亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 這樣安裝水泵可以抽出水嗎,?

    水泵的吸水揚程是6m,,水泵葉輪和水泵吸水管口的標高差是4.5m,不過水池距離水泵房的水平距離是12米,,這樣可以抽出水嗎,?和水平距離有關系嗎?是不是只要吸水揚程滿足就可以了,?我畫了個簡圖,,大家有空了討論一哈

  • 水泵出口裝多功能水泵控制器好

    水泵出口裝多功能水泵控制器好,,還是裝閘(蝶)閥+緩閉止回閥好,,多功能水泵控制閥有何優缺點,,哪位DX有過這方面經驗,,請速告之

  • 重慶裝水地暖和電地暖哪個合適,。

    水地暖和電地暖的初投資成本,后期使用費用,,維護費用,。重慶地區裝哪個地暖合適。水地暖用壁掛爐,。另外電地暖又有電纜發熱,、電膜紅外線的等,,,他們有什么區別,?,?謝謝。,。

  • 穩壓泵裝在屋頂與裝在水泵房的區別

    各位高手大家好,,我是一位新手,現在碰到一個問題,,想與大家一起探討下,,現在很多項目的穩壓泵都是裝在水泵房的,如果裝在水泵房的話,,這個穩壓泵的功率就應該是大大的提高,,假設穩壓泵的揚程是30米的,樓高是20米,,那么這個穩壓泵工作時候的最大揚程只能達到30米,。如果穩壓泵是裝在屋頂?shù)脑挘捎谒浔旧砭陀幸粋€20米的壓力,,再加上穩壓泵自己的30米壓力,,所以這個時候最大揚程能夠達到50米,不知道這樣的解釋行不行得通,,請各位指教,。

  • 中央空調系統水泵裝變頻器能節能么,?

    我們采用的是兩臺400萬大卡的直燃式溴化鋰機組,,水泵選用的是兩臺160KW的,平時一臺機組部分負荷運行,,耗能太大,,裝變頻器在水泵上調節流量和功率,1/3負荷運行大概節能多少,?

  • 分支末端回水不暢,是否能在回水加裝水泵?

    常壓鍋爐供暖.是否對原有系統有不利的影響.比如系統壓力會不會增大?對管線有無問題.供暖面積共6000,廠房兩個為1500和2000.二層辦公樓一個2000多.三個分支除辦公樓的末端不熱都沒問題.分支閥門都已調好.由于辦公樓為"L"型.末段在橫線部位,檢查后發現回水不熱.懷疑是回水流速不夠,友人建議在回水管路中加裝水泵增壓,不知是否可行.請各位多多指教,謝謝!

  • 求助:給水管道直接安裝水泵?

    在小區里有十六層的樓房,小區管道安裝的是6公斤的管道,而變頻泵定的壓力是6.6公斤,現在想在樓里的給水管道安裝水泵,把變頻泵壓力設為6公斤以下,這種樓里安裝的水泵怎么選擇,怎么使用,哪里有?請大家幫助找一?好嗎?

  • 人工安裝水泵,、電機,、電器設備套用什么定額

    我們這有一個泵站改擴建項目,原泵站沒有行車,,機電設備安裝只能靠人工安裝,,編制單價不知道套用什么定額,請各位高手指點,。如果有別的辦法請高手明示,。

  • 自灌式與自吸式水泵一樣不,?

    規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,,區別是什么,?

  • 水泵的功率是如何判斷的,?

    有一臺水泵,,有點小,希望輸出的流量大些,,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢?

  • 潛水泵滲漏保護器裝設原則?什么情況下必須裝,?

    請問潛水泵滲漏保護器裝設原則,?什么情況下必須裝?我看到一個工程,,潛水泵中有的裝了滲漏保護,,有的則沒裝。因為第一次做市政污水處理方面的工程,,對于這種問題沒有經驗,。請教各位!,!什么情況下裝,?遵循什么原則?有沒有相關規范,?

  • 廚房安裝水槽,,裝“臺上盆”還是“臺下盆”?別再裝錯,,省得返工

    廚房裝修,,永遠都是新房裝修里最讓人頭疼的一部分,尤其是對于中國家庭來說,,因為中餐烹飪的特殊性,所以對廚房的功能性要求非常高,,要滿足中國人在廚房煮

  • 求助:給水管道直接安裝水泵的幾點問題,?

    在小區里有十六層的樓房,小區管道安裝的是6公斤的管道,而變頻泵定的壓力是6.6公斤,現在想在樓里的給水管道安裝水泵,把變頻泵壓力設為6公斤以下,這種樓里安裝的水泵怎么選擇,怎么使用,哪里有?請大家幫助找一?好嗎?

  • 求助:給水管道直接安裝水泵的幾個問題,?

    在小區里有十六層的樓房,小區管道安裝的是6公斤的管道,而變頻泵定的壓力是6.6公斤,現在想在樓里的13樓給水管道安裝水泵,把變頻泵壓力設為6公斤以下,這種樓里安裝的水泵怎么選擇,怎么使用,哪里有?請大家幫助找一?好嗎?

  • 自灌式安裝時,,水泵吸水管上還需要裝真空表嗎,?

    如題,以前做民用建筑的泵站,,水泵一般都可以保證自灌式安裝,,沒在吸水管上設真空表,也沒人提過這個問題?,F(xiàn)在做水廠設計,,水泵仍然做到了自灌式吸水,審圖公司提出要在吸水管上增設真空表,,呵呵,,不理解,但違心的加了?,F(xiàn)在想問問諸位大蝦,,自灌式水泵吸水管上還需要裝真空表嗎,如果不設,,會出現什么后果,?

  • 水泵吸水管上安裝水上式底閥,,請教如何準確啟動該水泵?

    某工程水泵吸水管上安裝水上式底閥,,以DN20自來水管為充水管,。水泵安裝高度高于水面1 .20米。實際調試中有幾臺是不能順利吸上水,,排除水泵故障和吸水管漏氣原因,,可能操作上有問題(因此類閥不多見),請教哪位高人指點如何準確啟動,,使水泵順利吸上水,。

  • 裝水龍頭時生料帶的纏繞方向是順時針還是逆時針,?

    1,、生料帶需要順著螺紋方向纏繞,反了密封性能大大下降,。 2,、千萬不要把全部螺紋都纏上生料帶,,除了避免生料帶進入管道,也會降低密封性能,。建議從螺紋始端的第二個絲牙開始纏繞,,把一個絲牙留出來。 3,、纏繞生料帶時需要稍微用力,,保證生料帶不被拉斷的情況下纏繞,這種方式纏出來的生料帶才夠緊致牢固,,確保密封性,。生料帶纏好后,一旦擰緊不準退絲(往回擰),,否則要重新纏繞,。 “生料帶”

點擊加載更多

裝水泵

裝水泵專題,為您提供裝水泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與裝水泵 相關的專業交流討論,,更多裝水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

自動變頻水泵

過道 設計