我最近接觸了一幢11層的住宅,,但本樓有帶裙房三層,,裙房一層是商店,二,、三層是辦公場所,,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統
我是一個新手,,才轉行做電氣設計4個月,,這次設計涉及到消防自動報警,我參照別人的圖,,一直沒搞懂 從消防多線聯動控制盤引至 啟停消防泵和噴淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,,一直不清楚這個21是怎么來的,我看圖中就只有消防泵一用一備,,噴淋泵一用一備,。。,。請專家告訴新人一下,, 憋的難受啊,老板在催圖紙了
請問,,按照我目前的施工圖,,一棟30層的住宅,分為三個回路,,電源總線和信號總線需要分么,?如果分了,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么,?具體怎么分,,請幫我解答下啊,我這塊不怎么熟,,
隨著電視監控系統技術的發展,,可靠性、實用性大大增強,,普及率愈加廣泛,,那么,1,、消防自動報警系統是否需要與電視監控系統聯動,?2、聯動會影響消防自動報警系統的可靠性嗎,?3,、應該如何聯動?4,、需要如何規范聯動接口,?
是不是每個節點機相當于一個網絡控制器,連接前端的溫感,、煙感和控制器,。每個節點機在總線上是同級別的嗎,?那消防報警監視用的面板和電腦是和哪個節點機連接?
火災自動報警系統設計規范
火災自動報警系統施工及驗收規范
火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用,?
中華人民共和國國家標準火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166—92主編部門:中華人民共和國公安部批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993年7月1日 第一章 總 則 第1.0.1條 為了提高火災自動報警系統的施工質量,,確保系統正常運行,防止和減少火災危害,,保護人身和財產安全,,制訂本規范。 第1.0.2條 本規范適用于工業與民用建筑設置的火災自動報警系統的施工及驗收,。不適用于生產和貯存火藥,、炸藥、彈藥,、火工品等有爆炸危險的場所設置的火災自動報警系統的施工及驗收,。 第1.0.3條 火災自動報警系統的施工,必須受公安消防監督機構監督,。系統在交付使用前必須經過公安消防監督機構驗收,。 第1.0.4條 火災自動報警系統的施工及驗收,除執行本規范外,,尚應符合國家現行的有關標準,、規范的規定。
看看對大家有沒有:kiss: 用
火災自動報警施工與驗收規范的2007版本早已經投入了使用,,規范了我們的施工,,也進一步的把消防的施工質量和要求提到了一個更好的臺階;火災自動報警系統設計規范仍舊采用的老版本--1998版本,,最近有個工地要進行施工,,現在進行圖紙優化,,順手就又把設計規范瀏覽了次,,到是產生了一些疑惑,拿來給大家交流下: 一,、消防聯動報警系統中,,要求在發生火災時候切斷非消防電源,照此理解,,應該是切斷屬于非消防的一切電源,,包括照明、動力及其他非消防電源,;但是在實際施工中,,好多都是僅僅切斷了照明電源,消防驗收也過去了,,此為疑惑一,。 二,、消防廣播與消防警報裝置是否需要在同一個圖面中體現,以前施工或優化的一些項目中,,消防廣播和聲光訊響器(警報裝置)共存,,最近通過瀏覽一些相關方面的知識,感覺如果兩者共存話,,在發生火災時候兩者容易發生干擾,,是否僅僅在一個系統中就設置這兩個系統中之一,此為疑惑二,。 三,、關于消防系統與應急照明系統的聯動,此前的施工中二者未有聯動關系,,應急照明采用雙頭應急燈,,兩者也無法進行聯動;現在準備采用EPS來作為應急電源,,EPS為市電切斷后自動投入蓄電池供電狀態,,應該也不需要
小弟初來乍到,還望各位關照從規范來看,,好像別墅沒有要求做自動消防報警系統,,那么別墅一般有多少比例會做自動報警呢?如果做的話,,是只在廚房和起居室里裝兩個探頭還是基本上各個重要的屋子都有安裝呢,。
安上消防報警設備之后還可不可以搖絕緣電阻安設備之前沒搖線的絕緣電阻,現在搖不知道對設備有沒有損壞??!請教一下各路高手!??!
規范中第6.2.8條說:"點型探測器至空調送風口邊的水平距離不應小于1. 5m ,并宜接近回風口安裝。"為什么要接近風口安裝呢,?
2.1 質量管理2.1.1 火災自動報警系統的分部,、子分部、分項工程應按本規范附錄 A 劃分,。2.1.2 火災自動報警系統的施工必須由具有相應資質等級的施工單位承擔,。2.1.3 火災自動報警系統的施工應按設計要求編寫施工方案。施工現場應具有必要的施工技術標準,、健全的施工質量管理體系和工程質量檢驗制度,,并應按附錄 B 的要求填寫有關記錄。2.1.4 火災自動報警系統施工前應具備下列條件:1 設計單位應向施工、建設,、監理單位明確相應技術要求,;2 系統設備、材料及配件齊全并能保證正常施工,;
火災自動報警系統設置一提出要求規范性我們所以其實防火門的特殊性,,因此在安裝的但是必須基本原則規定,而今天也有網友評論在珠海泰源感應門實業有限公司相關網站咨詢相關其他問題,,所以今日干脆系統的收集一些相關信息,,分享。擋煙垂壁門一,、食品安全國家標準,食品接觸用金屬材料及制品50016-2006《建筑設計防火規范》(1.簡稱《建規》)特別規定:防煙分區之間應一體式防火墻隔開,。當一體式設置防火墻的的確確艱難時,可一體式擋煙垂壁等防火分隔各種設施連在一起,。建筑物中的疏散門應符合下列規定:工業建筑及廠房建筑的及時疏散用門應采用傳統平開窗,,不應一體式玻璃推拉門、卷簾門,、吊門,、自動玻璃門。二,、gb50045-95(2005年版)《洋房6民用火災自動報警系統設計規范》(如下簡稱《高規》)特別規定:設置一設置防火墻確有困難的場所,,可采用三火災自動報警系統作封閉樓梯間。鄰近的一座高層建筑物,,當鄰接相對較低那層外墻面防火隔墻相應標準3小時,,墻說話其他部位設有餐廳防火隔墻、窗或閉門
有個問題困惑了我好久:設了消防自動報警系統是否必須設自動噴淋系統,,審圖的高高有說不一定,,也有說必須,消防部門說必須設,,現在咨詢一下各位水友,,望不吝賜教!
寶安體育中心消防自動報警系統 2005-11-10 一,、 總 論1.1 工程概述寶安體育中心是規模龐大,、設施齊全,、技術先進的現代化建筑,。她將集承辦國內、國際大型展覽,、會議,、演出,以及進行傳媒,、演播為一體,。1.2 工程范圍本FAS系統的工程范圍包括:對各部分進行全自動實時火災監測和報警,。此外,系統可自動完成系統故障診斷以及火災狀況下的設計要求的消防聯動操作,。二,、 系 統 說 明2.1 概述對于大廈而言,設置一套先進的,、大型"集中-分散型"(以下簡稱集散型)自動火災報警控制系統是必要的,。不僅可以充分保證防火安全,而且便于收集數據,,利于管理的完善,。自動火災探測控制報警系統必須具備有"可再生網絡"之功能。所謂再生網絡系統,,是指在主機或通訊線路發生故障時,,系統能夠自動構成新的網絡(子網絡),以保證系統最大限度地正常工作,,從而大大提高系統的可靠性,。本工程采用的SIMPLEX4120網絡系統完全能滿足上述要求。本工程采用獲美國專利技術的T