《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防電梯,、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,,應在最末一級配電箱處自動切換。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置,。那消防泵可以采用軟啟動么,?我看過好多人都用了軟啟動,請高人指點,。,。。
有個45kW的消防水泵,供電距離有300m,,我想問問大家,,有沒有規范說消防泵慎用軟啟動器,而宜用直接啟動的,?謝謝,!
當消防水管道壓力不夠時,,如何自動啟動備用消防泵,?我剛做火災報警和消防聯動項目,請教各位怎么實現這個功能,,并符合設計要求,。
一般消防泵多少kW可以直接啟動,?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓啟動,,從5.5kW~75kW,;有的星三角啟動,從11kW~75kW,;有的自耦降壓啟動,,從22kW~75kW;有的軟啟動,,從15kW~75kW,。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動,?
變壓器是1250kVA的,消防泵75kW一用一備,,我用軟件算出來母線電壓89%左右,,應該可以直接啟動吧?如果控制柜跟消防泵只有幾米遠,,還需要在消防泵旁邊設起停按鈕么,?
本人請教各位高手, 消防軟啟動柜怎樣加自動巡檢
37KW的消防泵和30KW的噴淋泵(一用一備),,從低壓配電房引一路YJV4X70的電纜到水泵房的進線箱,,然后分別配電給消防泵和噴淋泵,這樣可以全壓啟動嗎,?
客戶只提供了電機的基本參數(如下),,我還需要知道哪些方面的參數或者要求,,如何設計方案,忘大家賜教,,第一次做這個,。軟啟動柜(水電阻):配4400—6/4400KW/10KV電機
請教高手,做了一個工程,,室外栓采用水池+消防泵的形式,,現在感覺有問題,感覺這樣平時室外栓沒有水,,也沒壓力,,著火了室外消防泵也不知道如何啟動?只有人工啟動,,不知道這樣做是否有安全隱患?希望高手能幫忙解答一下
小兵求教:一臺電機功率為80kW的水泵,,軟啟動時的啟動電流會達到多大。我問了一下設備廠家,,他們說軟啟動時的電流會達到額定電流的3-5倍,,而且峰值電流的時間要持續6秒左右。如果是這樣的話,,低壓柜里的出線塑殼開關豈不是400A都不夠大了,。請各位大神賜教一下,謝謝,!
在軟啟動選用快熔保護時一般選用軟啟動器額定電流的3倍!但我對此選用表示懷疑.請給位發表自己的看法!或用一些實例表示一下,或用標準發表一下期待各位我的QQ是610353604
兄弟要考技師訓要一篇論文,,請大家?guī)蛶兔Γ。,。,。。,。,。。,?!我的郵箱是[email protected]
我現在一個工程,,變壓器為1000KVA,計算容量為785KW,,請問各位消防泵可以直接啟動嗎,?如果直接啟動,那啟動電流有多大,,需要多大的電纜,?設計要求使用軟啟動,,同時電纜線徑為YJV--3*120+2*95的,是不是偏大,?
本人求一套消防噴淋泵,消火栓泵軟啟動一用一備2次接線圖,。很急很關鍵,。軟啟動可以忽略,重點是要軟啟動的一用一備的原理圖,,指出哪幾根線接在軟啟動就行,。。,。求大神賜教,。
各位專家,你們好,,我是一名大四畢業生,,目前在尋找相關論文資料,論文是關于同步電機軟啟動方面的,,想請教一下,,各位專家有沒有這方面的資料可以幫助下老弟的,萬分感謝??!
45kW電動機、距電機400米,,軟啟型號:ATS22-C11Q。電機電纜進線規格初步為ZR-YJV-0.6/1kV-3x95mm2,,如何確定其軟啟動柜是否滿足與該電纜規格的配合,,主要指軟啟動柜本身的保護配置、壓降等等系統技術參數須確認滿足與此電纜的配合,。先謝過大家了,。
看了一個電機軟啟動的圖紙,兩臺泵一用一備,,備用自投,,軟啟動??刂苹芈分杏袃山M選擇開關觸點上下連接(就是兩個軟起中間的八個接點),,這個地方沒看明白怎么接線,,希望大家幫免釋一下Ｖ感謝,。具體傳個附圖
我主要想知道我的線選對了嗎,?這棟樓沒有做消防報警聯動控制系統,就是想加在消防控制室能控制消防笨的啟停,!我的線如果不對,,如何選!謝謝,!
37KW的攪拌機選得是STR037B-3的軟啟動器,,現場安裝調試,在飛灰固化中使用的,,攪拌機工作一會,,就會顯示過載故障,是否攪拌機由于攪拌的料太粘固,,攪拌不動,,過程中電流過大,導致已經旁路工作的攪拌機過載 有什么辦法能解決這個問題么,?大家工作中遇到過嗎,?
1,、什么是軟起動器?它與變頻器有什么區別,? 軟起動器是一種集電機軟起