10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵廠家經驗之談:農用是如何促使水泵節能的?水泵廠家經驗之談 農用水泵 1.取消底閥底閥阻力系數較大,,一般可降低揚程1.5米左右,。取消底閥以后水泵的效率會顯著提高。若在出水管口裝上一拍門,,再用黃油封住填料盒,,這樣,停泵后再次啟動時就不必充水,。 2.取消閘閥和逆止閥閘閥和逆止閥阻力系數比較大,,閘閥的作用是為了調節水量,但農用泵的水量不必調節,,因此可以省去,。逆止閥的作用是防止水倒流,有了拍門后,,也就不需要逆止閥了,。 3.將水泵斜裝(或將嗣蝸殼轉向)這樣可使進出水管直對進出水池,以減少彎頭,。 4.減少管路濾網損失使用O.8毫米鋼絲代替濾網,,使過水斷面空隙率增大而減少耗電,。 5.進水管要有足夠的淹沒深度當淹沒深度不夠時,水會產生游渦,,將空氣帶入水泵,,降低泵的效率??菟谶M水管的淹沒深度應大于0.5米,。 6.避免“高射炮”式出水法由于出水管高于出水池的水面,揚程損失大,,管口流出的
本人在此遇到了幾個的問題,,基本列出已知條件,望哪位大俠能夠相手幫助,,本人將感激不盡,!:) 問題1:水池深度低于地坪3米,水位大約低于地坪0.7m,水泵按裝在地坪上,,所供給的水液里含有已稀釋的低濃度硝酸,,從水泵接出的主管(PP DN63mm)長度約為50米,在主管后段20米內均布有5條10米長的橫管(PVC DN40mm)到設備上,,另每條橫管上又均布接出1.5米長的支管(PVC DN20mm),每條的DN20mm支管上各有3個同口徑的出水口,,出水口高度大約高于地坪1.3m,,要求出水壓力接近于日常生活用水壓力。請問各位本人應如何去設計,,選擇什么樣的離心水泵,,及選擇什么樣的配套配件等等才能使供給系統都能正常穩定運行及經濟性呢?問題2:已澆筑好的一個深度低于地坪1.8米,,高于地坪1.2米(總深度為3米)這樣的磚混結構清水池,,由于當時未能充分考慮好,沒有在離地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,,到時只能把水泵放置在水池上面,,供給用水高度都在高于地坪1.2米左右。但對于如此高度的吸水管,,應選擇什么樣的離心水泵才適合,?當吸水管過長時會出現哪些問題?或有哪些更好的改進方法,?另本
水泵房放在地下一層,,地下有二層,為防止水泵振動發出太大的噪聲增加了隔振器及聯接板,,由于為防止水泵基礎過寬,,聯接板我選用比樣本上的小了一檔,,不知道這樣可不可以?
圖紙簡介: 01D303-3常用水泵控制原理圖,,歡迎參考,! 投稿網友: lysasakay 上傳時間: 2013-08-17 圖紙省份:
請問各位,,消防水泵一用一備進出口的閥門,平時使用時都是全開嗎,?還是備用泵的出入口閥門關閉,,待備用投入使用時再打開(電動閥門)?
產品簡介: DL型泵系立式單吸多級節段式離心泵,供輸送常溫清水及物理化學性質類似于清水的液體,。DLR型熱水泵輸送介質溫度為150℃以下,。(民用生活給排水常用水泵) 泵為立式安裝、具有結構緊湊,,占地面積小的特點,,適合于工、礦企業,,城市建設和民用生活給排水之用,,及集中供熱系統。 運行參數: 1,、流量: 4.9 ~ 200 m3/h 2,、揚程: 21.6 ~ 239 m 3、功率: 1.5 ~ 160 kw 4,、進口直徑: 50 ~ 150 mm 型 號: 40DL,、50DL、65DL,、80DL,、100DL、150DL 三聯泵業DL,、DLR型系
施工機械臺班費中有離心水泵\潛水泵兩種,,這兩類水泵全是按功率劃分的,可做施工組織時,,施工排水選用的水泵型號的功率并不是和這些水泵功率相同,,且類型也不同,比如無錫水泵廠生產的300QHL-8,流量為590m3/h,,揚程為4.5m,,軸功率為8.65kw,,配套功率為11kw,臺班費定額中相近的只有7kw和17kw的,,且沒有混流泵類型,,該如何套用?
04S204消防專用水泵選用及安裝.pdf
看《消規》圖示,,兩座建筑物可以共用消防水泵接合器,,這個因為沒有遇到過,所以請教各位大神是怎么做的,,那如果共用的話水泵接合器的保護范圍是按150m考慮的嗎,?
04S204 消防專用水泵選用及安裝 清晰版圖集
19S204-1 消防專用水泵選用及安裝(一),替代04S204
19S204-1 消防專用水泵選用及安裝,,可參照
廢氣塔專用水泵是客戶硫酸使用中干燥塔和吸收塔循環中硫酸泵的選擇,。因此美寶泵業就來說說廢氣塔專用水泵的鮮明特點及制造選材,以方便客戶進行選擇使用,。
我是做泵的,,一般選泵需要水泵的流量和揚程,但有時別人會說有一個樓,,大約50戶,,樓高30米,怎樣確定水泵的流量和揚程,?我也查過給排水設計手冊,,知道一些參數,如噴頭的額定流量是0.15L/S,,但不知怎樣用這些參數估算水泵參數?請賜教
自動噴淋系統可以和水噴霧共用水泵嗎?噴規" 10. 2. 1條規定:“系統應設獨立的供水泵,。自動噴水滅火系統包括濕式系統,、干式系統、預作用系統,、雨淋系統和水幕系統,?
僅供參考
圖紙簡介: 01D303-3,,CAD版,常用水泵控制原理,! 投稿網友: lysasakay 上傳時間: 2013-09-13 圖紙省份:
我們做的是18層臨時供水,,配置的是全自動控制箱。楊程和流量都算好了的,。,。。,。我也知道應該配什么泵,,但關鍵是不知道那個泵的名字。因為臨時用水的情況,,考慮到水時用時停,。要求水泵24小時抽水。樓層不用水的情況下,,水自動從水泵溢出,,樓層需用水時溢水口自動封閉。,。,。有朋友知道這種水泵的名稱與型號不?
農用水泵
農用水泵專題,,為您提供農用水泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與農用水泵 相關的專業交流討論,更多農用水泵相關內容請訪問