我是做水泵銷售的,,經常會遇到客戶給定條件,,讓我們幫忙選型,下面是其中之一: 昆明市,,三層辦公樓,,每層10個需要供水的地方,大樓共50人,,還有一實驗室(不常用,用水量不大),,水平鍍鋅管DN65,長80米,。 請幫忙選型,! 我選了50-125的,12.5T,,20m,,請大家給點建議!另外,一般供水最末端需要最小壓力是多少,?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
我公司有一工程水泵為65DLX9的水泵4臺,,單臺電機功率為22KW,采用變頻控制,,變頻器為西門子ECO-22KW的,,但水泵在變頻運行至40HZ左右時,會發出嚴重的嘯叫,,不知如何解決,,望高手賜教。
本人有一個工程,,小型廠區,,內有生產循環水,宿舍樓和辦公樓,,廠區內水源為自備水井,,業主要求采用無塔供水設備,請各位大俠指教,,深井泵可以直接代替無塔供水設備中的水泵嗎,,深井泵運行中一般沒有備用的,出現故障維修怎么辦,,這樣氣壓罐不是需要很大嗎,,還有,水泵的流量怎么算,,循環水一次供水和補水都是偶爾的,,間斷的,而且流量很大,,(比如消防水池)如果考慮了這一部分,,很長時間水泵都不在高校段運行,如果不考慮,,水池補水時肯定影響宿舍,、辦公樓等正常用水哦,怎么考慮比較好啊
家庭住宅六樓,,樓高約16米左右,。由于水壓低的問題,從3樓開始每戶都裝有水泵向上供水,。5樓,、6樓均選用華樂士TQ400 電子水泵: 品牌/型號:華樂士/TQ400 泵軸位置:臥式 揚程:30(m) 型號:TQ400 材質:工程塑料 規格:TQ400 流量:4.5噸/小時(m3/h) 驅動方式:電動 品牌:華樂士 性能:增壓 現在問題是: 5樓能正常用水,6樓不行,; 6樓的情況如下:A. 剛裝好水泵的10天內可以正常使用,;B. 現在用水情況是, 每次打開水龍頭,水龍頭會把水管內的水先排出來,,然后就沒水了,,水泵電機不啟動,要等2-8分鐘左右,,電機才啟動,,水才能抽上來。 把水龍頭關了,,過幾分鐘再打開,,水龍頭又
1.1一般來說,水泵,、水箱供水方式中水質易受污染,,所以,二次供水已越來越多的被氣壓罐供水和變頻調速供水所取代,。其中變頻調速設備90年代以來迅速發展普遍采用的供水方式,,它采用變頻器改變電機的供電頻率,根據用水量的大小實現對 水泵的無級調速和循環軟起動,。變頻設備已從最初的恒壓變量供水發展到變壓變量、變頻氣壓供水等方式,,合理的選擇設備,,具有明顯的節能效果。在用水低谷時偏離設計工況最嚴重,,設備的組成必須滿足低谷用水量變化的特點,,設備必須在系統用水低谷時效率要高。當?shù)凸扔盟坎患皢闻_水泵最大流量20%的時候,,宜設置小流量泵進行小流量時的自動切換,;當?shù)凸扔盟渴菙嗬m(xù)的小流量時,宜設置適合于斷續供水的壓力供水裝置,。 二次供水設備的水泵選擇1.2熱水供應和太陽能利用 熱水供應系統可采用:①降低使用溫度(熱水在管道和設備中的熱損失與配水點要求的水溫成正比,,降低使用溫度可減少能耗);減少熱水耗量,,在滿足使用要求的前提下減少流率,;②高效能保溫材料減
山東濰坊供水水泵換代,,高成本難題迎刃而解山東濰坊供水實踐科學發展觀,通過水泵換代淘汰落后產能,,不斷挖掘節能降耗潛力,,節能降耗取得重大突破,大幅度降低供水成本,收獲多重效益,。 濰坊供水于“十二五”開局之年選用易揚磁懸浮潛水電泵進行設備升級換代,,與原用傳統設備相比,同工況下電流由79A降到52A ,,供水單耗由0.32kw*h降到0.29kw*h,,單泵年節電約3萬度。 水泵換代不僅為濰坊供水創造了巨大的節能效益和社會效益,,而且免去了企業頻繁的檢修費用,,提高了供水質量,實現一舉多得
本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 編輯 下面的兩款泵如果用在變頻恒壓供水時,,恒壓為2kg時是否可行,?會不會出現過載現象?謝謝,!
本帖最后由 也不行 于 2014-11-5 17:20 編輯 最新的消火栓規范第5.4.6條: 消防給水為豎向分區供水時,,在消防車供水壓力范圍內的分區,應分別設置水泵接合器,;當建筑高度超過消防車供水高度時,,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水加壓接口。 現有一建筑高度180的建筑,,按上面條文的意思是要做接力,,現附上所做草圖,請問高手們這樣有什么問題,。 聽曾杰的宣貫,,接力泵出水口好像是要加減壓型倒流防止器,請做過超高層項目的同志們多多指教,。
供水設備直接抽水方式就是將水泵的吸水管直接接到室外給水管網上,,水泵直接從室外給水管網中抽水,這種方式可以利用城市管網的壓力,,節省能源,,系統比較簡單,投資少,,并能保護水質不受污染,。但在有些情況下,水泵直接抽水會降低城市管網的壓力,,從而影響附近地區用戶的正常供水,,因此,只有在抽水量相對較小,、對城市管網水壓影響不大的情況下(保證室外給水管網壓力不小于0.1Mpa)才可采用這種方式,,并應與供水部門協商,,當用水量較大,城市管網不能供水泵直接抽水時,,應建造儲水池,,城市管網不斷地向池內注水,水泵從儲水池抽水,。這種抽水方式不會因為大量抽税響城市管網的正常供水,,而且儲水池存有一定的水量,供水安全可靠,,但水泵不能利用城市管網的水壓,,消耗電能較多,而且水池中的水易被污染,。
水泵分級供水,,公式推導過程
那種水箱水泵聯合供水的方式,建筑高度不大于80M,那給水要不要分區,水箱和水池容量如何計算,還有噴淋水泵接合器的進水管要接在報警閥前嗎, 屋頂消防水箱的水接到噴淋管網上也是應接在報警閥前嗎,
供水設備水泵的楊程和供暖設備是一種計算方法嗎,,我用計算供暖設備水泵楊程的方法計算供水設備,結果差的比較大,,誰能告訴我無負壓變頻供水的水泵的楊程怎么計算
.水泵自動供水控制原理圖
我們小區因為市诈水壓力比較小,無法達到正常的供水壓力,,沒有辦法只能通過自己增加供水設備。但是,,對于我這個甲方代表來說,,對于水泵這一塊簡直是一竅不通啊,希望能有高人給予指點一下,,也讓小弟我能露露臉,,謝謝了:lol
六臺DN50吸口的水泵并聯從DN100的供水管上吸水,(采用變頻恒壓供水方式)并聯供水到DN100的供水管再分出兩條DN150分區的供水管供水到樓層,,哪位大俠知道有何規范可以說明其進出水管布置不合理,?
水泵是變頻恒壓供水設備的主要配件,除此之外還有智能控制系統,、氣壓罐,、壓力傳感器等重要配件,那么關于變頻恒壓供水設備水泵如何選型: 一,、博海變頻恒壓供水設備水泵選型原則 1,、所選泵的型式和性能符合裝置流量,、揚程、壓力,、溫度,、汽蝕流量、吸程等工藝參數的要求,。 2,、設備材質要求。現在很多都是采用不銹鋼或者磨砂的,,杜絕水質二次污染問題,。 3、機械方面可靠性高,、噪聲低,、振動小。 4,、經濟上要綜合考慮到設備費,、運轉費、維修費和管理費的總成本最低,。 5,、離心泵具有轉速高、體積小,、重量輕,、效率高、流量大,、結構簡單,、輸液無脈動、性能平穩,、容易操作和
造成二次供水設備水泵振動的原因: 1,、電氣方面 博海供水介紹,電機是機組的主要設備,,電機內部磁力不平衡和其它電氣系統的失調,,常引起振動和噪音。如異步電動機在運行中,,由定轉子齒諧波磁通相互作用而產生的定轉子間徑向交變磁拉力,,或大型同步電機在運行中,定轉子磁力中心不一致或各個方向上氣隙差超過允許偏差值等,,都可能引起電機周期性振動并發出噪音,。 2、機械方面 博海供水介紹,,電機和水泵轉動部件質量不平衡,、粗制濫造,、安裝質量不良、機組軸線不對稱,、擺度超過允許值,,零部件的機械強度和剛度較差、軸承和密封部件磨損破壞,,以及水泵臨界轉速出現與機組固有頻率一直引起的共
多謝指教我們有一個小區,,現選 了兩臺15KW的變頻給水泵我想問的問題1:這兩臺變頻泵的工作程序是不是這樣,用水量很小的時候一臺啟動,,隨著水量的增大另一臺也啟動,,兩臺都啟動的時候變頻調量的時候只有一臺水泵。問題2:有人說把15KW的泵換成三臺或者四臺更水的泵更好,,請問是樣嗎,?誰能幫我分析一下謝謝 謝謝
新頒布的《城市供水水質標準》不知那位大俠有電子版的,泣求一份,,我將不勝感激?。。,?!偶的mail:[email protected]
供水水泵
供水水泵專題,為您提供供水水泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與供水水泵 相關的專業交流討論,,更多供水水泵相關內容請訪問