  • 消防水池的儲水量的問題!

    一個廠區內,有兩個廠房和兩個宿舍,都需要設置消火栓.那么消防水池的容積是按一棟樓的水量計算還是四棟樓加到一起計算?謝謝!

  • 關于消防水池和冷卻水池合用

    原設計的冷卻水池為2000立方米的量,冷卻塔下水池僅300個立方,,突然需要增加消防水量,,考慮與冷卻塔水池共用,,并加兩臺消防泵,但消防用水量為150L/s,,包含10個室內單出口消防栓DN65,,1個室外地上消火栓含1個DN150及2個DN65栓口,持續三個小時,,所需水量約1500立方,,冷卻塔下水池半個小時就能將水池吸干,現想增大冷卻塔下水池容量,,但規范要求要保證消防用水不做其他用途,,請問高手如何解決。所涉及的標準規范,?

  • 建規消防水池儲水量的計算

    根據建規,,消防水池需要儲存室內外的總用水量,現在室外給水網可以滿足室內消火栓的用水量,、水壓的要求,但不能滿足室外消火栓的用水量,,水池還需要存室內的水嗎,?

  • 對消防水池儲水量的疑惑

    建筑設計規防火規范》和《汽車庫...防火規范》上關于消防水池的條文明確規定消防水池的容量是室內外消防用水量的總和。那就是說只要是套用《建筑設計規防火規范》和《汽車庫...防火規范》的建筑物的消防水池,,無一例外它的容量就應該是室內外消防用水量的總和,,也都應該設室外取水口取水。但是接著又規定供消防車取水的消防水池應設取水口,,難道說還有儲存室外消防水量但是不供消防車取水的消防水池嗎,?消防車不能取水,那還要儲存室外消防水量干什么用!大家是怎么理解的呢,,幫我解解惑,,謝謝了!

  • 對消防水池儲水量的疑問

    《建筑設計規防火規范》和《汽車庫...防火規范》上關于消防水池的條文明確規定消防水池的容量是室內外消防用水量的總和,。那就是說只要是套用《建筑設計規防火規范》和《汽車庫...防火規范》的建筑物的消防水池,,無一例外它的容量就應該是室內外消防用水量的總和,也都應該設室外取水口取水,。大家做設計是不是都這樣做的呢,,還是我的理解不對,望有人能說說,,謝謝,!

  • 請教:有消防儲水池是否一定要有消防水泵,?

    具體情況: 一3萬多平方的廠區,,只有室外消火栓。因甲方要節省造價,,只有一路進水管,。根據規范要求沒有兩路進水就必須有消防儲水池。現在有個問題,,就是要不要設消防水泵,?是否可以不設水泵,而在室外環網設水泵結合器,,作為第二路水源,? 請各位前輩指教。

  • 消防儲水池,,CFG樁復合地基,,無梁樓蓋,配筋節點詳圖

    本帖最后由 shepherdren 于 2014-4-10 09:37 編輯 消防儲水池,,CFG樁復合地基,,無梁樓蓋,配筋節點詳圖,,工程地點常熟

  • 消防地下水池,、門衛,、配電房

    圖紙簡介: 本工程為消防地下水池,、門衛、配電房合在一起設計,,水池,、門衛、配電房都比較普通,,但施工圖畫的很細致有助于初學者學習,。 投稿網友: gy2238317 上傳時間: 2013-08-28

  • 北方冰凍地區小區景觀池能否做消防儲備水池

    北方冰凍地區小區景觀池能否做消防儲備水池,如能做,,需做哪些技術處理以保證冬季水面結冰情況下,,消防水泵仍能正常吸水?急急急?。,。?/p>

  • 緊急:人防生活儲水池 新材料

    請問 人防生活儲水池 用什么新材料,?造價低 轉換安裝方便,?有無認識做 水箱的有什么材料? 不銹鋼 ,?玻璃鋼,?搪瓷?混凝土,?鋁板,?造價各是多少?請聯系我QQ651415405:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q

  • 關于消防水池儲水量那題的權威解釋

    < > 8.4.1 室內消防用水量應按下列規定經計算確定: 1 建筑物內同時設置室內消火栓系統,、自動噴水滅火系統,、水噴霧滅火系統、泡沫滅火系統或固定消防炮滅火系統時,,其室內消防用水量應按需要同時開啟的上述系統用水量之和計算,;當上述多種消防系統需要同時開啟時,室內消火栓用水量可減少50%,,但不得小于10L/s,; 貌似今年注冊考試考過本題,筆者就條文中消火栓水量減半的事情咨詢過規范組: 1.減半且不小于10L/S的條件:有室內消火栓系統以及其他水滅火系統中的一種(主要是噴淋)或數種,; (注:如果室內消火栓保護范圍與其他水滅火系統保護范圍不一致,,(如局部設置水噴霧),這種情況不可減半),。 2.計算消防水池的時候及消火栓選泵的時候均可按折減后的流量計算,。 [ 本帖最后由 ziisii 于 2010-10-27 09:21 編輯 ]

  • 請問消防水池儲水量在哪找?,?,?

    大家好~我是一個剛做設計的,對水電這一塊不太了解,。我有幾個問題,,一、我看了建筑的防火規范上寫到在什么情況下要設消防水池和水泵,,但是具體要設多少噸水都是要我們去查相關規范,,我沒找到~所以想問一下是在哪找的?二,、在地下室設置風機房,、配電房、消防水池,、水泵房,、空調機房、發電機房的時候是否規定有哪些房間必須是相鄰設置的或者說是上下一定要對齊的(比如水池邊上是泵房之類的),?并且要開什么樣的預留洞口(比如一些檢修口,、管道口什么的)?請大家幫我據具體解答一下~~謝謝~~

  • 高層建筑消防水池儲水量設計的看法

    《高層民用建筑設計防火規范》第7.3.2條和7.3.3條對消防水池的設置及設計儲水量作出了如下規定:“當室外給水管網能保證室外消防用水量時,,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水量的要求,;當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求,?!睂σ陨弦?guī)范的規定,各個地區在理解及執行上有不同的作法,。在福州市,,室內及室外消防用水量均必須儲存在消防水池中,原因是市自來水公司無法保證市政供水的安全性,,這顯然增大了消防水池的容積,;在廈門市,當室外給水管網能夠保證室外消防用水時,,消防水池的儲水量只須滿足室內消防用水量,。設計的通常做法是:從不同進水方向的兩根市政給水管上引兩根進水管構成室外環狀供水,以保證室外供水的安全性,,地下消防水池的儲水量則只考慮室內消防用水量,,但不允許考慮火災時水池的補水量;而在上海

  • 儲水池容積大于1000立方米,,必須分格嗎?

    有一工廠的儲水池除儲存本廠的消防,、生活,、生產用水外,還要儲存廠外其余廠礦,、居民的用水,,儲水量總計4000立方米,是否可將本廠用水隔為一個1000立方米的水池,,其余3000立方米的水池不用再隔開,?

  • 消防水池可以兼做景觀用嗎

    現在有個項目,考慮消防水池兼做景觀水池用,,不知是否可行,。如果可行,過濾問題,、冬季防凍問題如何解決,?有沒有做過的朋友,希望指點一下,!

  • 關于室外消火栓與消防水池

    剛做了一個項目,,具體情況是這樣,是個11層的住宅建筑,,下面兩層商業不超300平方米,,但這個地方沒有市政管網,開發商準備在小區內打井供水,,那么室外消防用水這一塊怎么保證,,水井是否可以算做天然水源,是否可以做為室外消防水來源,,(防火規范條文解釋:對于天然水源,,如其水位太低、水量太少或枯水季節不能保證用水的,,仍應設置消防水池)水井水位太低,,如果不可以,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防,?

  • 關于消防水池設計的討論

    在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計,。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,,給設計設計人員做參考,。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況,。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,,一般為不小于5米,。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相

  • 請教關于消防水池的問題

    消防給水必須成環狀布置嗎 為什么還有一路消防供水或一條引入管的說法,,環狀不是應該是兩路消防供水嗎(GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范中1.2消防水池:當采用一路消防供水或只有一條引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/S應設置消防水池

  • 關于消防水池和水箱的計算

    高層有噴淋,,是不是在求消防水箱的計算用量時,,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘,?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,,但我聽同學說一類高層用過36的,,具體怎么回事,求大神解釋

  • 關于室內消防水池的疑問

    本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分。,。如果市政壓力不夠,,需要增壓措施,不足的那部分如何計算,?謝謝~如果室內因為水池體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池,?