如題,,一棟超高層辦公樓,業主要節能,,把主機改成變頻的,,但是要求一次泵定流量,不肯變頻,?疑問:1,、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了,; 2,、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,,那,,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢,?請賜教,!
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的?另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
建筑給水中,,變頻泵有哪些?設計的時候如何選擇呢,?求教啊,,麻煩了。
我們廠除鹽水泵該變頻,,原來是45KW電機運行,,運行電流是67A,為了便于調節,,將泵進行增容,,增容后電機功率是90KW,改造后,,達到原來的流量及壓力,,電機運行電流是85A,請問是怎么回事,,是不是泵選擇有問題,。水泵原有管道沒有進行改造
最近做的泵站,大部分都是好幾臺水泵一起工作,,那變頻器是設計成一拖幾的形式,,還是一臺水泵就配一臺變頻器呢,。一拖多個比較節省成本,但是有什么缺點呢,。大家設計泵站的時候,,都是怎么設計的。
求教,,我理解變頻水泵是安裝變頻的電機的水泵,,那么普通水泵加變頻器是否就等于變頻水泵呢?好像普通水泵安變頻機有燒機風險,,造成這一點的原因是什么,? 另外,普通冷機是否可以加裝外置的變頻器進行變頻控制,,如果可以的話,,控制依據是什么參數?
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,,進水管不得設置自動水位控制閥,,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,,底層設水池,,屋面設水箱,設泵,。擬設水箱水位控制水泵開停,,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,,用電動閥嗎,?具體是什么裝置,請指教,。在圖紙上如何表示,。非常感謝!
水泵的變頻控制有哪些形式?是不是一種是靠一個變頻器控制多臺水泵,;另一種是每個水泵都帶一個變頻器,?水泵的軟啟動就是變頻啟動嗎?它和變頻水泵有什么區別,?
由于業主方要求節能,,想通過室溫調節水量,這樣當然可以實現,,但是要求節能就得上變頻水泵了,,暫不說采用變頻器及壓差旁通閥增加的費用,,單從技術方案上討論一下:1.我在工程中使用了2臺冷凍水泵(現全部為定頻),若要達到節能效果,,需調節水泵轉速來改變水量,,考慮節約成本,我想采用1臺變頻泵+1臺定頻泵實現,,實現方式如下:1).當使用的水量少于一臺水泵的流量時,,采用這臺變頻泵,另1臺定頻泵關閉,;2).當使用的水量超過一臺時,,就采用1臺變頻+1臺定頻運轉。以上的方案能否實現,,牽涉的問題如下:1).若要實現,,需要一套自動控制系統;2).是否存在這樣一個問題:水泵轉速調整后,,兩泵的出口壓差會不一樣,,這樣變頻泵的水就無法打出來;聯想問題:變頻空調多于兩臺的壓縮機就是采用1臺變頻,,其它定頻,,這是怎樣實現的?
水泵變頻后,,流量與轉速成正比,,揚程與轉速成平方比,即流量減小,,揚程降的更快,,對于末端需要很大壓力的系統,,沿程阻力微不足道,,流量降為50%或更少,揚程會不會不滿足系統要求,?雖然實際上不會出現這種情況,,但我解釋不了,望各位高手發表高論為我解憂
求助:我的水泵電機功率為37千瓦,因揚程太高想用變頻來調控.請問如何選水泵變頻設備?并應注意些什么?哪些廠家的比較好?
現有一生活用水的水井,在營地20公里以外,如何根據營地的用水情況實現泵的自動啟停呢?!:loveliness: 大家給幫幫忙
現在手上有個案子,,有四臺水泵自動時要求一個變頻器控制四個泵,,每個泵加個軟啟動單獨啟動。帶液位控制,,漏電低水位保護,! 變頻器用國大的軟啟動用澳大的,用鼎森科技變頻恒壓控制器,!水泵,,變頻器,,軟啟動,接觸器,,電機保護器,。大小待定現有一次圖方案一個求二次圖謝謝!!!
水泵安裝好后放了幾個月,,期間控制柜受潮過,,后來烘干了。最近第一次啟動時很正常,,關閉以后第二天啟動變頻器顯示F0016 接地故障,,然后按了變頻器上的退出鍵就好了,水泵正常啟動,。晚上水泵沒停,,第三天早上去發現泵停了,變頻器又是顯示F0016,,按了幾次退出鍵以后就成現在的狀況了,,變頻器顯示0HZ,水泵啟動不了,。PS:(手動能夠啟動水泵) 請教各位前輩這是什么原因
偶然看到一份圖紙,一個高層的小區,消防泵用的是變頻調速泵,感覺有點不對勁似的,但又想不起來有相關的規范或說法,哪位能給個解釋呢?
由電機特性分析可知,,均勻改變電機供電頻率F,就可以平滑地改變電動機的轉速,,從而改變泵機的轉速,;結合泵機特性分析,降低電動機轉速,,電動機輸入功率也隨之減少,,泵機軸功率就相應減少。這就是變頻器控制水泵的節能原理,。 在一般情況下,,水泵采用恒速交流電動機拖動,而用水量卻是變化的,,為了保證水池的正常供水,,工人要在現場經常調節擋板或閥門開度大小來控制水泵的抽水量,或者將水池中用不完的水白白流掉,。這樣做不僅增大了工人的勞動強度,,而且有大量的電能浪費在水泵閥門阻力的損失上。因此就要求水泵處于變工況運行,,若利用變頻器進行調速,,以調節電動機轉速的方法取代調節擋板或閥門,,則不僅可以減輕工人勞動強度,還能達到節約電能目的,,對提高企業經濟效益有重要意義,。 另外,水泵起動時的急扭和突然停機時的水錘現象往往容易造成管道松動或破裂,,嚴重的可能造成電機的損壞,,水泵采用變頻器調速以后,可以根據工藝的需要,,實現泵機的軟啟和軟停,,從而使急扭及水錘現象得到解決。而且在用水量不大的情況下,,可以降低泵機的轉速,,這樣不僅避免了水泵長期工作在滿負荷狀態,造成的電機
請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,,里面每隔4天左右就會滲水,,設備商要求不能有積水,現在打算裝個自吸式的小水泵,,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,,水排完了停泵,下次有水了自動啟動,。這臺水泵應當怎么控制呢,,用什么設備?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢,?
兩臺冰水機配三臺水泵,,兩用一備要求變頻控制,,主要是節能那么采用一臺變頻器逐一啟動或變頻調節流量呢?還是采用三臺變頻器分別控制,?實際工程哪種應用多,?