那位同行做過或有經驗幫忙分析一下,,消防水鶴能替代室外消火栓嗎,?消防水鶴應屬市政消防設施,,做小區或單體的是否有這個設計權限,應得到消防部門的批準吧,?還有,,本設計室外給水管道壓力保證不了0.4MPa,如果從消防水池加壓送至消防水鶴怎樣實現室外消防泵的啟動,,沒查到這方面的資料,,各位同行給點意見吧。
本帖最后由 zhujianhui55 于 2013-10-9 22:12 編輯 室外消火栓及消防水鶴安裝13S201【首發帶書簽】<
剛做了一個項目,,具體情況是這樣,,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,,但這個地方沒有市政管網,,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,,水井是否可以算做天然水源,,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,,如其水位太低,、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,,如果不可以,,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,,那么室外消火栓是否還要設置,,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防,?
偏遠山區的一個廠區,,周邊無市政水源,廠區最大建筑消防水量為內10L/S+外15L/S,或僅外20L/S,,消防設計這樣考慮行不行:只設室內外消防水池+室內消火栓泵,,不設室外消火栓管網(所有建筑均在消防水池保護范圍內)。說白了也就是只有消防水池而無室外消火栓管網是否能滿足消防要求,。
碰到一個鄉下地區的辦公樓小區設計,。已做了室內消火栓和屋頂消防水箱,,泵房和消防水池另外做一個單體。但是室外消火栓就有問題了,,他們那里沒有市政供水,,無法保證室外消火栓的用水和壓力。現在消防水池儲存室內和室外的消防用水量,,水泵接合器設在水池吸水口旁邊,,這樣室內消火栓都沒問題了。室外的改怎么辦,?和室內接一塊,,由屋頂水箱保證壓力卻保證不了用水量。要不室外消火栓也做個消防泵啟動按鈕,,跟室內消火栓一樣,??,?生活供水不是采用變頻,,是由屋頂生活水箱供水的,也沒法把室外消火栓接生活給水管網上,。誰有辦法...
消防水泵接合器及室外消火栓的安裝注意幾點: 1 試用范圍 本標準適用于民用及一般工業建筑消防水泵接合器及室外消火栓的安裝,。 2 引用標準
室外地面5%的坡度,,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角,。試問,是否可以接受,?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則,?是與豎直方向一致還是與地面垂直?
某住宅小區的室外消火栓已經布好了,,消防泵房也做好了,,現在要選室外消火栓的加壓泵,流量能夠算出來,,揚程Hp=Hq+Hd+hg+hz Hp——消防水泵揚程,;Hq——最不利點消防水槍噴嘴所需水壓;Hd——消防水帶水頭損失,;hg——管網水頭損失,;hz——消防水池最低水面與最不利點消火栓之高差。 Hq,、Hd,、hg,、hz怎么確定啊,?
本工程建設地點位于江蘇省,周邊規劃道路完備,。給水擬由廣場路,、海陵北路各引入一條DN150給水管。為提高供水可靠性,,引入管沿建筑周邊形成環網,,向消防水池、各處生活用水點及室外消火栓供水,。 本工程在市政引入管上設總水表,。 室外消防用水采用低壓制,消防與生活管網合用,,沿消防車道合理布置室外消火栓,,共設置5套DN100室外消火栓。消火栓間距不大于120米,,距路邊2米,,最大保護半徑不超過150米。系統為低壓制,,火災時由城市消防車前來施救,。 四. 室內消火栓系統: 本建筑群為展覽辦公建筑,消火栓系統設計如下1.設計用水量:室外30 L/S ,,室內 20 L/S ,,火災延續2h。 2.室內消火栓系統: 1)建筑內部設置室內消火栓,。 2)系統為臨時高壓制,,由設置于負一層的消防水泵房內消火栓加壓泵加壓供給。 屋頂設置一只重力流消防水箱,,儲存火災初期10min消防用水,,有效容積不小于18
人,、裝備,、滅火劑是組成消防部隊戰斗力的三個要素,只有三個要素同時具備,,消防部隊才能形成戰斗力,。滅火劑作為三要素之一,,是形成消防部隊戰斗力關鍵因素,城市公共消防水源達標是保證消防部隊有充足滅火劑的基礎,,也是一個城鎮防控火災能力的標志。目前,,我國城鎮公共消防水源主要有消火栓,、消防水鶴等,但是各地消火栓,、消防水鶴的不達標問題比較嚴重,,影響了城鎮防控火災能力和消防部隊撲滅火災的能力。同時,,由于對消火栓,、消防水鶴規劃的依據、計算的標準等問題掌握不夠,、不透,,應有數計算方法不科學,使計算結果存在很大差異,,造成公共消防水源應有數始終不一致,、不清楚,影響了城鎮公共消防水源建設,。結合《建筑設計防火規范》,、《室外給水設計規范》等國家規范,慧都教育與大家共同探討城鎮消火栓,、消防水鶴應有數的計算方法問題,。
消火栓和室外消防水池的保護的保護半徑都為150米 這里有個疑問 這個距離是不是實際的消防車行走的距離(比如道路有很多彎)還是就一個150米圓圈 在圈范圍內就可以了 !還有就是消防車的供水能力為150米 是不是也指車的行駛實際距離呢,?
高規中關于室外消火栓的條文中寫到:室外消火栓數量由室外消防用水量經計算確定。但該條的條文說明中卻寫到:室外消火栓數量由室內外消防用水量經計算確定?,F(xiàn)就此問題提出以下問題:1,、既然室外消火栓數量要求計算室內消火栓用水量,那么只儲存室內消火栓用水量 的消防水池最好設置供消防車取水的取水口,;2,、如果將該條引申到多層建筑,許多多層建筑室內消火栓系統,,有些消防審查部門卻堅持要求做消防水池,,多余(個人認為多層建筑按照外救原則,,設置消防水箱、管道,、消火栓,、水泵接合器和足夠的室外消火栓就可以了)。3,、室外消火栓包括室內消火栓用水量,,那么室外消防生活共用管道管徑計算時也需計入該部分用水量,對單一辦公性質的高層建筑,,生活用水量遠小于消防用水量,,業主在市政管道上開口接管的管徑不小,自然費用也可觀,。像上海地區只供消防獨立管網的,,只開口不收費還好。但許多地區,,管你什么用水,,統統繳錢來,業主慘了,。4,、如果貯存室內消防用水的水池已設置了消防車取水口,那么室外消火栓還計算室內用水量,,豈不是多余,?
按照規范規定,室外消火栓之間的距離不大于120米,,保護半徑不大于150m,,這個120m是什么意思?是兩個消火栓的直線距離,,還是沿道路長度120m(染過障礙物的距離),?室外地上式消火栓干管安裝是不是不需要在消火栓前設閥門?
本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 編輯 圖集01S201室外消火栓安裝,、一級注冊消防理解背書必備
一個多層,,室外消防水量30L/S,,只有一路進水,但供水量不成問題,。按照低規8.3.3條第二款來看是確實需要室外消防水池的,!但是根據浙江的一慣做法,消防水池只儲存室內消火栓和噴淋用水量,室外水量的是不用管的,。但是該工程在蘇州,不知道這樣做行不行,,我幾乎沒見過做室外消防水池的工程!
建筑150m內有室外消火栓,,但是因建筑周圍沒有較寬的道路,,消防車只能停在距建筑120米之外的道路上,然后停車點150米范內設有室外消火栓,。室外消火栓保護半徑150m,,說明消防車可從150m內取水。問一下這種情況消防車能不能停在火場150m內任何一點滅火,。
消防水鶴的設置要求各位大俠有誰知道城鎮消防水鶴的設置要求,,或者是保護范圍,有法律條文嗎,?
江蘇水消防規范10.2.7講高層建筑消防水池保護半徑不超過100米,,高規7.3.4講的是消防水池的取水口離建筑物外墻不超過100米,所以還是不能確定是不是整個建筑物都在100米范圍內才可以不設室外消火栓啊
13s201室外消火栓及消防水鶴安裝
13s201室外消火栓及消防水鶴安裝專題,,為您提供13s201室外消火栓及消防水鶴安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與13s201室外消火栓及消防水鶴安裝 相關的專業交流討論,更多13s201室外消火栓及消防水鶴安裝相關內容請訪問