商場內噴淋消防設計,,包括:施工說明,、平面布置圖,系統圖,,圖例等,。 投稿網友: caoweiwhm 上傳時間: 2014-07-17 <
請問倉庫的消防系統中有噴淋系統,噴頭在我的橋架上面,橋架需要怎么處理嗎? 橋架是需要怎么處理呢?橋架兩米一個蓋板,就是蓋板與蓋板之間就是普通的銜接.
噴淋消防系統
噴淋消防系統專題,,為您提供噴淋消防系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與噴淋消防系統 相關的專業交流討論,更多噴淋消防系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題