個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,,對于模塊機來說,,是不是模塊越多,,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,,在計算揚程時,,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,,還是考慮一臺設備的壓降,?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
我有上海連成的水泵選型軟件,,使用時很方便的,,直接輸入需要的流量和揚程就能得到相關的技術參數和外型圖紙,大家需要嗎,?共有九個文件,,先傳第一個。
水泵廠家經驗之談:農用是如何促使水泵節能的,?水泵廠家經驗之談 農用水泵 1.取消底閥底閥阻力系數較大,一般可降低揚程1.5米左右,。取消底閥以后水泵的效率會顯著提高,。若在出水管口裝上一拍門,再用黃油封住填料盒,,這樣,,停泵后再次啟動時就不必充水。 2.取消閘閥和逆止閥閘閥和逆止閥阻力系數比較大,,閘閥的作用是為了調節水量,,但農用泵的水量不必調節,因此可以省去,。逆止閥的作用是防止水倒流,,有了拍門后,也就不需要逆止閥了,。 3.將水泵斜裝(或將嗣蝸殼轉向)這樣可使進出水管直對進出水池,,以減少彎頭。 4.減少管路濾網損失使用O.8毫米鋼絲代替濾網,,使過水斷面空隙率增大而減少耗電,。 5.進水管要有足夠的淹沒深度當淹沒深度不夠時,水會產生游渦,,將空氣帶入水泵,,降低泵的效率??菟谶M(jìn)水管的淹沒深度應大于0.5米,。 6.避免“高射炮”式出水法由于出水管高于出水池的水面,揚程損失大,,管口流出的
現做一個廠房機房更造工程,,更變閥門及主機設備。想咨詢下大神們一些閥門選配機房冷卻水泵是115噸流量,,揚程是25米,,水泵進出口徑是DN100我想問水泵進出口徑是DN100,否是選配DN100的止回閥和過慮閥就可以呢,?(水泵出口流速快用DN100閥可以滿足流量,?)還是要考慮它的流量及冷卻水是開式系統,如果要考慮,,那么流量115噸就要配DN150的鋼管,,這樣止回和過慮閥是否要更變為DN150滿足流量呢?請大神們能點化一二,。
一,、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,,空調房間內的末端(如風機盤管,,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的,。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置,。我們知道,,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉,。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環,。外形同冷凍水泵。 三,、補水泵: 空調補水所用裝置,,負責將處理后的軟化水打入系統中。外形同上水泵,。常用的水泵有:<
我們開始建新工地了,條件是這樣的:,爬斜程是350米,高度大約一百米,輸送水量是每小時三十五方,我們應該選哪一種型號?什么牌子的較好一些?
直接啟動7.5kw的水泵,斷路器選施耐德的電機斷路器GV2-ME20C,接觸器選LC1-D25那么還需要配個熱繼了么?還有就是直接啟動30kw的水泵,選了施耐德塑殼長延時的NS100L-SE,接觸器LC1-D95,還需要配熱繼么?
本人在此遇到了幾個的問題,,基本列出已知條件,望哪位大俠能夠相手幫助,,本人將感激不盡,!:) 問題1:水池深度低于地坪3米,水位大約低于地坪0.7m,水泵按裝在地坪上,,所供給的水液里含有已稀釋的低濃度硝酸,從水泵接出的主管(PP DN63mm)長度約為50米,,在主管后段20米內均布有5條10米長的橫管(PVC DN40mm)到設備上,,另每條橫管上又均布接出1.5米長的支管(PVC DN20mm),每條的DN20mm支管上各有3個同口徑的出水口,,出水口高度大約高于地坪1.3m,,要求出水壓力接近于日常生活用水壓力。請問各位本人應如何去設計,,選擇什么樣的離心水泵,,及選擇什么樣的配套配件等等才能使供給系統都能正常穩定運行及經濟性呢?問題2:已澆筑好的一個深度低于地坪1.8米,,高于地坪1.2米(總深度為3米)這樣的磚混結構清水池,,由于當時未能充分考慮好,,沒有在離地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到時只能把水泵放置在水池上面,,供給用水高度都在高于地坪1.2米左右,。但對于如此高度的吸水管,應選擇什么樣的離心水泵才適合,?當吸水管過長時會出現哪些問題,?或有哪些更好的改進方法?另本
無負壓設備水泵的選型方法,。水泵是按最大小時用水量選還是用設計秒流量來選,,有點迷茫,大家說說,,謝謝,!
小區換熱站給出供暖面積,給出一次熱源的進水,、回水溫度,,給出了二次供熱的供水、回水溫度,,怎樣選擇換熱器的型號,、數量?循環泵和補水泵怎樣確定,?
最近看了幾個別人完成的項目 ,,看到生活給水泵那一塊,有點疑問,,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),,規格及參考型號:50AABH30-15*4;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,,還有AABH是錯了還是我水平不夠,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,,求各位大師指導,。
急請教高手,屋面(下層為普通辦公室)45KW空調循環泵選用臥式離心泵還是立式離心泵噪聲及振動會小些,,電機轉速有要求嗎,?謝謝
本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 編輯 下面的兩款泵如果用在變頻恒壓供水時,恒壓為2kg時是否可行,?會不會出現過載現象,?謝謝!
水泵的選型總是涉及到流量,,還有揚程,,這個揚程是如何定的?。繐P(yáng)程和壓力有什么直接關系嗎,?因為反滲透進水高壓泵的選型總是要達到多少壓力,,求教啦
冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,,空調房間內的末端(如風機盤管,,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的,。
目前地源熱泵系統除了主機選型,就是水泵的選型比較重要了,。主機選型普遍比較重視,,即使選大一點。由于其先進的控制技術,,其能耗也變化不大,。然而水泵,現大部分是屬于工頻運行,。其功率大小,,直接影響系統的能耗。在同時使用率低時,,其能耗更為明顯,。如何合理的確定水泵??梢哉f(shuō)是地源熱泵系統節能的關鍵,。希望大家多提方案,使地源熱泵系統更節能,。
課設需要選擇一個水泵從貯水池將水打到樓頂水箱,水泵流量5.2m3/h,,揚程46m,翻遍設計手冊找不到這樣的水泵~求解,!
一,、冷凍水泵: 在冷凍水環路中,驅動水進行循環流動的裝置,??照{(diào)房間內的末端(如風機盤管,,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的,。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置,。冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環,。 水泵  