現在做一設計,,3層沿街公共建筑,一層商鋪,二,、三層為辦公用房,,室內消防用水量為15L/s,,室外20L/s,,消防所需壓力大概0.33MPa,我設計為臨時高壓系統,,傳統做法是設水池-水泵-水箱,,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎,?
最近接手個景區的供水工程,,水源為景區某水庫,水位高程157m,,向山頂水池供水,,水池位置地面高程306m,水池水鄉山下景觀道邊的室外消火栓供水,,滿足景區消防要求,。其中中間現有人工景觀小水池,,水深約2-3m,高程199m,,初步想法,,水庫邊見一加壓泵站,加壓至景觀水池,,水池內新安裝潛水泵加壓至水池,,水池有效水216方,重力流山下供水,,沿線每隔120m布置室外消火栓,,原來甲方給的意見每個消火栓處布置一個消防水囊(第一次聽說,防火規范上沒提過這個東西,,不知道怎么設置,,百度上有產品,各種規格,,暫定儲水量5方每個)一級泵站水量20方/h,揚程70m,,供水距離550m,二級泵站供水量20方/h,,揚程140m,供水距離600m,,以上管徑DN70,,鋼骨架管,管道壓力級別2.5MPa,。不知道以上方案行不,,高手說說?另外這么小流量大揚程的水泵選什么樣的水泵,?誰有樣本提供一些看看,,謝謝
消防變頻供水設備是一種新型的節能供水設備。消防變頻供水設備系運用當今最先進的微電腦控制技術,,將變頻調速器與電機水泵組合而成的機電一體化高科技節能供水裝置,。變頻恒壓供水設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量(單位:立方米每秒))為設定參數,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,,實現用戶管網水壓的閉環調節,,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,頻率提高,,水泵轉速加快,;用水量最大化減少時,頻率降低,,水泵轉速減慢,。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化),。 隨著二次供水加壓技術的發展,變頻恒壓供水設備從根本上解決了這些問題,。據“供水設備推廣中心”的資料顯示,,變頻恒壓供水設備不需建造水塔,投資小,、占地少,,采用水氣自動調節、自動運轉,、節能與自來水自動并網,,停電后仍可供水,調試后數年不需看管,。比建造水塔節約投資70%,,比建造高位水箱節約投資60%,大大節約土建投資,。  
請大家來討論一下消防車的供水高度是多少,看附件中的東風EQ153供水消防車的車載消防泵供水壓力達到了: 1)常壓泵型號:BS30車用消防泵,,流量:30L/s,,壓力:1.0MPa; 2)中低壓泵型號:CB20.10/15.30,,中壓流量30L/s/1.0MPa,,中壓流量15L/s/2.0MPa。這是否說明現在的消防車供水高度達到了200m,,也就是說只要高區消防中間水箱高度不超過200m,,都可直接用消防車能過消防水泵接合器補水?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-5 16:58 編輯 ]
在系統處于穩定狀態下,,由于氣壓罐內水排出帶走一部分氣體,,罐內壓力降低,當降低到一定壓力時,,壓力傳感器發出信號,,通過電控箱開啟電磁閥,排出罐內的水,,當水位降到下限時,,電磁閥關閉,液位傳感器發出信號,,控制補水泵開始工作,,給氣壓罐補水補氣,。 當水位達到上限時,實水泵停止,,但罐體內壓力未達到所定的最高工作壓力時,,電磁閥開啟,罐體排水,。當水位達到下限時,,補水泵再次啟動,這樣循環多次,,直到罐內壓力,、水位都達到所規定的位置時補水泵停止,保證罐內隨時保持額定工作壓力和額定水位,。 1,、全自動氣壓供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,,同時氣壓罐內儲備的消防用水(10分鐘)借助氣體壓力送入消防管網,,滿足十分鐘消防流量和壓力。 2,、全自動應急供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,,立即噴出消防充實水柱,同時電接點壓力表發出信號,,啟動消防泵,,供給所
一多層住宅小區,水壓足夠,但市政只有一路自來水管道,消火栓管網可否直接接在小區室外管道上,而設消防水池只貯存室外消防用水量,作為消防車取水備用水源,不設水箱和消火栓泵.
最近碰到一個關于生活消防合用的工程問題,請教做過的人,。將室外消防和室內消火栓及生活沖廁用水合到一個系統,因為考慮到這樣可以減少泵房的加壓設備,,此室內消火栓系統僅為一層的一個車庫,,所以消火栓系統的壓力要求不高,那么在選設備的時候,,可以選用變頻泵嗎,,如果我將消防時生活給水全部切斷,那么變頻泵的流量就按室內外消防用水總量選,,因生活用水要求壓頭稍高,,揚程按生活用水壓頭選,我想這樣日常就可以滿足生活需要,,消防時切斷生活給水,,消防也能滿足。而日常時因壓力滿足消防要求,,其常高壓系統,,不必增加屋頂水箱,。不知道我想的對不對,請做過的前輩指教,。另外,,是不是還要設穩壓泵,使日常保持橫壓,,那樣的話還要氣壓罐嗎,?謝謝
最近有個項目,34層住宅本來我設置的是高低2個區,,就在高區設一套水泵接合器(上海允許)但我們公司的一個工程師說低區分區應該根據當?shù)叵儡嚬┧畨毫砜紤],,既消防車供水壓力50m,既我低區只能到8層,,其他就算高區了,。。原因就是消防車通過水泵接合器供水也要保證供水范圍內的最不利點的滅火所需的壓力請問是不是這樣的,?
我現在在做一個小區,,一期12萬方,其中都是3/-1F別墅,,但是市政水壓不能滿足室外消防壓力需要,,有一個4000m2地下車庫,這個肯定是要做室內消防和噴淋的,,甲方為了減少投資,,要我用小區內的一個人工湖作消防水源,我想請教大家,,我準備用湖水做室外,、室內(地下車庫)、噴淋的水源,,用一套管網系統,,也就是車庫的噴淋及室內消防及小區室外消防都用一套管網,分設不同的水泵,。大家對我的方案給提點意見,。謝謝各位
關于消防供水制式的定義,,如常高壓供水制,臨時高壓供水制,,低壓供水制,,建規里有比較詳細的說明,但是對于這些供水制的設置條件,,前兩種還有些交代,;而對于低壓供水制,,特別是室內消防采用低壓供水制的設置前提卻未見規范說明,有那位大俠有何見解和發現請不吝賜教,!是需要當?shù)叵啦块T的批準呢,,還是設計人員根據建筑規模和等級,以及消防外協條件,,自行確定,?
江蘇省《民用建筑水消防系統設計規范》DGJ32/J92-2009 11.0.9條中,關于消防水泵接合器的討論是只涉及消火栓系統,,還是不僅包括消火栓系統也包括自噴系統,?
廠區只有一路進水,室內外消火栓都需要加壓供水的情況,,是合用消火栓泵還是室內外分設消火栓泵,,室內15L/S,室外20L/S,。請大家給點寶貴意見
小弟是消防的 最近在自學水規 零基礎 舉步維艱 :'( 偶然間發現這個論壇大神很多 特求各位高手賜教! 1,、4.3.11 提到除可一路消防供水的建筑外,,向高位水池供水管不少于兩條; 那些建筑可以一路消防供水呢,? 那些建筑需要二路消防供水,? 2、3. 5 火災時消防水池連續補水應符合下列規定:1 消防水池應采用兩路消防給水,;2 火災延續時間內的連續補水流量應按消防水池最不利進水管水量計算,,并按下列公式計算:qf=3600Av 中: qf一一火災時消防水池的補水流量(m'/h);A一一消防水池進水管斷面面積(m?);v一一管道內水的平均流速(m/s)。問:qf=3600Av 3600代表什么呢,?火災延續時間內的連續補水流量應按消防水池最不利進水管水量,可是補水是兩條管路同時補水,,為什么不是管道1的流量+管道2的流量 而只取一條最不利進水管,?3、新消規4.3.5說火災時消防水池連續補水應符合下列規定: 消防水池應采用兩路消防給水 ,;
現有一個項目打算用消防氣體頂壓供水設備,,但不知道規范的設計依據在哪里,?記得只有噴規里提到過氣體頂壓供水設備,,其他的50016 50974都沒有找到類似的說明,這塊怎么弄,?怎樣才算合格呢,?
一路消防供水和兩路消防供水總結
廠區周圍基本只有一根市政管,,可手冊上說向環狀管網供水市政管不應少于兩條,,這是否以為著廠內就必須設消防水池嗎?可是給排水在線上的總圖很多也只有一個市政管的,,沒設消防水池的(我們這里做水的也基本這么做),,請問這樣可以嗎?依據,?
現有(西安)一全自動橫移升降機械立體車庫,,做在一地下一層和首層,該兩層是相連通的,,消防應該做濕式自動噴淋系統還是做氣體滅火系統,?如做噴淋的話,又該怎么樣做,?(只在首層高位做噴頭肯定是不行的),,還有消火栓又該怎么設呢?請教各位給排水的前輩們。小妹在此謝謝啦!如果有圖可以參照的話,那小妹將更加感激!我的郵箱:[email protected]
消防供水系統中穩壓系統在整個消防管網中舉足輕重:既要維持日常的管網運行壓力,,還要提供火災初期或第一臺消防泵尚未達到額定功率時的初期火災消防水量,。它的可靠性與否決定著是否能有效地限制火情的蔓延。 消防供水系統中穩壓系統一般由水泵組,、氣壓罐和控制系統組成,。正常狀態下,穩壓泵運行,,保持消防系統所需消防壓力,。火警發生時,,打開消火栓或噴頭破裂后,,消防中心將信號傳至控制柜,自動開啟消防主泵,,壓力控制裝置保證消防主泵工頻恒壓運行,。歡迎大家對本站的消防供水穩壓系統產品、樣本積極點評,把工程中使用過的消防供水穩壓系統的經驗和大家共享,,如何在工程中選擇能實現要求效果的最優消防供水穩壓系統產品,。 在通過電子樣本獲得最新產品技術與信息的同時,您的意見和建議對于企業,、別人的選型選購參考都很重要,! 更多消防供水穩壓系統資料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u96