10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
??? 水泵單機無負荷試驗后,,在進行聯動負荷試驗前,,要進行系統整體的質量檢查,我們常關注的質量檢查點基本有設備本身的安裝質量,、管道連接質量,、閥部件安裝質量、電氣安裝質量,、支吊架以及減震安裝質量等是否設計圖紙,、驗收規范的要求,往往很少關注水泵吸入口處管道變徑(大小頭)的安裝質量,包括本人也很少注意這個部位,,認為這是基本常識,,不曾想這個部位最容易出錯,今天就聊聊水泵吸水口管道安裝正確與錯誤做法,,希望對大家有幫助,。 水泵吸水管安裝若有倒坡現象則會產生氣囊,采用大小頭與消防水泵吸水口連接,,如果是同心大小頭,,則在吸水管上部有倒坡現象存在。異徑管的大小頭上部會存留從水中析出的氣體,,因此應采用偏心異徑管,,且要求吸水管的上部保持平接。 下圖是正確和錯誤的做法圖示,,注意細節。
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,,區別是什么,?
不能啟動75kw抗旱柴油機水泵檢查哪些方面,華全動力介紹,! 1.房地產用發電機組的燃油箱中沒有油或者燃油閥門未打開,; 2.燃油系統油路堵塞; 3.燃油中有水分,,不易著火,; 4.75kw抗旱柴油機水泵供油系統中進入空氣,高壓油泵柱塞上升時,,壓縮空氣,,油壓低,供油量減少或不供油,; 5.燃燒室和氣缸內溫度過低,,燃油不易霧化,燃油過多形成濃的混合氣體也不易著火燃燒,,因而不易起動,。 6.75kw抗旱柴油機水泵噴油嘴噴油質量不好,使燃油霧化不好,不易形成可燃混合氣,。 7.高壓油泵供油量不足,,供油壓力過高或過低。
消防水泵房在消防驗收時檢查的主要內容
有一臺水泵,,有點小,希望輸出的流量大些,,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢?
50kw玉柴柴油機水泵機組機油耗過多,,危害可想而知,,不僅造成機組使用成本的上升,伴隨著的環境的污染,。那么,,50kw玉柴柴油機水泵機組機油消耗多?這三大原因檢查了嗎,?華全動力介紹,! 1、當發現50kw玉柴柴油機水泵機組機油消耗過多時,,應先檢查機體和齒輪室蓋,、行輪一側的大盤、后蓋,、蓋罩等連接處是否有漏油現象,。如漏油,應注意觀察各連接部位的密封墊是否完整,,要對損壞的密封墊進行更換,。若密封墊完整,應撿查各部位的連接螺絲是否松動,。對松動的螺栓用扳手上到規定扭力可,。若以上部位基本正常,且漏油處在機架位置,,應對機油殼進行檢查,,主要檢查部位在與行輪同側的機油殼側的前端,,多因機座螺絲松動,行輪在三角帶拉動下與保護機油殼的機架角鐵產生長期擦碰,,將機油殼磨透形成缺口而產生漏油,。 2、發動機長期使用形成的正常磨損,,或因保養不當形成的非正常磨損,,均會使柴油機的缸套形成縱行拉痕,缸徑,、活塞側間隙超出規定值,,使活塞環的撐力相應減小,出現刮油不凈現象,?;蛞蛴铜h(huán)內的內撐扭曲簧斷開在油環的開口位置,致使刮油不凈而參與燃燒,,造成機油嚴重消耗現象,,表現為柴油機起動困難,排
放水閥的設置根據《防火規范》規定為DN65,那在噴淋泵上的也是一樣的直徑么,?是否放水閥要接入消防水池中,接管管徑為DN65,?
新科空調售后電話家用空調一旦發生故障,,用戶可先進行常規診斷,以期恢復使用,。若還不能恢復正常使用的話,,就應該請專業維修人員進行空調維修,切不要自己隨意動手,,以免發生危險意外,。 當空調無法運行時 先檢查電源是否有電,電壓的范圍是否在220V±10%之內,;再檢查遙控器內電池是否有電(可觀察液晶顯示是否清晰),;接著看設定參數是否正確,如運行狀態,、廟宇溫度等,;最后檢查內機附近有無電磁干擾。 當空調滴水,、漏水時 先檢查排水管是否扭曲,、壓扁,是否破裂;二是看排水管出口是否浸在水中,,正確的應該是露出于水面上,;三是看室內外連接管包扎是否完整,有無外露部分,。如發覺室內銅管有結露現象,,可用隔熱性能好的材料包扎。 當空調冷量不足時
今天領導和施工講,首層的檢查口可以取消,,沒有多大用處,;而施工單位講他們施工一般都是首層設檢查口;問下高手,,首層的檢查口可以取消嘛,?
檢查井作為日常污水排污管道,,現在無論是走在大街小巷上還是小區里,都可以看見檢查井的身影,。以前所用的檢查井基本上為磚砌檢查井和混凝土檢查井兩種類型,,這兩種類型的檢查井不僅安裝麻煩,且浪費資源,,又不環保,。 近年來,隨著檢查井技術的不斷進步,,現在用的多為一次性注塑成型的塑料檢查井,。這種塑料檢查井不僅安裝方便,且節能環保,。更重的是進行井底維修保養時安全,。目前市面上塑料檢查井主要有組合式塑料檢查井、跌水井,、整體檢查井,、收口式檢查井、方形三通塑料井,、抗浮專用井以及塑料泥沉井幾種類型,。w w w.cnfutebao.com/
水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?