目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,,一般都18立方米,,但同時要設置消防增壓泵,,一般5l/s,直接接入管網,,我認為如果按10分鐘計算,,水量用的很少,用不是幾方水,,那樣就合18方矛盾,, 請各位老師回答!?。,。?/p>
我是新手,,現在有一個高層拿去審查,,結果審查公司讓我標明屋頂增壓水泵的起閉壓力,以前沒碰到過,,希望各位老大指點一下,!還有一個是地下排污泵的起停水位控制標注,都不知道怎么開聯系單
【 產品特點 】 1,、恒壓:可保持給水系統壓力恒定,沐浴水溫不會忽冷忽熱.,。 2,、省電節能:由變頻器控制 ,軟起動、無段變速,節通運行效率高.,。 3,、體積小:壓力靠馬達速度之變化 ,無需大型壓力桶及水塔.,。 4、啟動電流?。浩骄R啟動 ,停止.克服了傳統壓力開關等控制器造成的頻繁啟動時的耗電損失.,。
四川高層自來水增壓水泵|無負壓供水設備在應用中的注意事項: 1、檢查高層自來水增壓水泵的水孔,、放氣孔和放油孔的封口塞是否松動,,如有松動,必須旋緊,。 2,、檢查高層自來水增壓水泵葉輪和進水口周圍有無水草、雜物,,如有應予清除,。 3、檢查電纜是否有斷裂或破壞,,如有,,應立即更換。 4,、用500v搖表測試高層自來水增壓水泵的絕緣電阻不得低于0.5MQ,,若低于0.5MQ,應打開放氣封口塞進行烘干或曬干。 5,、檢查全部電路,、開關等是否接好和正確,并檢查電動機的旋轉方
請教穩壓泵和氣壓罐的補水泵是不是指的同一個泵!!如果不是討論高規7.4.8增壓設備的出量和氣壓罐的容積所對應的東西,以及氣壓罐的補水泵的流量就沒有意義了!!! 本人認為應該不是一回事!!!向各位請教,理由如下: 1.條文說明里邊有:"對于增壓水泵,其出水量應滿足一個消火拴用水或者一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量.對于氣壓給水設備的水壓罐其調節容積應為450L"這里將其分開來寫,本身就說明氣壓給水設備和增壓泵作為加壓設置的兩種方式來說明.2.規范規定"增壓水泵得出水量,對消火拴給水系統不應大于5L/s;對于自動噴水滅火系統不應大于1L/s."這里設置增壓水泵的上限本人認為主要的原因還是供水流量能夠小于啟動一個消火拴和一個噴頭時的流量,使得系統的供水壓力在打開一個消火拴和一個噴頭時能夠急劇下降,從而達到消防水泵的順利啟動!由于沒有太大的調節容積,系統正常的壓力波動也是靠小泵補水來滿足要求的,小流量可以減少水泵的頻繁啟動.3.氣壓給水設備有一定的調節容積可以有一定的調節容積,本人覺得規范"調節容積宜為450L",而沒有說大或者小就說明火災初期30s內能
高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,求高手解答,。
根據< >第10. 4. 2 條"當水泵接合器的供水能力不能滿足最不利點處作用面積的流量和壓力要求時,,應采取增壓措施"。條文說明畫了一個示意圖,我有一些疑問,請大家看看. 1,、閥門6常閉,,水泵接合器4進不了水箱5,接力水泵8只能從水箱5吸水,,水箱5在接合器使用時沒有補水,,我認為不能算接力增壓,消防車的水還是不能通過增壓進入建筑上部,水箱5只能算是中間水箱,,容積要求很大,,但規范并沒要求水箱5的容積。 2,、如果使用水泵接合器4時開啟閥門6,,則接力水泵8加壓后的水又會通過閥7、閥6回流到水箱5,,同樣到不了建筑上部,。 總之,個人認為規范條文說明中的圖25有不完善之處,。
《高規》7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 本條對增壓設施作出具體規定。設置增壓設施的目的主要是在火災初起時,,消防水泵啟動前,,滿足消火栓和自動噴水滅火系統的水壓要求。對增壓水泵,,其出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量,。對氣壓給水設備的氣壓水罐其調節水容量為兩支水槍和5個噴頭30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L,。規范說:“出水量對消火栓給水系統不應大于5L/s,,對自動噴水滅火系統不應大于1L/s”解釋說:“出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量”我不明白說的到底是什么意思?大家都來談談,。由此引申的問題:1.噴淋和消火栓系統的增壓設備可不可以共用一套,?還是用兩套?2.增壓設備是放在屋頂好,,還是放在地
一,、WZB全自動冷熱水家用自吸泵增壓穩壓旋渦泵簡介 適用于家庭生活取水,井水取水,,自來水加壓,,園林灌溉,蔬菜大棚澆水以及養殖業等場合,,也用于家庭浴室,。洗衣機,。廁所給水增壓,樓頂水塔增壓,,花園澆水系統,,洗發店,小吃店增壓供水,,地下井或露天井自動供水,,賓館、澡堂,、發廊,、房間取暖以及高層住宅自動增壓用水,工業設備配套等自動循環供水,。特點:揚
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
問一個關于水泵增壓的問題,!如圖:本系統為工地臨時用水圖,水泵前端為一個蓄水池,,經過水泵增壓后,,供給工地施工用水。(利用電節點壓力表和水泵自己動控制箱控制水泵,,在用水時水泵自動啟動,,無用水點時,水泵自動停止工作)本來想在圖中加一個氣壓罐的,,但這地方沒買到,,所以省了,這樣有可能造成水泵啟動頻繁,。但現在的問題是: 不管水泵開多長時間,,電接電壓力表指針指示的壓力只能達到0.1MP 無法自己動控制水泵,但出口的水壓還是夠大:水泵選 用的是 4KW 20立方/小時 揚程:50M請問各位高手是什么原因,?,??
本帖最后由 好好學習,。 于 2013-5-27 18:27 編輯 我家以前老的方法弄的一個水泵自動控制系統,。 有DZ47,、水位控制器、接觸器,、熱繼電器,、兩個按鈕開關,一個手自動轉換開關,,組裝成的一個控制箱,,上中下傳感器是用三枚釘子連接電線放入水塔的。以前水塔沒水的時候自動擋都能自動啟動水泵,,后來突然不行了,,不知道是什么原因,最后換了不銹鋼的釘子還是不行,,這里我附上自己的接線圖,,大神給分析分析,萬分感謝,。 急需,,最近老沒水了都不知道,愁死了,。 好像在自動端時接觸器電壓不夠,,才170V,而手動端可以正常啟動,。還有釘子的線用的是網線
在全自動加壓供水設備中,水泵電機是很重要的存在,,水泵通過自身變頻轉動達到二次加壓的效果,,使原本壓力不足的水能夠輸送到更高的地方,是整個供水設備的核心,;但是在設備運行過程中,,可能會產生水泵的汽蝕現象,這是一種極其復雜的物理,、化學現象,。汽蝕的發生和發展,會對水泵產生以下危害:1.使水泵性能惡化當全自動加壓供水設備水泵內水流汽化時,,大量氣泡的生成,、發育和潰滅,改變了流道內尤其是葉槽內的過流面積和流動方向,,致使葉輪與水流之間能量交換的穩定性遭到破壞,,能量損失增加,,水泵的流量、揚程和效率迅速下降,,甚至出現斷流,。2.對過流部件材料形成破壞 氣泡隨水流到達高壓區后,由于氣泡內外的壓力差,,使其被壓縮,、分裂及潰滅。就在氣泡凝結的瞬間,,四周的水流質點高速向氣泡中心沖擊,,互相碰撞,產生強烈的水錘,。觀察資料表明,,這種沖擊頻率很高,每分鐘
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,,進水管不得設置自動水位控制閥,,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,,底層設水池,屋面設水箱,,設泵,。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置,?該條沒有明說,,用電動閥嗎?具體是什么裝置,,請指教,。在圖紙上如何表示。非常感謝,!
現有一生活用水的水井,在營地20公里以外,如何根據營地的用水情況實現泵的自動啟停呢?!:loveliness: 大家給幫幫忙
自動噴水滅火系統水泵接合器接力增壓設計.pdf
RTWK2系列水泵控制器是大規模集成電路和單片機配合控制的智能化電子控制器,。集所有水泵(風機)電機二次控制回路于一體,,完全去掉了控制柜內部復雜的二次接線,使制造控制柜這種專業廠家完成的工作成為自己可以動手的易事,,只需與控制柜內接觸器線圈相聯,,就可以完成全部的控制任務,而且質量和性能更為可靠,。 本產品與其他電氣元件配合可以組成單,、雙泵不同功能的低壓配電控制裝置,,廣泛適用于醫院,賓館,,飯店,,高層住宅,市政排水,,石油化工等需液位顯示及液位控制的場所,。 該產品根據可控水泵數量分為一控一與一控二兩種型號的水泵自動控制器。有以下特點: ●控制器內部裝有蜂鳴器,,設備發生故障時會發出報警,。 ●當液位開關出現接錯或者損壞時,控制器會自動識別并給出提示,。 ●外部控制信號設計為液位開關(浮球)輸入,,同時可以接受阻值信號,也可以接受干接點信號,。 ●一控二水泵自動控制器可以連接兩臺水泵工作,具備一用一備自動輪換,,并具有故障自投功能,??刂破魍瑫r還具有超高水位雙泵同時工作的功能。
<<高規>>7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。7.4.8.1條增壓水泵的出水量,我覺得應是對消火栓給水系統不應小于5L/s;對自動噴水滅火系統不應小于1L/s吧,因為如果是小于的話,火災發生后的10min內,水壓是不夠的,滅火效果也不佳,既水壓然不夠,為什么還要設高位水箱,不如不設水箱而加強直接啟動消防水泵的可靠性.7.4.8.2條氣壓水罐的調節水容量應該是不小于450L,如果不談經濟的話.....各位師兄們,敬請指教!
請教各位高手,,全自動混床在控制方面需要幾步走,?個人理解為1、反洗分層 時間15分鐘 開反洗進水個反洗排水2,、沉降 時間10分鐘 3,、中排排水,時間以水面確定 開中排和排氣4,、酸堿同時再生,,時間45分鐘 5、置換,,時間30分鐘6,、沖洗,,時間30分鐘 開進水和正排
請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,里面每隔4天左右就會滲水,,設備商要求不能有積水,,現在打算裝個自吸式的小水泵,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,,水排完了停泵,,下次有水了自動啟動。這臺水泵應當怎么控制呢,,用什么設備,?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢?