  • 關于消防水池和冷卻水池合用

    原設計的冷卻水池為2000立方米的量,,冷卻塔下水池僅300個立方,,突然需要增加消防水量,考慮與冷卻塔水池共用,,并加兩臺消防泵,但消防用水量為150L/s,,包含10個室內單出口消防栓DN65,,1個室外地上消火栓含1個DN150及2個DN65栓口,,持續三個小時,所需水量約1500立方,,冷卻塔下水池半個小時就能將水池吸干,,現想增大冷卻塔下水池容量,但規范要求要保證消防用水不做其他用途,,請問高手如何解決,。所涉及的標準規范?

  • 請問主變旁必須設置消防沙池嗎,?

    容量大小有規程規定,在哪本規程里呢,?請賜教,,謝謝!

  • 消防地下水池、門衛,、配電房

    圖紙簡介: 本工程為消防地下水池,、門衛、配電房合在一起設計,,水池,、門衛、配電房都比較普通,,但施工圖畫的很細致有助于初學者學習,。 投稿網友: gy2238317 上傳時間: 2013-08-28

  • 北方冰凍地區小區景觀池能否做消防儲備水池

    北方冰凍地區小區景觀池能否做消防儲備水池,如能做,,需做哪些技術處理以保證冬季水面結冰情況下,,消防水泵仍能正常吸水?急急急?。,。?/p>

  • 消防池的集水坑一米見方,,坡度45°,,如何放線?

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-1 07:50 編輯 為什么一個坡底與墻中線距離28cm?其對邊的坡寬度0.85m,,這都是怎么算出來的,?

  • 甘15S01玻璃鋼化糞池消防池圖集

    甘15S01玻璃鋼化糞池消防池圖集

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害,。

  • 消防池,為您的消防安全保駕護航

     為深刻吸取“8·25”火災事故教訓,,堅決預防和遏制重特大火災事故,,今日,哈爾濱市安全生產大檢查動員部署會議下發《全市消防安全大檢查百日會戰專項行動實施方案》,,從即日起至12月10日,,利用100天時間在全市范圍內開展消防安全大檢查百日會戰專項行動。       安裝消防池是保障消防安全的一項重要舉措,,是為我們的人身安全加一道防線的工程,。在這樣的大環境下,我們的成品消防池既順應了大環境下的要求,,也起到高效合理預防的作用,。         在制作工藝上,我們的商砼成品消防池采用新型高強度抗酸堿商砼材料一次性制作而成,,免除模塊組合的步驟,;觀為圓筒設計,筒體內設鋼筋加強筋作力學保護,,具有抗壓強度高,、承載能力強、耐腐蝕,、抗酸堿,、經久耐用,正常使用年限可與建筑物同壽命,。不僅如此

  • 雨水收集池取消雨水管接到消防水池可以么

    雨水收集池取消雨水管接到消防水池可以么

    RT..空間有限..想把雨水管線接到消防水池里去..這樣雨水收集池就可以拿掉..設計圖紙中也有雨水管線接到消防水池..不過施工圖紙還沒有過來..不知道這個想法可行不

  • 請教:有消防儲水池是否一定要有消防水泵?

    具體情況: 一3萬多平方的廠區,,只有室外消火栓。因甲方要節省造價,,只有一路進水管,。根據規范要求沒有兩路進水就必須有消防儲水池。現在有個問題,就是要不要設消防水泵,?是否可以不設水泵,,而在室外環網設水泵結合器,作為第二路水源,? 請各位前輩指教,。

  • 關于消防卷盤的設置問題

    《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓,、一類建筑的商業樓,、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,,應設消防卷盤,,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的,。消防卷盤叫法不一,,有小口徑自救式消火栓、自救水槍,、消防水喉,、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪,、急救消火槍等叫法,,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm),、輸水膠管(內徑19mm),、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,,膠管一頭與小口徑消火栓連接,,另一頭連接小口徑水槍,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內,。消防卷盤屬于室內消防裝置,,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災。它構造簡單,、價格便宜,、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,并受到歡迎,。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館,、重要的辦公樓、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高

  • 室外消防這樣布置合理嗎,?

    我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,,室外消火栓設在低壓給水管上,,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,,室外的消防用水量市政上可以滿足,,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,,這樣做合理嗎,?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,,因為小區很大,,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,,請各位幫忙啊,?這樣做合適嗎,?

  • 有關消防工程的一些問題,。

    朋友介紹一個消防工程做,,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,,只知道個大概,,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的,?我朋友說是按進度付款的,。

  • 關于消防增壓設施的疑問

    高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?

  • 關于消防和空調責任問題

    消防竣工驗收后,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了,。 然后改動的地方出現了問題(漏水),,最后追究責任,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,,碰到了這個問題,,她也不是很懂法律法規的問題。只有問我,,可是我都是搞結構設計的,,完全不知道關于現場施工的一些事情。求各位大神幫忙解答,,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~

  • 有關于消防,師傅們幫忙指點下

    有關消防,,聽說有的是按米算,,那大概什么價位,如果是按消防箱,,要是一個500話,,那比如一個車間周圍就幾個消防水箱,那不是虧大了,。,。消防弱電又是怎么取價,如果是按點,,那按各位師傅們經驗價是多少,。,謝謝?。,。?/p>

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么,?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么,?

  • 消防增壓設備的一些問題

    1,、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置,?2,,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?

  • 消防什么時候可以不因人而做

    現在消防驗收上有個很麻煩的問題,,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,,我們做了幾個都是這樣的,,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,,一些方面又不行了,,或者多做了。能不能有個標準呀,,規范還要看各人的理解,,暈。全國那么多的省,,相互之間的標準也不一樣,,真弄不懂為什么會這樣。

  • 關于消防工程的一些問題

    問題一,,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,,特別是水泵、防火卷簾,、通風排煙,、應急照明等,什么歸強電來做,,什么歸弱電),?問題二,預埋工程一般屬于土建還是弱電做,?問題三,,工程檢測與驗收歸哪方來做?歡迎大家積極討論,,小弟在這里先感謝各位了