凱泉水泵系列安裝圖大樣
泵的設計、制造,、技術要求,、材質和連接尺寸符合ISO,、DIN或GB及KSB的標準。 制造商 上海KSB 類型 臥式中開 型號 RDL900-970A 出水口直徑 900mm 進水口直徑 1000mm 流量 10000m3/h 揚程 38m 轉速 590r.p.m 水泵效率 89 % 吸收功率 1163kw 所需汽蝕余量NPSH 4.9m
潛水泵安裝圖,,供施工安裝參考
收錄于話題
04S204.part1.rar自制標準圖,,請需要的同行們下載!真相網友 詹小楠 說的:“拍照很累的,我也試過,還是大夏天的,搞的我的數碼相機都要發熱罷工了. ”相機真的罷工了~,,有幾頁不清~,,但總體還不錯~請下載的朋友不要忘了道聲謝謝~請版主加分!
請教:該圖是純水系統的純水泵,在該系統中所有水泵均安裝了一個軟接,,最大的頻率是30KW,,按照規范,是否必須在另一邊增加一個軟接,,才能保證運行穩定,?
水泵廠家的水泵選型軟件,還不錯,。有水泵選型,、水頭損失計算。1
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
本帖最后由 好好學習,。 于 2013-5-27 18:27 編輯 我家以前老的方法弄的一個水泵自動控制系統,。 有DZ47、水位控制器,、接觸器,、熱繼電器、兩個按鈕開關,,一個手自動轉換開關,,組裝成的一個控制箱,上中下傳感器是用三枚釘子連接電線放入水塔的,。以前水塔沒水的時候自動擋都能自動啟動水泵,,后來突然不行了,不知道是什么原因,,最后換了不銹鋼的釘子還是不行,,這里我附上自己的接線圖,,大神給分析分析,萬分感謝,。 急需,,最近老沒水了都不知道,愁死了,。 好像在自動端時接觸器電壓不夠,,才170V,而手動端可以正常啟動,。還有釘子的線用的是網線
消防專用水泵選用及安裝等一系列規范
我們每天都會分享圖集:19S204-1消防專用水泵選用及安裝(一),,每天分享一本高清國標建筑設計標準圖集。
] 凱泉水泵系列安裝圖大樣(16個).pdf
冷卻水泵這樣安裝可以嗎?,?
我是一名小白,,我家準備新裝,,我想把水泵安裝在二樓上,,三樓以上用水泵和水塔回流用水。在這請教各位大大,,我這樣安裝水泵,,止回閥可以嗎? 水泵的壓力能打滿水塔嗎,?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力,?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤