亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 無火災自動報警的排煙風機控制

    在建筑物沒有安裝火災自動報警系統的情況下,怎么控制屋頂的排煙風機,,屋頂就一臺排煙風機,,風機正下方每層都有280度的排煙防火風口(常閉),誰有類似的二次控制原理圖?,?再次聲明,本樓沒有火災自動報警系統

  • 火災自動報警及聯動控制【資料分享】

    火災自動報警及聯動控制【資料分享】

    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 13:11 編輯 火災自動報警及聯動控制是一項綜合性消防技術,是現代電子工程和計算機技術在消防中的應用,,也是消防系統的重要組成部分和新興技術學科?;馂?zāi)自動報警及聯動控制的主要內容是:火災參數的檢測系統,,火災信息的處理與自動報警系統,消防設備聯動與協調控制系統,,消防系統的計算機管理等,,如下圖所示。

  • 火災自動報警控制線的問題

    回路總線:連接所有的按鈕模塊通訊線:消防電話(或是帶電話插孔的手動報警)24電源線:控制或切斷防火閥,、警鈴,、電表箱內等的控制模塊多線聯動控制線:在聯動不起的情況下,人工切點來風機,、防火閥,、警鈴、電表箱內的控制模塊的請行家來指正理解是否正確,,因為繞來繞去,,把自己繞得暈呼了。

  • 火災自動報警及聯動控制課程課件

    發一個“火災自動報警及聯動控制課程課件”,,供大家參考,!

  • 關于火災自動報警的問題

    今天看一個火災自動報警的圖集,跟消防有關的配電箱都有一根從控制室到配電箱的控制線,,而非消防配電箱則沒有控制線,,只有控制模塊,我就疑惑了,,消防時非消防電源不是消控中心切除嗎,,還是說模塊接收到信號,分勵脫扣器就強制切除,,求大俠指教,,謝謝

  • 關于火災自動報警的模塊,?

    在看火災自動報警的系統圖時,,發現有些需要連接模塊,有些就直接連接總線,為什么呢,?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢,?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?

  • 關于火災自動報警的模塊

    在看火災自動報警的系統圖時,,發現有些需要連接模塊,,有些就直接連接總線,為什么呢,?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢,?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?

  • 火災自動報警和消防聯動控制動畫

    發一個火災自動報警和消防聯動控制的動畫演示

  • 火災自動報警模塊控制電源切斷問題

    請教:在用模塊8301(海灣產品)做強切的時候,聯動公式編程是一種探測器報警切斷(感煙或感溫)還是兩種(感煙和感溫)同時報警情況下切斷,。在樓上一般不設感溫,,所以一般就編成一種了,影響不是很大,,現在主要是機房氣體滅火系統,,做兩種可能有隱患,做一種總斷電UPS供電必然有限,,在說誤報就切斷了影響也不好,,請高手賜教合情合理解決方案,,或有一種想法直接就是錯誤的,,請明示。謝謝

  • 火災自動報警消防聯動控制系統

    火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化,、智能化建筑的發展,,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大,。由于高層建筑的特點,,一旦發生火災?;馂?zāi)蔓 延迅速,,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,,由于受各種條件限制,,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統,。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注?,F(xiàn)談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解,。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1,、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵,。《高層民用建筑設計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7,。4,。6。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕,?!庇纱丝磥恚O(shè)置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能,。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,,因為,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》

  • 火災自動報警系統的疑問

    火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,,矩形方框里POW是什么設備?另外,,這條線就是通訊總線嗎,?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]

  • 什么是火災自動報警系統

    火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,,是人們同火災作斗爭的有力工具,。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件,、火災報警裝置,、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,,將燃燒產生的煙霧,、熱量和光輻射等物理量,通過感溫,。感煙和感光等火災探測器變成電信號,,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,,記錄火災發生的時間,。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統,、室內消火栓系統、防排煙系統,、通風系統,、空調系統、防火門,、防火卷簾,、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令,、啟動相應的裝置,。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕,。火災探測器是能對火災參數(如煙,、溫度,、火焰輻射、氣體濃度等)響應,,并自動產生火災報警信號的器件,。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器,、感煙火災探測器,、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類

  • 關于火災自動報警系統的概述

    火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,,尤其是近年來,,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,,同時也創造出一些新的系統,。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統,。這是第一代產品,,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態,。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統,。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統,。這是第三代產品,。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,,它使系統的誤報率降低到最低限度,,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性,。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,,這

  • “火災自動報警系統”的設置

    關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,,其中8.4.1-13“設置機械排煙,、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統,、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”,。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統,、水幕系統,、雨淋系統、預作用系統,、水噴霧滅火系統,、氣體滅火系統、防火卷簾,、常開防火門,、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:

  • 關于火災自動報警規范的問題

    規范:多層中每層建筑面積超過3000平米的百貨樓.商場為一級保護對象,請問3000平米指大空間嗎?多個小開間(100~500)平米聯體三層(戶內設樓梯)單層超過3000平米算不算? 多層中設有空氣調節系統的辦公樓為二級保護對象,只設有風機盤管系統的集中空調辦公樓算不算? 實際許多工程均未做,對否?請指教,。