大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
看到一張設計圖紙是,,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,,多謝,!
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復,。
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架,、吊架→測定盒,、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,,并要注意管路通暢,,鍍鋅層完整,。(2)管路連接應采用絲扣連接,。(3)盒、箱安裝應牢固平整,,開孔整齊并與管徑相吻合,。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如,;穿過建筑物和設備基礎處加保護管,。補償裝置平整,管口光滑,,護口牢固,,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確,。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,,如有遺漏或破損,均應補齊和更換,。(3)導線做電氣連接時,,必須先削
總結一下消防報警系統調試如何做,。一、圖紙審核 1.查看系統圖,、平面圖,,了解系統構成、回路劃分,、24V電源分配,、部件位置,。
我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,,裙房一層是商店,,二、三層是辦公場所,,請問各位高手,,該樓的是否設置 自動消防報警系統
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,是一個模塊控制一只廣播的嗎,?2.連接至模塊的有兩種線,,一是報警總線,另一是電源線,,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線),?從系統圖中很難看出
一、一般相關規定封閉樓梯間其它部位位置設置排煙風機時,,應合乎下列規定:1.除中入庭,,當防火分隔部位的長度和寬度不小于80m時,排煙風機的寬度和長度不應小于50m,;當防火間距不足主要部位的長度和寬度大于120m時,,火災自動報警系統的長度不應小于1該主要部位長度的1/3,且不應小于50m,。2.防火卷簾應具有獨特發生火災時靠整體重量自動暫時關閉其功能,。3.除嚴格規范僅法律規定外,擋煙垂壁的2.00h不應不高于進一步規范對所全部設置部位外墻的耐火極限規定要求,。4.當排煙風機的2.00h符合現行行業標準《門和天篷元帥的耐火檢驗規則》食品安全國家標準,糕點,、面包/T7633有關耐火完整度和防火性能隔熱功能的判定結果其他條件時,可不設置一消火栓系統保護性,。當防火門的耐火極限僅完全符合現行行業標準《門和天篷元帥的耐火性能檢驗規則》食品安全國家標準,糕點,、面包/T7633有關阻燃信息的準確性的判定條件時,應設置方式火災自動報警系統保護,?;馂?zāi)自動報警系統的獨特設計應合理現行國家標準《消火栓系統施工規范》音
就是整個消防系統中的連動要求,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,,啟動該區域的放火門,,等等這些。一般是怎么樣來確立連動條件的,,謝謝,!
我是一個新手,才轉行做電氣設計4個月,,這次設計涉及到消防自動報警,,我參照別人的圖,,一直沒搞懂 從消防多線聯動控制盤引至 啟停消防泵和噴淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,一直不清楚這個21是怎么來的,,我看圖中就只有消防泵一用一備,,噴淋泵一用一備。,。,。請專家告訴新人一下, 憋的難受啊,,老板在催圖紙了
請問,,消防報警系統的線管按要求信號線、電源線和電話線應分別穿鋼管設置,,但在輸入輸出模塊后,,電源線可和線號線同管。因模塊后的電源線平時是沒有電的,。只有當輸出起動時才通電,。這樣同線管對信號線也不會產生影響。這樣做是否合理,。請教指點。
請問,,按照我目前的施工圖,,一棟30層的住宅,分為三個回路,,電源總線和信號總線需要分么,?如果分了,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么,?具體怎么分,,請幫我解答下啊,我這塊不怎么熟,,
為了解決用戶可能碰到關于火災自動報警系統的相關的問題,,今天小編帶領大家進行火災自動報警系統的知識普及。 火災自動報警系統五大組成部分: 一,、觸發裝置 二,、火災報警裝置 三、火災警報裝置 四,、電源 五,、其他輔助控制功能的聯動裝置 一、觸發裝置 觸發裝置:火災探測器和手動報警按鈕 1 ,、火災探測器
《火規》中消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備,,除應采用聯動控制方式外,,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。問:1聯動控制和手動控制的區別,,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,,控制器發出指令給受控設備動作!2除上述說的消防水泵,、防煙,、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置?比如防火卷簾
1.聲光報警是否是一個報警信號就啟動呢?比如一個煙感動作就聯動聲光報警,,而不需要像其他風機 廣播這些需要兩個報警信號才聯動動作,? 2.當消防水泵的控制柜在手動位置的時候,壓力開關能聯動氣泵嗎,?多線聯動盤能遠程起泵嗎,? 謝謝指教!
1,、每月按計劃抽樣測試部分設備,,致使一年內所有設備全部測試一遍。確保設備的正常運行,。2,、每季度或半年(視消防工程大小)進行全面的檢查,,并且祥泰電氣提示發現問題及時處理,。3、每年用公司專業的消防檢測隊伍進行詳細的消防檢測,,包括消防設施檢測及消防電氣性能檢測,。出具正規檢測報告,報消防部門備案,。4,、專業的探測器清洗廠,隔年完成對所有探測器的清洗工作,。5,、協助或完全負責同消防部門的業務,確保不因消防問題而耽誤其它工作的正常進行。6,、視消防工程大小,,公司可派專人常駐工作,協助處理日常問題,。