消火栓系統圖上的 在圖例上沒有找到 新手表示經驗不足 求指教 是什么設備?噴淋系統圖上的這個地方
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
看到一張設計圖紙是,,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,多謝,!
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復,。
圖紙簡介: 綜合性大樓,包含地下室停車場,,商場,高層住宅的火災報警系統圖,,最新標準,。 投稿網友: hkitty 上傳時間: 2013-09-29
圖紙簡介: 該施工圖為某廠房的消防火災自動報警平面布置與系統圖 投稿網友: tangbangfu325 上傳時間: 2013-09-08
1.系統圖中的消防端子箱到底是起什么作用呢,,必須要嗎,,每層不設端子箱 直接連接到報警設備不行嗎?2.系統圖中的消防端子箱的進線和出線是一樣的嗎?3.該系統圖中的所有報警設備都是并聯的吧,,就和強電系統是一個道理吧,,從消防控制中心出來總線,報警設備直接在該線上分接出來,,對嗎,?3。另外如系統圖從消防控制中心出來的:消防風機控制線NHKVV-7X1.5 這7根1.5平方到風機的控制線都分別是什么作用呢,?其他比如消防報警線ZRRVS-2X1.0消防泵起泵控制線和信號返回線ZRKVV-4X1.5,,消防電源線NHBV2X6,消防廣播線 消防電話線等里面的每根線都分別是什么作用呢?
消防報警系統圖設備數量不顯示,。在窗口中已經輸入數量10,,但是在系統上沒有顯示出來!
圖紙簡介: 某大型商場火災消防報警系統圖,。,。。,。,。。,。 投稿網友: kso9974 上傳時間: 2013-07-15 圖紙省份:
本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 編輯 原建筑圖紙提供了圖紙,,是對一層的部分區域進行改造,原有的消防立管有四根,,直接接室內消火栓水泵出水管(位于地下水泵房),。由于沒有提供原消火栓系統圖,能在原平面圖看到只有4根立管和4個消火栓,。原立管圖現在改造之用到兩個消防立管,,消火栓另設。就是消火栓的用水直接由原立管提供,,在畫系統圖的時候,,是不是只要畫出消火栓和立管,獨立的,,不用連接起來的,?畫好的圖。這是我畫的系統圖,,我感覺不對,,又不知道怎么畫
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架,、吊架→測定盒,、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒,、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,,鍍鋅層完整,。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒,、箱安裝應牢固平整,,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,,補償裝置能活動自如,;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,,管口光滑,,護口牢固,與管子連接可靠,;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確,。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量,。(2)鋼管在穿線前,,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,,均應補齊和更換,。(3)導線做電氣連接時,必須先削
總結一下消防報警系統調試如何做。一,、圖紙審核 1.查看系統圖,、平面圖,了解系統構成,、回路劃分,、24V電源分配、部件位置,。
已經上傳了10份火災自動報警系統圖,,其中1、4,、5、10系我親自設計,,3我進行優化設計并參加施工工作,,2、7我曾經進行優化設計,其余曾作技術支持,,地址及基本情況如下: (您還可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下載,,花1積分一次就能完成。)火災自動報警系統圖-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海灣產品組成火災自動報警系統,,用于半地下停車庫和地面4層的商業用途,,人員密集型場所,按2級保護對象設計,?;馂淖詣訄缶到y(tǒng)圖-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯產品組成火災自動報警系統,用于機要部門的設備保護,,按1級保護對象設計,。其最大特點就是設置23個單元共用350多瓶氣體,組成煙絡盡滅火系統,,對機要部門的設備進行保護,,又不會傷及工作人員。
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
我最近接觸了一幢11層的住宅,,但本樓有帶裙房三層,,裙房一層是商店,二,、三層是辦公場所,,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統
1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,,是一個模塊控制一只廣播的嗎,?2.連接至模塊的有兩種線,一是報警總線,,另一是電源線,,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線)?從系統圖中很難看出
我是施工單位的水電施工員,正在進行一份圖紙的閱讀,,知識貧乏的我,,看得我腦子都大了。報警信號線/電源總線是8條,,消防電話線是6條,,消火栓聯動線4條我是清楚,多線聯動線30條(24條),,消防廣播線6條……我的QQ是279593552,,請高手加我好嘛,。俺在這先謝了!
就是整個消防系統中的連動要求,,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,,啟動該區域的放火門,等等這些,。一般是怎么樣來確立連動條件的,,謝謝!
2008年設計院設計的消防火災報警系統圖,,里面有我的詳細注明,,包括報警器,消防廣播喇叭,,風機,,水泵的消防接線,菜鳥只要看完就能基本了解整個消防火災自動報警系統,!?,F共享給各位網易土木學友,希望各位同行相互學習,!
消防報警系統圖例
消防報警系統圖例專題,,為您提供消防報警系統圖例相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警系統圖例 相關的專業交流討論,,更多消防報警系統圖例相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題