請教天面消防增壓泵的問題:小弟遇到一19層的辦公樓,,用泵+氣壓罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距離天面試驗栓2.0M,,距離19層的消火栓5.6M,。有人說不用加天面的增壓泵,,理由系地下已經有穩壓泵和氣壓罐,,管網可以有足夠的壓力了,。他說得對不對啊,??噴淋系統又怎樣呢,?,?
天面消防增壓泵流量能滿足初期消防用水量嗎,?增壓泵揚程肯定大于天面水箱的高度,,如果不能滿足初期消防用水量初期天面水箱是不能出水的,如果能滿足初期消防用水那天面水箱不過起了個吸水遲的作用,。請大家談談看法?/p>
一般體積超過10000立方或五層以上的建筑按“其他建筑”需設置室內消火栓,,為了保證消防用水量,,需設置屋頂消防水箱以提供10分鐘的消防用水量(不設消防水池和消防泵),。通常情況下,,水箱的設置高度無法滿足最高一層消火栓的壓力,,我的辦法是在水箱出水管上設置管道泵,。請問這臺泵需要備用泵嗎,?泵的流量是按照室內消火栓用水量(即15L/s)還是一只消火栓的流量(即5L/s)確定,?
一個小鎮上的垃圾處理站,,1416平米,,二層,,9.4米高,屋頂設了消防水箱以及消防增壓泵,,請教各位高手,,消防增壓泵的 配電箱電源負荷性質,?,,是做單路還是雙路供電,?
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?
1,、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,,并設置增壓穩壓裝置,?2,,屋頂水箱設置在夾層,,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接,?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?
各位同仁本人做了一個消防泵房是供學校整個校區的,校區內每個單體沒有消防水箱和增壓穩壓設備,,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和噴淋的四臺泵后,,要是做兩套氣壓增壓后,,還要放一套無負壓供水設備,,根本放不下,,請問有沒有人做過,,或有更好的辦法,,能不能消火栓和噴淋共用一套穩壓裝置,?
各位水友:先祝大家happy牛year?。。,。?!生活,、消防系統在市政壓力不能滿足的情況下需設置水泵加壓,但在系統有分區的時候,,什么情況下需另設置一套加壓設備,,這個我搞不太懂,看別人的設計也是多種多樣的,,有沒有一個原則的啊,,比如說100m的住宅如果分區需設置兩套加壓設備么,我看到有的設計就是兩套的加壓設備的,,分高低壓,,但是否就一定的設兩套呢,一套行不行呢,,希望能點明一下啊,,很困惑!?。,。?/p>
一個很小的庫房,不設室內消火栓,。室外消防用水量15l/s,,沒有自來水,沒有室外消火栓,但設有消防水池,。室外消防給水一般是供消防車取水用的,,不設增壓泵,可以嗎,?但是規范又要求采用低壓供水時,,室外消火栓處的壓力不小于0.1MPa
問大家一個問題,由于新的防火規范要求內走廊長度大于20米,,就得設排煙裝置,,因此很多低層建筑也得設消防排煙風機,可按照新的規范,,我個人理解應該屬于三級負荷,,也就是說不用上雙電源啦,消防增壓泵也存在這個問題,,不知我的理解對不對,,懇求大家給予答復(主要是對消防負荷上雙電源習慣啦,現在不敢用單電源供電)
98S205消防增壓穩壓設備
現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,,揚程為14米,,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎,?這樣氣壓罐還有作用嗎,?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢,?如果不能,,該怎么改進呢
一個多層的普通辦公樓建筑,屋頂設了消防水箱,,水專業設了增壓泵,,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,,那這種情況電源怎么考慮呢,?
消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.
消防給水增壓泵成套設備專利號:200420031653.8發明內容本實用新型以小型緩沖罐(貯水容積18~24升)取代大型(貯水容積150~450升)貯水罐,依靠可靠的水泵控制功能實現消防規范中規定的增壓泵的功能,,減少了設備重量,、占地面積,節省了鋼材用量及建設投資,,可謂利國利民,。 該產品在設備安裝中經濟實用,、方便快捷,,有很好的市場前景.欲尋求生產廠家,轉讓專利或合作生產. 聯系方式:13079826172 羅先生 e-mail:[email protected]
一座五層商業樓,層高4.6米,,五層共23米,,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,,不能打至屋面生活水箱,,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,,流量滿足要求,。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,,則水可以順利壓入生活水箱,。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,,相當于把市政原有壓力給截斷了,,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,,而20米則不行,。換個角度想,假如此泵放在
論文簡介:消防增壓設備選用,,有安裝,,有圖集,是消防設計的必備 投稿網友:zhangguangrensheji 上傳時間: 2013-08-08
本人遇到一家私立醫院的空氣能,五層樓,,每層六個房間,,每間三個床位(淋浴和洗手盆),卻裝了個5匹的空氣能,,配了個5T的水箱,,我感覺這樣配置不對,熱水可能不夠用,,但現在急需解決的是熱水不會回過來,,熱水回水管沒有回水,,配了個250W,32M揚程的自動增壓泵,自認為這泵也不對,,(空氣能和水箱放在樓頂),,但沒有什么數據給醫院說服曾添設備,急需些,,選型數據,,希望哪位大師拿些數據論證下!
咨詢一個增壓泵選型的問題,。 三臺空壓機,,采用閉式冷水降溫。但整個冷水系統很大,,此區域壓差較小,,只有1bar左右,單臺機組冷水流量2t/h左右,。 現在想在每臺空壓機冷水的供水管上增加局部增壓泵,,目標是增加到2bar的壓差,那么是需要2*1.414=3t/h流量來選擇增壓泵嗎,?而且選型后,,怎么保證水泵的工作點呢? 有點頭疼,,因為是閉式管道,,不知道如何選型為好。
設計消火栓和自噴系統中,,如果高位水箱的壓力可以達到最不利點的靜水壓力,,消火栓和自噴系統可不設增壓泵和氣壓設備。如果這樣的情況了,,那么自噴平時的泄漏水量和消火栓的泄漏水量在分別不滿足是由水箱來補水,,補水量大時誰來起動主泵,當時在水箱旁設增壓泵和氣壓罐時還有功能是起動主泵的工功能所以限制了他們那些增壓泵的流量,,如果在高處不設有增壓泵了那么大流量時怎么起動主泵,,要不是增壓泵來起動主泵的,為什么在設有增壓泵時還要限制他們的流量我總感覺在高位水箱時可以達到最不利點的壓力了,,地下室的主泵旁還要設增壓泵