請教天面消防增壓泵的問題:小弟遇到一19層的辦公樓,,用泵+氣壓罐抽地下水池的水供水,。天面有18立方的消防水池,,池底距離天面試驗栓2.0M,,距離19層的消火栓5.6M,。有人說不用加天面的增壓泵,,理由系地下已經有穩壓泵和氣壓罐,,管網可以有足夠的壓力了,。他說得對不對?。??噴淋系統又怎樣呢,??
天面消防增壓泵流量能滿足初期消防用水量嗎,?增壓泵揚程肯定大于天面水箱的高度,,如果不能滿足初期消防用水量初期天面水箱是不能出水的,如果能滿足初期消防用水那天面水箱不過起了個吸水遲的作用,。請大家談談看法?/p>
一般體積超過10000立方或五層以上的建筑按“其他建筑”需設置室內消火栓,,為了保證消防用水量,需設置屋頂消防水箱以提供10分鐘的消防用水量(不設消防水池和消防泵),。通常情況下,,水箱的設置高度無法滿足最高一層消火栓的壓力,我的辦法是在水箱出水管上設置管道泵,。請問這臺泵需要備用泵嗎,?泵的流量是按照室內消火栓用水量(即15L/s)還是一只消火栓的流量(即5L/s)確定?
一個小鎮上的垃圾處理站,1416平米,,二層,,9.4米高,屋頂設了消防水箱以及消防增壓泵,,請教各位高手,,消防增壓泵的 配電箱電源負荷性質?,,是做單路還是雙路供電,?
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,,并設置增壓穩壓裝置,?2,屋頂水箱設置在夾層,,空間不夠,,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接,?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?
各位同仁本人做了一個消防泵房是供學校整個校區的,校區內每個單體沒有消防水箱和增壓穩壓設備,,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和噴淋的四臺泵后,,要是做兩套氣壓增壓后,還要放一套無負壓供水設備,,根本放不下,,請問有沒有人做過,,或有更好的辦法,能不能消火栓和噴淋共用一套穩壓裝置,?
各位水友:先祝大家happy牛year?。,。。,?!生活、消防系統在市政壓力不能滿足的情況下需設置水泵加壓,,但在系統有分區的時候,,什么情況下需另設置一套加壓設備,這個我搞不太懂,,看別人的設計也是多種多樣的,有沒有一個原則的啊,,比如說100m的住宅如果分區需設置兩套加壓設備么,,我看到有的設計就是兩套的加壓設備的,分高低壓,,但是否就一定的設兩套呢,,一套行不行呢,希望能點明一下啊,,很困惑?。。,?!
一個很小的庫房,,不設室內消火栓。室外消防用水量15l/s,,沒有自來水,,沒有室外消火栓,但設有消防水池,。室外消防給水一般是供消防車取水用的,,不設增壓泵,可以嗎,?但是規范又要求采用低壓供水時,,室外消火栓處的壓力不小于0.1MPa
問大家一個問題,,由于新的防火規范要求內走廊長度大于20米,就得設排煙裝置,,因此很多低層建筑也得設消防排煙風機,,可按照新的規范,我個人理解應該屬于三級負荷,,也就是說不用上雙電源啦,,消防增壓泵也存在這個問題,不知我的理解對不對,,懇求大家給予答復(主要是對消防負荷上雙電源習慣啦,,現在不敢用單電源供電)
今天到工地,底層商場的住宅,,只設計了消防卷盤,,DN25的引入管引入,圖集04S202P16頁,。請問一下,,卷盤里的水槍的型號如何標注?圖集里好像不明確,。
98S205消防增壓穩壓設備
現在有一個帶氣罐的,,流量為40L/s,,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,,可以嗎,?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,,他的揚程和流量怎么核定呢,?如果不能,該怎么改進呢
一個多層的普通辦公樓建筑,,屋頂設了消防水箱,,水專業設了增壓泵,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,,他設了是審圖辦的要求,,那這種情況電源怎么考慮呢?
消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.
消防給水增壓泵成套設備專利號:200420031653.8發明內容本實用新型以小型緩沖罐(貯水容積18~24升)取代大型(貯水容積150~450升)貯水罐,,依靠可靠的水泵控制功能實現消防規范中規定的增壓泵的功能,,減少了設備重量、占地面積,,節省了鋼材用量及建設投資,,可謂利國利民,。 該產品在設備安裝中經濟實用、方便快捷,,有很好的市場前景.欲尋求生產廠家,轉讓專利或合作生產. 聯系方式:13079826172 羅先生 e-mail:[email protected]
一座五層商業樓,,層高4.6米,,五層共23米,生活水箱高3米,。市政自來水管網壓力僅能打至二層,,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵,。管道泵設于一樓衛生間內,,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱,。原選用的管道泵揚程為20米,,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,,后把泵換為揚程38米的,,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,,但由于泵設于一層,,相當于把市政原有壓力給截斷了ｒ此計算揚程時應該從一層計算至五層,,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量,。所以38米滿足要求,,而20米則不行。換個角度想,,假如此泵放在
論文簡介:消防增壓設備選用,,有安裝,有圖集,,是消防設計的必備 投稿網友:zhangguangrensheji 上傳時間: 2013-08-08
本人遇到一家私立醫院的空氣能,,五層樓,,每層六個房間,每間三個床位(淋浴和洗手盆),,卻裝了個5匹的空氣能,,配了個5T的水箱,我感覺這樣配置不對,,熱水可能不夠用,,但現在急需解決的是熱水不會回過來,,熱水回水管沒有回水,配了個250W,32M揚程的自動增壓泵,,自認為這泵也不對,,(空氣能和水箱放在樓頂),但沒有什么數據給醫院說服曾添設備,,急需些,,選型數據,希望哪位大師拿些數據論證下,!
咨詢一個增壓泵選型的問題,。 三臺空壓機,采用閉式冷水降溫,。但整個冷水系統很大,,此區域壓差較小,只有1bar左右,,單臺機組冷水流量2t/h左右,。 現在想在每臺空壓機冷水的供水管上增加局部增壓泵,目標是增加到2bar的壓差,,那么是需要2*1.414=3t/h流量來選擇增壓泵嗎,?而且選型后,怎么保證水泵的工作點呢,? 有點頭疼,,因為是閉式管道,不知道如何選型為好,。