亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防增壓設備的一些問題

    1,、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置,?2,,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?

  • 消防聯動控制中,,噴水滅火設備該怎樣啟動好,?

    GB 50084—2001《自動噴水滅火系統設計規范》第11.0.1 條有‘濕式系統、干式系統的噴頭動作后,,應由壓力開關直接連鎖自動啟動供水泵,?!囊?guī)定。 但是,,在實際施工中雖有此編程,,卻常用手動的方式啟動供水泵。其理由是:從水流指示器發出信號到壓力開關發出信號的時間太短(據說是30S),,不足以確認是否發生火災,。諸位,你們的意見呢!

  • 關于消防報警設備的報價

    大家好,,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,,電子版與大家共享。

  • 關于消防穩壓設備的問題

    屋頂消防水箱間設穩壓裝置,,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作),?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算,?謝謝各位前輩給予解答

  • 變頻控制設備在水滅火消防系統中的應用

    變頻控制設備在水滅火消防系統中的應用 2005-11-23 這篇文章被閱讀了< 5 >次 摘要:本文以傳統的穩壓泵氣壓罐系統為對照,,介紹了恒壓變頻調速電氣控制技術在水滅火消防設計中的優缺點。引入了穩高壓消防給水系統的概念,,討論了該系統在現行規范中給水系統分類中的歸屬,,并對系統分類提出了一些建議。 近年來,,新技術的不斷涌現和應用正改變著我們的生活,,在給排水領域,,恒壓(變壓)變頻調速電氣控制技術的出現正在改變著給水的方式,,它使加壓有了新的選擇,也使傳統的泵的概念有了新的延伸,。有了這項技術,,作為泵特性的流量和壓力不再因葉輪固定而固定,而都有了彈性的空間,,尤其由于變頻技術實現的壓力恒定而流量按需供給特性,,通過改變電氣控制的頻率,影響改變泵轉速的快慢進而實現恒壓變流量(下簡稱“恒壓變頻”),,已越來越成為生產生活給水設計的寵兒,。作為生活生產給水的延伸,今天恒壓變頻的設計也已延伸到了消防水滅火系統,,正如每一項技術都要經歷的過程,,對于這個技術在消防領域的延伸,褒貶不一,,贊賞與排斥并存,,許多人在問:在

  • 滅火設備消防水炮井的安裝條件大樣圖

    圖紙簡介: 本圖是消防水炮井的安裝條件大樣圖,,包括消防水炮尺寸和炮井剖面圖。 投稿網友: seven7love 上傳時間: 2014-06-16

  • 消防工作方針,、任務以及常用滅火設備的使用方法

    一、     消防工作方針: “預防為主,,防消結合”,;消防工作,包括防火與滅火兩個方面,。

  • 變頻控制設備在水滅火消防系統中的應用探討

    本文以傳統的穩壓泵氣壓罐系統為對照,,介紹了恒壓變頻調速電氣控制技術在水滅火消防設計中的優缺點。引入了穩高壓消防給水系統的概念 ,,討論了該系統在現行規范中給水系統分類中的歸屬,,并對系統分類提出了一些建議。 關鍵詞: 消防 穩壓泵 恒壓變頻 穩高壓 常高壓 臨時高壓 近年來,,新技術的不斷涌現和應用正改變著我們的生活,,在給排水領域,恒壓(變壓)變頻調速電氣控制技術的出現正在改變著給水的方式,,它使加壓有了新的選擇,,也使傳統的泵的概念有了新的延伸。有了這項技術,,作為泵特性的流量和壓力不再因葉輪固定而固定,,而都有了彈性的空間,尤其由于變頻技術實現的壓力恒定而流量按需供給特性,,通過改變電氣控制的頻率,,影響改變泵轉速的快慢進而實現恒壓變流量(下簡稱“恒壓變頻”),已越來越成為生產生活給水設計的寵兒,。 作為生活生產給水的延伸,,今天恒壓變頻的設計也已延伸到了消防水滅火系統,正如每一項技術都要經歷的過程,,對于這個技術在消防領域的延伸,,

  • 請教!家具廠的消防是否需要閉式自動噴水滅火設備?

    家具廠三層,一層為板式家具下料車間,二層為板式家具組裝車間,三層為板式家具成品車間,每層建筑面積約為1170平方.哪位高手能否告訴我該家具廠的消防是否需要設閉式自動噴水滅火設備?

  • 消防設備配電你用什么管,?

    民規8.3.2 明敷于潮濕場所或埋地敷設的金屬導管,應采用管壁厚度不小于2.Omm的鋼導管,。明敷或暗敷于干燥場所的金屬導管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的電線管,。民規中只是按敷設環境來區分管壁厚度,。高規9.1.4.1 暗敷設時,應穿管并應敷設在不燃燒體結構內且保護層厚度不應小于30mm,;明敷設時,,應穿有防火保護的金屬管或有防火保護的封閉式金屬線槽,;沒說明要用厚壁鋼管我在設計院時,老總要求,,消防設備配電回路要穿SC管,。我在地產公司時,各地設計單位也是要求用SC管,。SC管,,水煤氣管,熱鍍鋅鋼管,。我想知道是否我漏看了那條規范有這個要求,?

  • 如何選消防泵和穩壓設備

    如題例:一座地上四層的綜合樓,,與別樓合用消防水池300立,,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵,?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,,用水量為16L/S,消火栓15L/S

  • 消防氣壓供水設備的設置

    現在做一設計,,3層沿街公共建筑,,一層商鋪,二,、三層為辦公用房,,室內消防用水量為15L/s,室外20L/s,,消防所需壓力大概0.33MPa,,我設計為臨時高壓系統,傳統做法是設水池-水泵-水箱,,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎,?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎,?

  • 98S205消防增壓穩壓設備

    98S205消防增壓穩壓設備

  • 關于消防設備的幾點問題

    1,、消防穩壓設備的氣壓罐選型、啟泵壓力,、停泵壓力如何計算 2,、GB50974-2014中的5.3.3、5.3.4兩條如何理解

  • 室內消防管道及設備安裝

      室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <

  • 消防變頻供水設備是什么

     消防變頻供水設備是一種新型的節能供水設備,。消防變頻供水設備系運用當今最先進的微電腦控制技術,,將變頻調速器與電機水泵組合而成的機電一體化高科技節能供水裝置。變頻恒壓供水設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量(單位:立方米每秒))為設定參數,,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,,實現用戶管網水壓的閉環調節,,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,頻率提高,,水泵轉速加快,;用水量最大化減少時,頻率降低,,水泵轉速減慢,。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化)。       隨著二次供水加壓技術的發展,,變頻恒壓供水設備從根本上解決了這些問題,。據“供水設備推廣中心”的資料顯示,變頻恒壓供水設備不需建造水塔,,投資小,、占地少,采用水氣自動調節,、自動運轉,、節能與自來水自動并網,停電后仍可供水,,調試后數年不需看管,。比建造水塔節約投資70%,比建造高位水箱節約投資60%,,大大節約土建投資,。    

  • 注冊公用設備和消防能同時注冊嗎

    請教下論壇的大神,本人現在通過注冊公用設備工程師(給水排水),,準備考消防,。但是,擔心消防考下來(如果幸運的話),,公用設備和消防不能同時注冊,,那樣就白考了。有沒有大神同時把消防和注冊設備注冊到不同單位的啊,,分享下經驗唄,。

  • 消防穩壓設備的設置問題

    最近做的工程,有些疑惑,,求各位專家解惑3層的小公建,,現設計室內消火栓水泵與室外消火栓水泵合用,穩壓設備放在水泵房內,,想問:穩壓設備分開設置還是也合用一套,?,這個消防水泵房是直通室外地面的,,排水是不是只用地漏就可以,,不需要設集水坑了,?