求助]誰有《火災自動報警與消防聯動控制系統設計及安裝圖集》誰有《火災自動報警與消防聯動控制系統設計及安裝圖集》主編單位: 中國建筑設計研究院機電院 全國智能建筑技術情報網 請發一個[論壇]>[ 資料中心] 帖主:aaaa-19631009 - 2010-03-31 查看(320)看到網上有人求助“《火災自動報警與消防聯動控制系統設計及安裝圖集》,,特發此件,以供大家參考學習,!共分4個部分,,要一起下載后解壓縮即可,!
10kV及以下變配電工程通用圖集(CAD版) 火災自動報警系統設計施工安裝圖集 綜合布線系統設計施工安裝圖集 有線電視系統設計施工安裝圖集 停車場管理系統設計施工安裝圖集 門禁及對講系統設計施工安裝圖集 樓宇自動控制系統設計施工安裝圖集 廣播音響系統設計施工安裝圖集 閉路電視監控系統設計施工安裝圖集 保安及防盜報警系統設計施工安裝圖集 電梯,、輸運工程設計施工安裝圖集 電氣工程設計施工安裝圖集 10KV及以下配電裝置工程圖集:設計·加工·安裝 12層住宅電氣安裝圖(CAD) 智能建筑弱電工程設計施工圖集 35~110KV送電線路工程圖集 10KV及以下配電線路工程圖集第二版 6KV變壓器差動接線圖(20張CAD)1 建筑電氣設計實例圖冊(1) 《防雷與接地裝置》92DQ13圖集 免費下載地址:網通:http://cnn.jzn1.com/My/666yxf/ClassHtml_31
本帖最后由 筑城 于 2014-6-19 20:11 編輯 2007年5月第一版 2007年5月 第一次印刷文件格式:PDF文件大?。?4.5 M
火災自動報警系統是人們為了及早發現和通報火災,并及時采取有效措施控制和撲滅火災而設置在建筑物內或其他場所的一種自動消防系統,,它是一種應用相當廣泛的現代消防設施,,是人們同火災作斗爭的一種有力工具。近年來,,隨著一系列消防技術法規的貫徹實施,,我國火災自動報警系統的推廣應用有了極大發展,火災自動報警系統在安全防火工作中已經并將繼續發揮出日益顯著的作用,?;馂?zāi)自動報警系統的安裝是專業性很強的技術工作,需要具有一定專業技術水平的人員來完成,,以確保系統能夠正常發揮作用,。一、基本要求1,、火災自動報警系統的施工必須由具有相應資質等級的施工單位承擔,。2、火災自動報警系統的施工應按設計要求編寫施工方案,。施工現場應具有必要的施工技術標準,、健全的施工質量管理體系和工程質
誰有《火災自動報警與消防聯動控制系統設計及安裝圖集》主編單位: 中國建筑設計研究院機電院 全國智能建筑技術情報網 請發一個
火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,,無論電氣設備,、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,,導致人員傷亡和財產損失,。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,,智能建筑的防火系統技術,,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,,同時也要適應智能建筑的特點,,合理選配產品,做到安全適用,、技術先進,、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置,。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,,最適用的方式還是控制中心報警系統,。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,,消防聯動設備及其控制,,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
(1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖,、設備技術文件,、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,,及時提出修改建議,,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工,。②安裝過程中為保證質量,,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),,并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料,。對于隱蔽工程,,在隱蔽前經檢查合格,,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器,、儀表,、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,,以保證施工作業的產品質量是合格的,。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱,、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點,。箱體在墻上應固定牢*,。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接,。②電管拗彎無折皺和裂縫,,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑,。使用金屬軟管長度不宜大于1M,,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,,并有可*接地,。
10kV及以下變配電工程通用圖集(CAD版) 火災自動報警系統設計施工安裝圖集 綜合布線系統設計施工安裝圖集 有線電視系統設計施工安裝圖集 停車場管理系統設計施工安裝圖集 門禁及對講系統設計施工安裝圖集 樓宇自動控制系統設計施工安裝圖集 廣播音響系統設計施工安裝圖集 閉路電視監控系統設計施工安裝圖集 保安及防盜報警系統設計施工安裝圖集 電梯,、輸運工程設計施工安裝圖集 電氣工程設計施工安裝圖集 10KV及以下配電裝置工程圖集:設計·加工·安裝 12層住宅電氣安裝圖(CAD) 智能建筑弱電工程設計施工圖集 35~110KV送電線路工程圖集 10KV及以下配電線路工程圖集第二版 6KV變壓器差動接線圖(20張CAD)1 建筑電氣設計實例圖冊(1) 《防雷與接地裝置》92DQ13圖集 免費下載地址:電信:www.jzn1.com/my/666yxf 網通:cnn.jzn1.co
07K506多聯式空調機系統設計與施工安裝圖集
在新版《火災自動報警系統設計規范》里提到了住宅內設報警系統的內容,但是什么情況下的住宅設置,?有無必要設置,?規范并沒有給出明確的說法,歡迎大家來討論這個話題,。
火災自動報警系統設計要求 復習重點 一,、系統保護對象分級及火災探測器設置部位 1)系統保護對象如何分級?火災自動報警系統的保護對象應根據其使用性質,、火災危險性,、疏散和撲救難度等分為特級、一級和二級,,并宜符合表3.1.1的規定,。 2)火災探測器設置部位有那些要求? 1.火災探測器的設置部位應與保護對象的等級相適應,。 2.火災探測器的設置應符合國家現行有關標準,、規范的規定,,具體部位可按本規范建議性附錄D采用。 二,、報警區域和探測區域的劃分 1)報警區域如何劃分,? 報警區域應根據防火分區或樓層劃分。一個報警區域宜由一個或同層相鄰幾個防火分區組成,。l 高層建筑內每個防火分區允許最大建筑面積:建筑類別 每個防火分區建筑面積(平米) 一類建筑 1000 二類建筑 1500 地下室 5
1,、 在電氣施工圖中設計說明未準確闡述聯動邏輯關系,。 2、 在總線制聯動系統設計中,,消防控制室未考慮手動直接控制主要滅火設備,。例如CO2氣體滅火系統。 3,、 消火栓按鈕未考慮設計直接啟泵線路,。 4、 在消防聯動中,,未考慮非消防電源的切斷及電梯迫降到底的返饋信號,。 5、 報警系統僅考慮保護接地,,未設計工作接地,。 6、 消防控制室設置位置不妥,。(有的設計在二樓) 7,、 未考慮消控室供火災自動報警系統用的消防電源。 8,、 未采用有直接手動控制功能的報警產品 規范規定:消防聯動控制設備應設有對重要消防聯動設備的直接手控制功能,,能顯示泵啟動信號。當 消防聯動控制設備采用總線控制方式還應至少設有六組直接輸出接點 9,、 在有些二總線報警系統中,,未設計短路隔離器。 10,、 大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機,。
圖紙簡介: 本圖紙為某地五層商業樓,地下兩層車庫,,地上五層大空間商業,,圖紙內容包括:地下裙房消防平面,地上塔樓消防平面圖,,消防系統圖等,,本圖紙僅供參考,。 投稿網友: yunruidiangong 上傳時間: 2014-06-05<
簡要說明: 本工程消防控制中心設于首層,消防控制中心內設一套火災自動報警及消防聯動,,采用集中報警控制方式對全樓進行火情監視和消防設備聯動控制,消防控制中心可接收各種火災報警信號,,并能顯示報警部位及發出聲光報警,,系統收到報警信號后可自動或手動啟動、控制各種消防設備,。文件格式:Word 文件大?。?4.5 kB
1:聯動控制和火災自動報警系統的布線設計消防聯動控制要做到安全可靠、經濟合理,,首先要解決的問題是聯動控制元器件和火災自動報警元器件是分開,、分別布線傳輸,還是將兩者混接在同一信號總線回路上混接傳輸(下簡稱“混接”)的問題,?!秷?bào)警規范》對上述兩者布線的技術要求截然不同:對報警布線,除要求采用金屬管,、阻燃硬質管等外,,別無他求;對控制線(管材同上)要求暗敷在保護層不宜小于30mm的不燃結構層內,。明敷時則要求用金屬管,、槽并采取防火措施(詳見10.2.1條和l0.2.2條)。探測器量大,、分布廣,,而聯動控制元器件量少而又相對集中。采取“混接”的結果,,即把大量的,、低層次要求的報警布線去按高層次、嚴要求的控制線布線要求布線,。顯而易見,,此非經濟合理、安全可靠之舉,。就安全而言,,“量大” 意味著存在大量的可能的故障點,且查找費時,,安全性受影響,。《報警規范》是有“混接”傳輸時應符合控制線的布線要求的規定(5.3.1條),,然而尚未見有防火的探測器用防火的雙絞線相接的情況,。因此,,由于存在這些裸露著的不防火
火災自動報警系統探測火災隱患,肩負安全防范重任,,是智能建筑中建筑設備自動化系統(CBS)的重要組成部分,。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,,合理選配產品,,做到安全適用、技術先進,、經濟合理,。 火災自動報警系統一般分三種形式設計:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統,。就智能建筑的基本特點,,控制中心報警系統是最適用的方式。 智能建筑中中火災自動報警系統的設計要點是:根據被保護對象發生火災時燃燒的特點確定火災類型,;根據所需防護面積部位,;按照火災探測器的總數和其他報警裝置(如手報)數量確定火災報警控制器的總容量；按劃分的報警區域設置區域報警控制器,;根據消防設備確定聯動控制方式,;按防火滅火要求確定報警和聯動的邏輯關系;最后還要考慮火災自動報警系統與智能建筑“3AS”(建設設備自動化系統,、通信自動化系統,、辦公自動化系統)的適應性。 1 火災探測器的設計選配 火災探測器是火災自動報警系統對象分為感煙
火災自動報警系統設計施工安裝圖集
火災自動報警系統設計施工安裝圖集專題,,為您提供火災自動報警系統設計施工安裝圖集相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與火災自動報警系統設計施工安裝圖集 相關的專業交流討論,更多火災自動報警系統設計施工安裝圖集相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題