我想請教各位,現在公園或者庭院里的那種灰白色的假山是真石還是水泥做的.它們是用什么黏結的,專用的黏結劑還是水泥漿.精通的加我QQ394050166,不勝感激.
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求,。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?
依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎?
遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理?
《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
假山,,是我國園林中優秀的傳統藝術,,已有兩千多年的歷史,假山制作要經過選料,、筑池,、疊山、裝飾四個階段來進行,。選料:大型山石的制作,,無論是硬質石料與軟質石料、不論是吸水與不吸水,,都要求做到石料統一,,規格統一(塊狀或條狀)。筑池:疊山理水,,筑池是理水的一種手段,。水是山的血脈,有水則靈,。水池的式樣有多種,。常見的是圓形,通常直徑在5至10米,,深度在80至120厘米,;水深減除20厘米口沿,,保持60厘米至100厘米,;池底留有管道放水。疊山:假山不論是多體的(組合式),,或單體的(孤峰式),;它都是由主體(主峰),、客體(客峰)、襯體(矮山)三部分構成的,。 假山制作一般采納國畫中的高遠法和深遠法,。高遠法:主體應排在前面左側或右側,若主體在左,,客體即在右,,形成開合式、一大一小,、一高一矮,、互相呼應。主峰挺拔險峻,、后面山坡緩緩延伸,,與后座襯體(遠山)形斷意連。主峰聳立面前,,形成開門見山欲先藏的手法,,使人感到境界越大,對中部的山水景色產生"可見而又看不清"的誘惑力,,使游人必須再移步往前看個究竟,。深遠法:主體的高度比例和高遠法相同,其
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?
各位高手,,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦,?謝謝,。
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,,上標4700,,梁底5200,樓板底6000,。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂,。采用標準K=80噴頭,。圖一:為商場結構梁圖,。尺寸8100X2525,。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大,。 但是,,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置,。兩噴頭中間距離為:4500. 3,、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上,。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,,麻煩指一條路。
假山的素材圖片,,大家誰有?。课胰币恍┘偕降乃夭?,大伙誰有,,送我一些啊,!在此謝謝咯還有室內花園樹木素材??
我用的時候,,設置了新的圖層,,作為輔助線,,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,,怎么解決這個問題,?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]
假山噴頭
假山噴頭專題,為您提供假山噴頭相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與假山噴頭 相關的專業交流討論,,更多假山噴頭相關內容請?jiān)L問