墻體由幾種材料組成,有磚墻,,保溫板,,其中還有30MM的空氣層。如果算這個傳熱系數,,磚墻和保溫板好算,,空氣層的傳熱系數怎么算到里面去?還是不用算了,。還有,,算這種由幾種材料組成的傳熱系數,還要注意些什么問題,?多謝了,,再線等!?。,。。,。。,。,。。,?!
我最近遇到個問題:冷庫采用擱架排管,,在擱架上放薄鋼板,庫中風速1.5—2.0m/s 請問傳熱系數該怎么計算?,?誰有這方面的資料,,傳點給小弟。謝謝??!我的E-mail地址是:[email protected]
R22冷風機 技術參數如下:庫溫高于-10℃,蒸發能力(δt=8℃):6.59KW,,蒸發面積30m2,,風量3600m3/h,疑問:冷風機的傳熱系數能到27w/m2.℃?另外,一小冷庫庫溫0--4℃,,面積150M2,存白條肉30噸,,要求25℃進,6℃出,,冷卻時間10h,請問:兩臺蒸發面積160的高溫風機夠么,?謝謝
摘 要:銅是重大戰略物資,我國每年約60%的銅需要進口,制冷空調機組中的兩器(蒸發器和冷凝器)是耗銅大戶,用其他金屬代替銅意義重大。本文整理有關金屬替代的實踐成果,證明換熱面采用的金屬的導熱系數大小對換熱器的總傳熱系數的影響不大;而換熱器的結構型式,、流體的流動狀態,、是否采取強化措施對總傳熱系數有顯著的影響。為制冷空調機組中兩器實現以鋁代銅和以不銹鋼代銅,提高兩器的性價比提供實踐和理論依據,。 關鍵詞:換熱器;總傳熱系數;導熱系數;蒸發器;冷凝器;換熱面 銅在我國是僅次于石油的重大戰略物資,我國人均銅的占有量只有世界平均水平的26%,。我國每年約60%的銅需要進口,而換熱設備又是耗銅大戶,因此尋求用其他金屬代銅意義重大。而在換熱設備換熱面的選材問題上,存在著認識上的誤區,。不少人認為金屬的導熱系數是決定總傳熱系數的一個決定性因素,又由于銅材具有很高的導熱系數,就認為銅是換熱面的首選材料,。 近年來,國內一些研究人員積極開展了“代銅”的研究工作,取得了顯著的經濟效益和社會效益,如江蘇興榮高新科技股份有限公司生產的銅鋁復合管(ACC管)。筆者多年來從事換熱設備設計,、制造
是影院的隔聲墻 從左到右依次是20mm找平,、200mm砌體(2400kg/m3)、60mm吸聲棉(60kg/m3),、140mm空氣層,、200mm砌體、20mm找平,。 怎么算呢,,查得到嗎? 我要算外維護結構傳熱,。
是影院的隔聲墻 從左到右依次是20mm找平,、200mm砌體(2400kg/m3)、60mm吸聲棉(60kg/m3),、140mm空氣層,、200mm砌體,、20mm找平。 怎么算呢,,查得到嗎,? 我要算外維護結構傳熱。
屋面墻體熱阻傳熱系數計算
收錄于話題
最近有個工程是鋼結構的廠房 屋面采用的是75mm厚海藍色V950型EPS夾芯板 我想知道屋面的傳熱系數是多少啊 哪位大大能幫忙搞定啊
灰砂磚導熱系數是1.1厚180mm傳熱系數K用軟件算到是3.01但手算按公式K=1/(R+0.6)算到3.089為什么啊
彩鋼夾芯板是以彩色涂層鋼板為面材,,自熄型聚苯乙烯,、聚氨脂、玻璃棉,、巖棉為芯材,,用熱固化膠在連續成型機內加熱加壓復合而成的超輕建筑板材。具有自重輕(為混凝土屋面重量的1/20~1/30),,保溫隔熱(其導熱系數值為0.034W/mk),,施工速度快(無濕作業,不做二次裝修,,施工周期可縮短40%以上),,色澤鮮艷(無需表面裝飾,彩色鍍鋅鋼板防腐層保持期在15-30年)的特點,, 是一種集承重,、保溫、防水,、裝修于一體的新型圍護結構材料,。 采鋼板作為屋頂和外墻其傳熱系數可以這么計算:苯板的厚度為10cm ;苯板導熱系數0.06k=1/(0.115+0.1/0.06+0.04)=0.55這么計算沒問題吧,?
我選型的一臺板換BR35-30汽水換熱型,,選型表上熱負荷為1045KW,,蒸汽流量1.68t,循環水是50/60℃用于空調制熱,。但我用公式Q=A*K*對數溫差T,,來反算熱量(按板換最低換熱系數3000w/m2K計算)=30*3000*68=6120KW這是怎么回事?如果按選型表上的參數計算傳熱系數就很小了K=1045/(30*68)=512W/M2K,,我理解是反算的換熱量是指30m2的板換的最大換熱能力,,而參數表只是提供的一種很保守的選擇,是否我哪里錯了,?請教大家了。
不是多層材料,,是一個平面上各處材料不一樣,如下圖
在維護結構管理器中有3個傳熱系數一個夏季一個冬季還有一個叫:傳熱系數(內) 這個是什么,?,?實際計算發現用的是那個傳熱系數(內)的數據,
新的公共建筑節能設計標準已經實施,我想請問各位同行,在不同的體形系數及不同的窗墻比下,怎樣結構形式下的窗,傳熱系數才能滿足公共建筑節能設計標準中的要求?不同結構形式下的窗傳熱系數具體值是多少?
現在我正在做的幾個工程里都涉及到玻璃幕墻的傳熱計算,。在設計手冊和其他一些資料里我只能查到玻璃的導熱系數,,在算傳熱系數時需要知道內,外表面的對流換熱系數卻不知道再那里能查到,。,?或還有什么其他的辦法知道玻璃的傳熱系數,,?,??請大家幫帧弟解答一?,在此表示感謝了?。?!
各位,,1、在計算室內采暖時玻璃幕墻的傳熱系數是多少,,在書中沒查到,。2、另外,,在《暖通技術措施》中要求玻璃的傳熱系數限值是雙玻的,,如果是單玻的怎么取值?取雙玻的還是單玻的,?
措施上說外墻的最大傳熱系數不宜超過1.5w/m2℃,,可是建筑給我的條件就是一個200的外墻,其它的就沒有了,,那我怎么計算呢,?是就按1.5w/m2℃計算,還是要根據實際的來,。建筑物的外圍護結構是否能滿足節能設計標準是由建筑專業核算還是由我們專業來做呢,?
廠家說 電散熱器的熱效率幾乎為100%,,也就是說輸入多少電功率就會散發多少熱量我覺得這不大可能 所以想親自計算一下電散熱器的實際散熱量 但是不知道電散熱器的傳熱系數又是多少呢?還有 我想知道電散熱器里的熱媒到底是哪種油呢,?
墻體傳熱系數影響因素
墻體傳熱系數影響因素專題,,為您提供墻體傳熱系數影響因素相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與墻體傳熱系數影響因素 相關的專業交流討論,更多墻體傳熱系數影響因素相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題