15KW的消防泵一備一用的控制箱的有6條線怎么接,?1,2模塊接口,,3,,4壓力開關,5,,6運行飯饋,,請前輩,,高手指點指點,越詳細越好謝謝,!
星三角啟動一用一備消防泵 故障時可以實現互轉 如果兩個斷路器其中一個斷電怎么轉換到另一個 好像要加中間繼電器互鎖下吧 具體怎么加 大神們指點一下 謝謝
問大家一個弱弱的問題民規13.4.2規定對消防水泵等需要在控制室設置手動直接控制,,而我們平時做的消火栓又有直接啟動的起泵線,也就是說消防水泵既可以通過總線控制,,也可以通過消防控制室手動控制,,還可以通過消火栓手動控制?我這樣理解是對的嗎,?
圖紙簡介: 本圖為某工程地下室消防泵噴淋泵星三角啟動控制箱系統,,電氣原理圖,可作電器廠生產車間生產用圖,,共有5張圖紙,,包括:兩張消火栓泵電氣原理圖,兩張噴淋泵電氣原理圖和一張箱體示意圖,??晒﹨⒖迹?投稿網友: zhj201112 上傳時間:
剛把消防泵房的圖給老工程師?。ń?0的老工程師),,看了會說消防泵與消防穩壓泵之間要有聯鎖控制,消防泵啟動時,,穩壓泵不能運行,,我沒聽懂,上來問問各位大蝦的意見,。消防泵房有兩臺消防泵兩臺穩壓泵我的原理圖是兩臺消防泵一用一備,,穩壓泵一用一備。兩種泵之間沒有聯系,。
{疑問}1,、“噴淋消防泵控制箱(柜)的啟動,、停止按鈕”引到控制室去?想干嘛呢,?{
看了一些圖,,發現有的設計師,,是用KB0來控制風機。(幾臺KB0在一個配電箱)有的是設一個控制箱,,來控制一臺或幾臺風機,。用不用KB0的考慮是什么?請教一下,。
我主要想知道我的線選對了嗎,?這棟樓沒有做消防報警聯動控制系統,就是想加在消防控制室能控制消防笨的啟停,!我的線如果不對,,如何選!謝謝,!
01D303-3-15消防泵控制原理中當用#1備#2時,,如果1#泵過載,,會自動切換到2#泵(通過水管上的壓力開關進行控制),這時如果2#泵正在運行,,1#泵的熱繼會不會因為冷卻自動復位,?如果這樣,會發生兩臺泵同時運行,?
消防泵控制原理圖(三用一備),。
(星三角降壓?dòng))消防泵控制箱到消防泵根據圖集(常用電機控制電路圖)從控制箱到每臺消防泵有7根線,請問大家是這么選擇電纜的,?是2X(NHYJV-3X*)+1X(NHYJV-1X*) 還是7X(NHYJV-1X*)或則其他,?謝謝啦!
圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省
老外的項目,不信任市政給水,,要求室外消火栓和室內的一樣,,從消防水泵出水接環網,。室內消火栓可由報警按鈕啟動水泵,,那室外消火栓怎么辦呢,?怎樣聯動消防水泵呢?
目前我公司消防泵房為室外地下泵房,,每到雨季下面潮濕,、悶熱??刂乒窠?jīng)常壞,。能否把控制柜移到主樓的地下室(距離60米遠)謝謝!
6、消火栓用消防泵(一用一備)控制原理圖
我手上有個項目,,電氣包將380V電壓送至泵房水泵控制柜內,,控制柜至水泵的那段控制電纜得由我來設計我以前只設計消防報警系統,沒設計過強電線路,,不知如何下手懇請高手指點,!感激不盡!
單層廠區內的消防聯動控制箱中的電路板老是被雷擊壞,設備供應商說他們提供的設備從來不裝防雷裝置的,,請問這方面是否有規范要求,!
下面這個圖是消防泵一用一備全壓?dòng)方式中的一部分問題一:起泵按鈕SE1的作用如何理解? 回路平時常開,,起泵按鈕常閉,,如起泵按鈕玻璃破碎,回路閉合,?假如是這樣,,問題二:為什么多個起泵按鈕SE1~SEm之間是串聯關系?難道必須每個起泵按鈕都按下去回路才導通,,才能起泵,?這明顯不可能,不知如何理解,。
如一小區工作電源和備用電源在車庫,、消防風機控制箱在32層屋頂。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛,、是否可以分開,?比如我把雙電源安裝在配電室,,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎?有沒有強制規定為什么,?謝謝各位,!:):):)
設計院的圖紙和設備廠家的深化圖紙有不同,具體就是到風機控制箱的線路接法,,設備廠家的畫法是只接多線控制,,是否如此?另外就是多線控制線的線數到底有什么說法,,說法之多讓我這個非專業人士感到很困惑,。{:1_105:}
消防泵控制箱
消防泵控制箱專題,為您提供消防泵控制箱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防泵控制箱 相關的專業交流討論,,更多消防泵控制箱相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題