根據高規7.2.12條中的公式進行復核,,規范中說明N受壓取正受拉取負,。但根據PKPM計算結果只有取N為負值才能復核,,但計算結果給出的N=584,。取rRE=0.85,,還有V= 1267這個值怎么來的,謝謝,!以下是計算結果:三,、構件設計驗算信息N-WC= 25 (I= 8622 J= 8628) B*H*Lwc(m)= 0.30* 4.35* 3.30 aa= 217(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 300. Fyw= 300. Rwv= 0.30 RLIVE= 1.00 混凝土墻 Nu= -1779. Uc= 0.064 ( 30)M= 2730. V= 1054. Rmdw= 0.626 ( 38)M= 2993. N= 584. As= 1021. ( 38)V= -1354. N= 412. Ash= 150.5 Rsh= 0.25 抗剪承載力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 1857.7
在satwe計算中 出現了有墻肢穩定超限的信息 ** 穩定驗算超限 ( 1)q= 1195. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 888. N= -2150. N-WC= 71 (I= 1373 J= 1388) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.80* 5.20 aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30而經過手算 和 satwe中的剪力墻穩定驗算全部都是過的,分析后發現satwe計算中把墻分成好幾段計算,,沒過的只是整片墻的一段,,而我的墻是大T字形墻,為什么會不過,? 還有 多層剪力墻是否要考慮墻肢穩定性,?請各位高手解答,萬分感謝,!
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-3-17 06:59 編輯 結構構件剪力墻,,墻肢 抗剪同連梁。
工程為7層鋼框架+剪力墻標準層除頂層基本相同剪力墻混凝土等級C50外圍墻體400MM內墻300MM工程為改造工程,,8度抗震等級二級墻體已建好1年,,400MM墻體配筋為水平C18@150豎向C14@150位移比X向1/1200 Y向1/1800(沒看錯的確是Y向剛度比X向大)1懷疑剪力墻過剛導致地震力過大改成200mm厚,水平筋幾乎沒改變,,位移比稍微加大2刪除一字型剪力墻,,部分墻體刪除改連梁只有內部墻體可以起到效果外部長墻改變不大3墻體開洞越開越糟,水平鋼筋面積更大4調整系數,,放大地震作用1.5倍結果更糟希望高手能告訴我這個紅色到底代表什么,,為什么會這樣面對已經建好的墻體我能做些什么
抗震等級為一級或特一級框架-剪力墻結構或剪力墻結構中施工縫超限大家通常如何處理,?,?
剪力墻連梁的剪壓比超限問題
8度0.20g(第二組)的12層剪力墻住宅,底部加強區(一,、二層)墻厚200mm,,三~十二層墻厚180mm。長的墻肢都開了結構洞,。X方向最大值層間位移角: 1/1369. Y方向最大值層間位移角: 1/1174.考慮扭轉耦聯時的振動周期(秒),、X,Y 方向的平動系數、扭轉系數 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 0.8062 175.49 0.99 ( 0.99+0.01 ) 0.01 2 0.7453 85.11 0.99 ( 0.01+0.99 ) 0.01 3 0.6483 136.40 0.01 ( 0.01+0.01 ) 0.99位移和周期都滿足,,就是剪力墻連梁抗剪不夠?。。,?!請各位指點迷津!,!
高層住宅 剪力墻結構 三級抗震 局部錯層 地下一層 地上部分1~4標準層 層高分別為2900,、1600、1300,、2900(商業4500,、4200,三層住宅和二層商業錯層,第三層住宅和第二層商業頂平) 錯層部分剪力墻加厚為250mm(其他部分200,,穩定性沒有問題) ,,抗震等級提高一級 ,由于是局部錯層 配筋率求0.25~0.5中間的適當數值 現在建模的時候 第四標準層(1300)250mm厚錯層部分的剪力墻 的小跺750mm(墻身2100)變紅 看配筋文件時抗剪不過 請問如何解決,?在線等
6層局部7層框架剪力墻結構,,9度區,一層層高3.3,,無樓板,,經計算底層剪力墻端柱軸壓比和剪壓比都超限,剪力墻端柱超筋,,這是什么原因,,怎么調整?
最近一個含少量剪力墻的框架結構的剪力墻配筋一直調不過去,,請高手幫分析下原因,,8度0.2g,三類場地,帶少量剪力墻框架結構,,局部6層,,地下1層,建筑物總高(含屋頂間)23.5m.柱距:8000x9500.問題:1,、剪力墻的剪壓比不滿足,,建筑此處不能加厚剪力墻(250),,有沒有其他辦法?2,、框架梁(350x950)比剪力墻寬100.梁端應該搭到框架柱上呢,?還是搭接在剪力墻上,搭在剪力墻上的話,,墻體穩定和剪壓比都不滿足,,需要設置端柱嗎? 附圖:1——梁端搭在框架柱上示意圖2——梁端搭在框架柱上計算結果3——梁端搭在剪力墻上示意圖4——梁端搭在剪力墻上計算結果
先給各位大佬看茶 8度區12層住宅無地下室,,甲方為了剩公攤,,電梯井位置比較靠外,方案本來就不怎么規整,,墻布置的也不是很均勻,; 電梯井靠外側的200墻一二層抗剪截面不夠,加厚至250仍無效果 N-WC=6 (I=1000050 J=1000071) B*H*Lwc(m)=0.20*2.60*4.40 Cover= 15(mm) aa=200(mm) Nfw=2 Nfw_gz=2 Rcw=30.0 Fy=360 Fyv=360 Fyw=360 Rwv=0.30 砼墻 加強區 **(組合號:32) 截面不滿足抗剪要求 V/b/h0=2.81>1/γre*0.15*βc*fc=2.53
最近做一個純剪結構,但底層的兩個墻肢總是穩定性超限,,墻厚加到400了還是不行,!樓總層數25層,地下一層,。地下4.5米,,一層4.8米,二三層4.3米,,四層開始2.9米住宅,!超限在地下一層和一層。:(
本帖最后由 yfz_2004new 于 2013-8-20 17:35 編輯 關于工字形,、T形截面剪力墻抗剪計算時,,(高規7.2.10條)規范說AW是腹板截面面積,對于工字形及T形的AW是取腹板寬度*腹板凈高,,還是腹板寬度*截面全高,?請高手指教
如圖所示,同樣的軸壓比為什么有些紅有些卻顯示正常,?是軟件的問題么,?
本工程為12層框剪結構 8度0.30g 第三組 剪力墻施工縫驗算pkpm08計算結果除了地下室外墻局部墻體超限 其余層均未出現超限現象 之后用pkpm2010.09.30計算發現 剪力墻施工縫驗算超限竟然在地上5-6層還出現 不知道這是pkpm2010按照規范編制本來就存在的問題還是別的什么BUG 搞得人很蛋疼啊 放眼看去 剪力墻全部都紅著呢 看著真不舒服
剪力墻連梁的剪壓比超限問題初探.pdf
已經把墻調到250厚,,同方向也調了,,用到了C50混凝土。
工程為1托4底框-砌體結構,。層高為倉庫3.9+上面住宅3.0側向剛度比為2.49和2.48剛好過規范?;炷翉姸葹镃40,。柱子截面為400X400,托梁寬300剪力墻厚度300計算軟件為PKPM V2.2
拿到施工藍圖后,,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,,也增加施工難度,,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎,?規范上面有沒有具體要求,?望高手賜教!??!
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,,這個工作量就感覺比較大,,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的,?