兩個箭頭,,一個圓點表示什么意思,?在這圖紙?求大俠指點
看到很多項目總線為信號線+電源線,,是不是所有報警設備都需要用信號線+電源線連接,,樓層顯示盤是不是要單獨回路,還是從就近設備引線連接,,不好意思,,我是新手,請教各位大俠,!
各位大俠,SFK是什么設備來的,?怎么接線,?附圖
小弟 剛學火災報警及消防控制?,F(xiàn)在發現里面有電話線 廣播線 控制線 報警二總線,。。,。1.報警二總線和其他線有什么關系?。?.溫感應該連到什么線上面呢,?可以和消防廣播連在一根線上面嗎,?3.溫感,手報,,聲光報警器,,廣播這些可以連在一起嗎,?
總共10棟3層的小辦公樓,,每棟(九百多平米)每層三百多平米,屋頂設中央空調,,水暖專業不做消防設施,,電上需要設置火災報警系統嗎,具體依據,?
今天看一個火災自動報警的圖集,,跟消防有關的配電箱都有一根從控制室到配電箱的控制線,而非消防配電箱則沒有控制線,,只有控制模塊,,我就疑惑了,消防時非消防電源不是消控中心切除嗎,,還是說模塊接收到信號,,分勵脫扣器就強制切除,求大俠指教,,謝謝
各位大哥大姐,哪位做過中庭的火災報警啊,能否傳份圖紙上來讓我學習學習~~~~~~~~~~ 謝謝拉~~~~~~~~
審查一項目,一,二層為連體單間商鋪,每層建筑面積2450m2,3-6層為住宅.本人以GB50116-98第3.1.1條為依據,應劃為二級保護對象,設火災報警.但有的同行認為不設,回復:多規GB50016-2006Z中沒有明確規定.本人又無多規.請大家分析分析.
在看火災自動報警的系統圖時,,發現有些需要連接模塊,,有些就直接連接總線,為什么呢,?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢,?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?
在看火災自動報警的系統圖時,,發現有些需要連接模塊,,有些就直接連接總線,為什么呢,?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢,?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,,如果小于2000的是不是不用設了呢,?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解,?
我們單位目前有個工程,,圖紙設計控制器接地極與控制室內電話接地極公用,,接地電阻《1歐姆,我想問一下地線是讓控制器外殼接地,,防止控制器外殼帶電,,那接地極是起什么作用的,請哪位大俠具體詳細的解釋一下 謝謝
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-24 12:29 編輯 超高層建筑火災報警系統的設計應從提高火災報警系統的智能化和可靠性這兩方面入手。 1.提高火災報警系統智能化程度 1)對火災報警
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,,矩形方框里POW是什么設備?另外,,這條線就是通訊總線嗎,?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
論文簡介:火災報警及聯動控制標準圖集,,消防平面布置圖,、系統圖、控制原理圖,、聯動關系等均有詳細介紹,。 投稿網友:songxueping90 上傳時間: 2013-07-27
請教各位:有一個小飯店,,1~2層為飯店,三層為歌廳,,每層面積是500平米,,現在水專業只在三層設了簡易噴淋,只有一個水流指示器,,請問,,現在還用做火災報警嗎?只把水流指示器信號引到消防泵房可以不,?
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,,是人們同火災作斗爭的有力工具,。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件,、火災報警裝置,、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,,將燃燒產生的煙霧,、熱量和光輻射等物理量,通過感溫,。感煙和感光等火災探測器變成電信號,,傳輸到火災報矩制器＂同時顯示出火災發生的部位,,記錄火災發生的時間,。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統,、防排煙系統,、通風系統、空調系統,、防火門,、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,,自動或手動發出指令,、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕?;馂奶綔y器是能對火災參數(如煙,、溫度、火焰輻射,、氣體濃度等)響應,,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,,火災探測器分成感溫火災探測器,、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
(1)電纜終端盒的火災原因與預防措施 高,、低壓電纜接到變壓器、開關,、電動機等電氣設備或線路時,,大都用電纜終端盒,以保證絕緣的良好,、連接可靠,、安全運行。電纜終端盒的形式:按材料分有生鐵,、尼龍、環氧樹脂終端盒,,按形狀分有漏斗型,、手套型、扇形終端盒,。終端盒的故障主要是絕緣擊穿,,形成短路,發生爆炸,,燃燒著的絕緣膠會向外噴出,,從而引起火災,導致設備損壞,,甚至發生人身傷亡等事故,。 生鐵端盒發生爆炸的原因: 電纜負荷或外界溫度有變化時,盒內絕緣膠熱脹冷縮發生“呼吸作用”,,內外空氣交流,,使潮氣侵入盒內,凝結在終端盒內部和空
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,,尤其是近年來,,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,,同時也創造出一些新的系統,。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,,目前國內除極少數廠家生產外,,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統,。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性,。 目前火災自動報警系統有智能型,、全總線型以及綜合型等,這
火災報警的要點是什么
火災報警的要點是什么專題,,為您提供火災報警的要點是什么相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與火災報警的要點是什么 相關的專業交流討論,更多火災報警的要點是什么相關內容請訪問