泵房手動啟動消控室遠程啟動通過電接點壓力表的控制要求是怎么描述的?
當消防水管道壓力不夠時,,如何自動啟動備用消防泵,?我剛做火災報警和消防聯動項目,請教各位怎么實現這個功能,,并符合設計要求,。
一般消防泵多少kW可以直接啟動,?我看圖集上并沒有明確說明,。有的全電壓啟動,從5.5kW~75kW,;有的星三角啟動,,從11kW~75kW;有的自耦降壓啟動,,從22kW~75kW,;有的軟啟動,從15kW~75kW,。以上所列是一個圖集上的參數,,請問各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動,?
變壓器是1250kVA的,,消防泵75kW一用一備,我用軟件算出來母線電壓89%左右,,應該可以直接啟動吧,?如果控制柜跟消防泵只有幾米遠,還需要在消防泵旁邊設起停按鈕么,?
37KW的消防泵和30KW的噴淋泵(一用一備),,從低壓配電房引一路YJV4X70的電纜到水泵房的進線箱,然后分別配電給消防泵和噴淋泵,,這樣可以全壓啟動嗎,?
請教高手,,做了一個工程,,室外栓采用水池+消防泵的形式,現在感覺有問題,,感覺這樣平時室外栓沒有水,,也沒壓力,著火了室外消防泵也不知道如何啟動,?只有人工啟動,,不知道這樣做是否有安全隱患?希望高手能幫忙解答一下
施工單位要求根據新消防規定啟動下面的設備,現在我們做的柜子采用的是以下啟動方式,,能符合新的消防要求嗎,? 噴淋泵一用一備 45KW/臺,,星三角啟動; 消防栓泵一用一備 22KW/臺,,全壓啟動,; 噴淋穩壓泵一用一備 4KW/臺,全壓啟動,; 消防栓穩壓泵一用一備 7.5KW/臺,,全壓啟動;能符合嗎,?
有個2萬平方米的辦公樓,,設2x800KVA的變壓器,消防泵和噴淋泵容量分別為110KW和75KW,,我設計的是前者采用軟啟動,、后者采用直接啟動方式,但審圖的說消防水泵不要用軟啟動,,還說只要變壓器容量大于3倍的電機容量就可以直接啟動了,,請問有這個說法么?
我現在一個工程,變壓器為1000KVA,,計算容量為785KW,,請問各位消防泵可以直接啟動嗎?如果直接啟動,,那啟動電流有多大,,需要多大的電纜?設計要求使用軟啟動,,同時電纜線徑為YJV--3*120+2*95的,,是不是偏大?
《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防電梯,、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,,應在最末一級配電箱處自動切換。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置,。那消防泵可以采用軟啟動么,?我看過好多人都用了軟啟動,請高人指點。,。,。
有個45kW的消防水泵,,供電距離有300m,我想問問大家,,有沒有規范說消防泵慎用軟啟動器,,而宜用直接啟動的?謝謝,!
我主要想知道我的線選對了嗎?這棟樓沒有做消防報警聯動控制系統,,就是想加在消防控制室能控制消防笨的啟停,!我的線如果不對,如何選,!謝謝,!
請問在箱里面的那個消防泵啟動按鈕 是不是只是啟動消防泵的功能呢,?有報警功能嗎,? 在電梯前室的報警按鈕是不是只有報警功能呢,? 這兩個按鈕的區別是什么呢? 另外消防電話接口 一般是設置在什么地方呢,?在那個按鈕上呢?
只有一路高壓供電的消防泵房甲方想用EPS作備用電源,,泵房有室外消防泵3X37KW(兩用一備),室內消防泵2X22KW(一用一備),,噴淋泵2X37KW(一用一備),,因用變頻啟動可使EPS容量接近于同時啟動的電機容量總和,,其他啟動方式EPS容量是同時啟動的電機容量總和3~7倍不等,,故考慮用變頻啟動和運行不知是否滿足消防要求,,請教各位同行給出出主意。
請問:自動噴淋消防泵一般是用濕式報警閥上的壓力開關啟動的,,還是通過報警控制器后啟動的,,還是有其它方法啟動的,。請有比較精通的給我講講工作原理,能詳細一點就更好了,,
如題最近一個項目被審圖中心審出一條:消火栓按鈕不具有直接啟動功能,,不當,。我做的是一個工廠,用的是海灣GST系統,,非防爆場所消火栓按鈕可直接啟泵,;防爆場所消火栓按鈕通過模塊啟泵。是不是防爆場所也有可以直接啟泵的消火栓按鈕,?,?知道的高手給個樣本唄:time: 謝謝!?。,。。,。,。。,。,。。,。,。。?!
一項目第二電源無法引來及上柴油發電機受場地限制,現甲方同意采用EPS作備用電源,。為降低EPS選型容量,,要求泵類采用變頻啟動以節約EPS費用。問題是消防泵是否允許采用變頻措施,,圖集只看到軟啟動方式,。水專業要求消防泵必須在30秒內啟動切投入工作。本人多變頻設備不清楚,,望高手解惑,。是否能滿足水專業提出的要求。 在論壇里搜索了一下相關內容,,不是很明確,!望答疑?
本人是學結構的,,最近領導叫去學水消防,于是學了一個月,,就做了一個工程,,先大概介紹一下工程的情況吧。這個工程是一個3層的變電站gis樓,,局部2層,建筑高度16.8米,,工程設置室內外消火栓,,一層設有泵房和水池,原來在屋頂有一個水池的,,在初設審查的時候業主給拿掉了,,室外的消火栓直接市政管道,室內部分接消防泵,,消防泵從水池吸水,。泵房里設置有主泵兩臺(一用一備),主泵的流量Q=10L/s,揚程H=45m,,穩壓泵也是兩臺(一用一備)Q=5L/s,,揚程H=50m,氣壓罐一臺,,有效容積300L,。然后室內的消火栓上全部設置按鈕,連接到泵房的控制柜,,主泵的電機和穩壓泵的電機與壓力網管聯鎖,。大體情況就是這樣,我就是有個很大的疑問,,像這樣的設計按理說應該是算臨時高壓系統,,可是樓頂的素被拿掉后＂闼悴凰闶桥R時高壓系統呢,?當火災發生時,,是怎么啟動泵的,設置的按鈕能直接啟動嗎,?要是能的話是先啟動穩壓泵還是主泵,?按鈕的作用是什么?然后主泵,,穩壓泵和氣壓罐之間在火災發生后又是怎樣聯動的,?太多太多的疑問了,只因為我是新?,而且原來是學結構的,,山寨貨啊,還望各位專業大師指點指點,!
看圖集29頁,,接線端子圖上顯示:1、去消火栓箱為兩路各4根,,這個好理解,,因為平時畫的都是4根,控制和反饋,。2,、去水泵池液位器2根,這是說一個泵1根么,?3,、去消防控制系統是18根,是一個泵9根么,?還有圖集上說是去消防控制系統的是通過模塊自動控制,,可我見過消防圖都是看到多限制控制線有時7根,,8根。,。,。這就是自動控制哪一環么?那硬線的多線控制呢,?又是幾根,?怎么跟圖集都對不上啊,?4,、去消防控制中心聯動臺,圖集上是4根,,這是一個泵2根,?這是硬線控制么?5,、網上看人說去聯動臺的是去泵房的,,去消防控制系統的才是去消防控制中心的?水泵的控制柜不是放在消防控制中心么,?還是說放在泵房,?求助,謝謝