  • 室外消防管線的布置請教

    一個企業的新園區,占地300畝,,建筑最高4層,,消防需設置消火栓,部分建筑需要設置自噴,,消防水泵房集中設置,,園區進水管只有一根DN200,水壓約30m,,滿足區內生活用說要求,。請問室外需要幾路管網?室外消火栓一道,?生活給水一道,?室內消火栓一道?自噴一道,?是不是均要成環網,,可否合并?

  • 消防報警管線的防火處理

    在以前的施工過程當中,,通常我們都是在明裝部位,,如吊頂內、墻壁上等處的消防報警管線進行防火處理,,一方面本身的電線采用ZR-BV,,另外一方面采用鍍鋅電線管且管外涂抹防火涂料。而規范上寫的是報警控制線路需刷防火涂料,,而消防傳輸線路則不需要刷防火涂料,。請教各位在工廠區明裝部位配的煙感、警鈴,、手報,、消防電話的管外是否需要刷防火涂料。

  • 關于消防報警系統中管線涂料

    消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.

  • 關于室外消防管線管材的選型

    各位前輩現在最常用的管材是什么,?圖紙上沒有設計管材類型,,消防運行壓力1.4MPA,噴淋1.0MPDN150如果綜合考慮造價和施工,,哪種管才比較常用并且經濟謝謝大家

  • 求油罐消防管線安裝經驗

    小弟目前正在施工3000立和5000立的成品油儲罐的消防管線但是圖紙上并沒有明確說明管中到罐外壁的距離,,設計說讓我定~~~那位有過此種施工經驗的前輩能否指點小弟而且該油罐還有一層100mm的保溫層管中到罐外壁的距離多少比較合適?

  • 消防報警管線能否跨越儲藏室

    消防報警管線能否跨越儲藏室

    一類高層住宅公共地下室,,有風機房,,住戶儲藏室,中間是走道,設計人員將管線全部畫在儲藏室中間的走道上,,管線敷設比較長,,能否跨越儲藏室就近連接煙感等設備。[ 本帖最后由 guoji22 于 2012-2-4 11:07 編輯 ]

  • 請教關于消防配電設備的標識問題

    《建筑物防火設計規范》GB50016-2006第11.1.4條:消防用電設備應采用專用的供電回路,,當生產,、生活用電被切斷時,應仍能保證消防用電,。其配電設備用有明顯標志,。請問這個明顯標志具體在設計中如何用文字敘述或以圖的方式表達出來?是否在該類配電箱上標志特殊符號,?該符號是什么,?各位不吝賜教啊,!謝謝,!

  • 急求:室外消防管線的保溫方式

    請問大家:室外消防給水管線采用何種方式保溫呢?因為是死?,又是在屋頂采用什么方式保溫呢,?除了用電子管外。謝謝大家?。,。?!

  • 消防報警管線明敷好,,還是暗敷好。

    消防設計時,,建筑間隔時常在變,,特別是大開間的辦公室,裝修過程中消防報警重新布置,,是否有天花的地方都明敷,,這樣方便日后的二次裝修。

  • 消防報警和減災管線暗埋配管能用JDG管嗎

    消防報警和減災管線暗埋配管能用JDG管嗎,?如果能用的話,,壁厚怎么要求的?現在我查了下資料,,在《GB T14823.1-93電氣安裝用導管特殊要求》中有可形成螺紋導管的和不可形成螺紋導管的兩種類型,,壁厚為1.5和1.0,壁厚相差很大?怎么考慮,?而在《中國工程建設標準化協會標準:套接緊定式鋼導管電線管路施工及驗收規程》中規定壁厚1.6 以哪個進行施工呢,?

  • 消防設施標識化管理圖標

    一、火災自動報警系統

  • 消防機房平面布置管線走向三維動畫

    消防機房平面布置管線走向三維動畫

    和大家分享一下,消防機房平面布置管線走向三維動畫,,比較形象直觀,!下載鏈接:

  • 機電工程設備管線標識作業指導書

    一、指引編制目的 二,、適用范圍 三,、標識的分類 四、標識要求 五,、標識指引表 六,、標識式樣

  • 機電工程管線設備標識標準做法

    1 標識的構成   標識一般由識別色、識別符號,、危險標識,、消防標識或其中兩項及兩項以上組合而成。民用及公共建筑安裝中的管線設備一般由標志色和識別符號組成,。工業管道一般由識別色,、識別符號、危險標識組成,。石油化工設備管道鋼結構標識一般由表面色,、標志色和識別符號組成。  

  • 消防管線圖層不顯示,怎么回事,?

    消防管線圖層不顯示,怎么回事,?

    請教大神,,我的圖紙給排水管線全部是打開的,為什么圖上消防管線顯示不了呢,?在圖上繪制消防管線也顯示不了,,有沒有遇到這種問題的大神,幫忙解決一下