  • 火災自動報警系統的設計

    火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,,無論電氣設備,、專修材料,、內部陳設都能引發樓宇的火災,,導致人員傷亡和財產損失,。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大,。所以,,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分,。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,,做到安全適用,、技術先進、經濟合理,。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置,。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統,。就從現在的智能建筑基本特點來看,,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,,消防聯動設備及其控制,,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統

  • 多層住宅火災報警系統的設計

    現在有一地下商場,,面積為3800多平方米,,地面上為兩棟6層建筑,其中1-2層為商鋪,,3-6層為住宅,,地下商場設置 自動噴淋系統,那么還需不需要做 火災自動報警系統 ,?消防用電負荷等級如何確定,?

  • 漏電火災報警系統設計淺談

    2005《高規》的修改新增加了漏電火災報警系統設計。規范的解釋是為了防范由漏電引起的火災和保證人身安全,。 為保證人身安全,,配電設計已經對漏電流保護作了許多規定,應該是有效的,;這次規范修改強調了要作出報警,。 對漏電火災,國家住宅設計規范規定,,每棟住宅進戶主電源開關應設置300-500mA的帶漏電流保護的主開關,;公建暫未規定,。這次規范修改強調了所有建筑的漏電火災報警,。

  • 請教火災報警系統設計問題

    對于比一棟建筑,比如變電所,,某個房間發生火災報警,,我需要聯鎖或聯動停軸流風機,是只停該房間的還是整個變電所的,,求各位專家執教,,有無規范要求。謝謝

  • 火災自動報警系統設計的困惑

    在新版《火災自動報警系統設計規范》里提到了住宅內設報警系統的內容,,但是什么情況下的住宅設置,?有無必要設置?規范并沒有給出明確的說法,,歡迎大家來討論這個話題,。

  • 關于漏電火災報警系統的設計問題

    大家漏電火災報警系統是如何做的?是一個獨立的系統還是在原來火警系統的基礎上再增加一個漏電模塊和顯示盤,? 如果是獨立的你們都采用的哪家的產品,?謝謝

  • 火災自動報警系統設計缺陷?

     1,、 在電氣施工圖中設計說明未準確闡述聯動邏輯關系,。 2、 在總線制聯動系統設計中,,消防控制室未考慮手動直接控制主要滅火設備,。例如CO2氣體滅火系統。 3,、 消火栓按鈕未考慮設計直接啟泵線路,。 4、 在消防聯動中,,未考慮非消防電源的切斷及電梯迫降到底的返饋信號,。 5、 報警系統僅考慮保護接地,,未設計工作接地,。 6、 消防控制室設置位置不妥,。(有的設計在二樓) 7,、 未考慮消控室供火災自動報警系統用的消防電源。 8,、 未采用有直接手動控制功能的報警產品 規范規定:消防聯動控制設備應設有對重要消防聯動設備的直接手控制功能,,能顯示泵啟動信號。當 消防聯動控制設備采用總線控制方式還應至少設有六組直接輸出接點 9,、 在有些二總線報警系統中,,未設計短路隔離器。 10,、 大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機,。 

  • 火災自動報警系統設計要求

    火災自動報警系統設計要求 復習重點 一、系統保護對象分級及火災探測器設置部位 1)系統保護對象如何分級,?火災自動報警系統的保護對象應根據其使用性質,、火災危險性、疏散和撲救難度等分為特級,、一級和二級,,并宜符合表3.1.1的規定。 2)火災探測器設置部位有那些要求,? 1.火災探測器的設置部位應與保護對象的等級相適應,。 2.火災探測器的設置應符合國家現行有關標準、規范的規定,,具體部位可按本規范建議性附錄D采用,。 二,、報警區域和探測區域的劃分 1)報警區域如何劃分? 報警區域應根據防火分區或樓層劃分,。一個報警區域宜由一個或同層相鄰幾個防火分區組成,。l 高層建筑內每個防火分區允許最大建筑面積:建筑類別 每個防火分區建筑面積(平米) 一類建筑 1000 二類建筑 1500 地下室 5

  • 單片機原理及系統課程設計

    論文簡介:本課題主要介紹基于AT89C51單片機和DS18B20數字溫度傳感器的溫度控制系統。該系統利用AT89C51單片機采集溫度... 投稿網友:dianqi1234567890 上傳時間: 2013-07-03

  • 火災自動報警系統設計的探討分析

    1:聯動控制和火災自動報警系統的布線設計消防聯動控制要做到安全可靠,、經濟合理,,首先要解決的問題是聯動控制元器件和火災自動報警元器件是分開、分別布線傳輸,,還是將兩者混接在同一信號總線回路上混接傳輸(下簡稱“混接”)的問題,。《報警規范》對上述兩者布線的技術要求截然不同:對報警布線,,除要求采用金屬管,、阻燃硬質管等外,別無他求,;對控制線(管材同上)要求暗敷在保護層不宜小于30mm的不燃結構層內,。明敷時則要求用金屬管、槽并采取防火措施(詳見10.2.1條和l0.2.2條),。探測器量大,、分布廣,而聯動控制元器件量少而又相對集中,。采取“混接”的結果,即把大量的,、低層次要求的報警布線去按高層次,、嚴要求的控制線布線要求布線。顯而易見,,此非經濟合理,、安全可靠之舉。就安全而言,,“量大” 意味著存在大量的可能的故障點,,且查找費時,安全性受影響?!秷缶幏丁肥怯小盎旖印眰鬏敃r應符合控制線的布線要求的規定(5.3.1條),,然而尚未見有防火的探測器用防火的雙絞線相接的情況。因此,,由于存在這些裸露著的不防火

  • 火災自動報警系統設計規范

    火災自動報警系統設計規范

    火災自動報警系統設計規范

  • 火災自動報警系統設計規范.

    火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用,?

  • 漏電火災報警系統在設計中應怎么設置啊?

    新的建筑設計防火規范出來了,還升格為國標了,11.2.7條增加了漏電火災報警系統,本條的那些"場所"是指這些場所的所有配電系統嗎?尤其最后一款,似乎又指具體設備了啊,不是什么場所了.請大家指教

  • 火災自動報警系統的設計及其重要性

    火災自動報警系統探測火災隱患,,肩負安全防范重任,是智能建筑中建筑設備自動化系統(CBS)的重要組成部分,。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,,做到安全適用,、技術先進、經濟合理,。 火災自動報警系統一般分三種形式設計:區域火災自動報警系統,,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就智能建筑的基本特點,,控制中心報警系統是最適用的方式,。 智能建筑中中火災自動報警系統的設計要點是:根據被保護對象發生火災時燃燒的特點確定火災類型;根據所需防護面積部位,;按照火災探測器的總數和其他報警裝置(如手報)數量確定火災報警控制器的總容量,;按劃分的報警區域設置區域報警控制器;根據消防設備確定聯動控制方式,;按防火滅火要求確定報警和聯動的邏輯關系,;最后還要考慮火災自動報警系統與智能建筑“3AS”(建設設備自動化系統、通信自動化系統,、辦公自動化系統)的適應性,。 1 火災探測器的設計選配 火災探測器是火災自動報警系統對象分為感煙

  • 火災自動報警系統簡明設計手冊

    火災自動報警系統簡明設計手冊

點擊加載更多

基于單片機的火災報警系統設計

基于單片機的火災報警系統設計專題,為您提供基于單片機的火災報警系統設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與基于單片機的火災報警系統設計 相關的專業交流討論,,更多基于單片機的火災報警系統設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

公園茶室設計效果圖

公園場地設計