中表3.5.2關于同時使用消防水槍數量,請問消防審查中提出同層使用水槍數目需要達到本表要求?做何解釋?同本規范中7.4.6條要求同一平面有2支水槍的2股水柱同時到達任何部位既可.設計中為高層商住,住宅部分每層已設置3套消火栓,已經滿足7.4.6條規定,請教:同時使用消防水槍數量為計算消防水量時使用,為何此處要求每層使用水槍數達到表3.5.2中水槍數量? 關鍵是如何回復!??!
各位大俠,;那位能幫忙看一下,這個平面設計方案能否通過消防審查。謝謝,。
1.《高層民用建筑防火規范》(GB50045—95)(以下簡稱:“高規”)第5.2.3條規定,,防火墻上若必須開門應設置能自行關閉的甲級防火門窗(耐火極限1.2h),而第5.4.4條則明確若采用防火卷簾門分隔,,則必須滿足耐火極限不低于3.0h的背火溫升的要求,。為何對防火門和防火卷簾的耐火極限時間規定相差這么遠? 答:《高規》第5.2.3條規定,,防火墻上不應開設門,、窗、洞口,,當防火墻上必須開設門,,應設置能自行關閉的甲級防火門,其耐火極限應為1.2h,。因為防火墻上所開設的門僅為局部,,而在《高規》第5.4.4條中當用防火卷簾替代防火墻時,供作防火分隔,,該耐火極限的要求應提高,,要達到防火墻的耐火極限不低于3.00h,采用包括背火面溫升作耐火極限判定條件要求,,即《高規》第3.0.2條表3.0.2中以防火墻具有不低于不燃燒3.00h耐火極限要求,。
1.建筑類別 1.1根據建筑物的使用性質,、火災危險性,、疏散和撲救難度、建筑高度,、建筑層數,、單層建筑面積等要素,審查建筑物的分類和設計依據是否準確,。 1.1.1根據生產中使用或產生的物質性質及數量或儲存物品的性質和可燃物數量等審查工業建筑的火災危險性類別是否準確,。 1.1.2根據建筑物的使用性質、建筑高度,、建筑層數,、單層建筑面積等審查民用建筑的分類是否準確。 1.1.3是否滿足其他專門防火規范和專業設計規范的防火要求:如石油化工企業,、石油天然氣工程,、石油庫,、發電廠與變電站、鋼鐵冶金企業,、紡織工程,、酒廠、煙花爆竹工廠,、加油加氣站、冷庫,、電子潔凈廠房,、辦公建筑、展覽建筑,、體育建筑,、廣播電視建筑、老年人建筑,、療養院建筑,、旅館建筑、商店建筑,、飲食建筑,、宿舍建筑、特殊教育學院建筑,、中小學建筑,、托兒所和幼兒園建筑、汽車庫和修車庫,、住宅,、圖書館、檔案館,、博物館,、醫院、文化館,、電影院,、劇場、汽車客運站,、港口客運站,、鐵路旅客車站、地鐵車站,、殯儀館,、城市交通隧道等。<
注冊消防師報名時要單位統一資格審查,: “ (二)現場審查報考資格 省直考生將報名材料交單位初審,單位人事部門將初審通過的人員信息制作成資格審查匯總表(見附件2),,于2016年8月30日攜帶匯總表和報名材料到安徽省人事考試院(合肥市徽州大道和太湖路交口恒生陽光城8號寫字樓四樓)接受省人力資源社會保障廳,、省公安廳現場資格審查(不受理考生以個人名義報送的材料)。
第三章電氣專業 3.1消防電源及供配電系統 3.2火災自動報警及消防聯動控制系統 3.3消防應急照明及疏散指示系統 3.4消防線路
第一條:做了一個高度小于50米的一類建筑,按《高規》室內外消火栓用水量都是30L/s,,各層均布置自動噴水滅火系統,,即室內外消防用水量都可以減5L/s,也就是都可取25L/s,。問題來了,,審查師的意思是:規范說可以減,但不是每個建筑都可以減,。暈不第二條:還是這個建筑,,因為是重要的機房,在機房內都做了IG541氣體滅火系統,,適時氣體消防設計規范剛出來,,規范規定每個分區的面積不大于800平米(舊的是規程,規定不大于500平米),,容積不大于3000立方米(舊的規定不大于2000立方米),。我的設計全部按照新規范來做,審查師拿著舊的規程跟我談,。當我拿出規范給他看,,他還強說還是把分區改小了好一點。吐不后來一打聽,,原來以前是當消防支隊長的秘書,,領導走了,把它調到建審比較有油水,。咋的
通風防火因為涉及火災時人民生命財產的安全,在建筑設計中是很關鍵的環節.對規范的理解和實施都是一件重要的事.希望網友們能把我們的網站介紹給消防主管部門和審查機構的高工.爭取在他們的指導下,我們的對消防理論和防火規范的理解能更好應用到實際工程中!
我們現在一個工程項目,,有一個油漆庫,設計院設計了防爆風機和防爆風管,,以及一些防爆電氣箱,,現在業主為了節省成本提出取消油漆庫的通風防爆設備,此種說法合法嗎,?
消防行政許可 發布日期: 2008年07月11日 -------------------------------------------------------------------------------- 辦事依據 依據《中華人民共和國消防法》中有關消防行政許可要求的條款,,即:第十條,、第十二條,、第十三條。 辦理條件 (1)申請建筑消防設計審核的,,其建筑消防設計應符合國家消防設計規范,、行業標準、地方標準,。 (2)申請消防驗收的,,依據國家消防技術規范、技術標準,、行業技術標準,、地方標準和公安消防機構出具的消防設計審核意見。 ①申請驗收的建筑工程應根據公安消防機構核準的消防設計文件全部施工完畢,,并經過設計、施工,、監理單位初驗,。如有下列情況,視為不合格: ▲有違反國家消防技術標準強制性條文的,; ▲防火間距和防火分區不符
有一個高層的地下車庫,,只有一組報警閥,,報警閥前面的管道我設置成了環狀!出水管不應小于兩條,?難道需要從環管上引出兩條出水管接到車庫噴淋系統上,??,?,??
最近設計某住宅小區,,但因為套其他院圖簽,,遂過去碰圖,被告知現在某本市注明施工圖審查審他們的住宅,,要求消防應急照明和疏散指示系統應符合GB17945-2010標準,,結果系統做得極為繁雜,包括系統有各種自檢功能,,系統有各項要求,,輸出單相電源不能高于30w包括特制燈具等等。比如地下車庫選取燈具做應急照明已經不行,,另設該系統,,因為什么呢,,選取平時燈具不符合規范要求。因為我以前所在院是市院,,包括其他市里比較大的院都沒聽到過用產品標準要求設計系統的,,和市院各個所總工也打過電話,均說自己還延續原來的設計,,包括本市的專做住宅的房屋院也是,,系統甚至更為簡潔。因為套圖簽,,我說服對方比較困難,,遂想和施工圖審查溝通(我也認識這人),但考慮到自己是否有什么思考不全的地方,,所以來這里向大家請教,,各地區對這本“消防應急照明和疏散指示系統》17945-2010對設計的影響有何看法。感謝了,!希望多溝通,,因為一旦這次采取此種做法,今后勢必被其影響采用這個繁瑣,、投資高,、可靠性又不高的系統。
本帖最后由 e18g2012 于 2016-12-26 18:12 編輯 建設工程消防設計審查規則