  • 空調冷凝水排水泵的作用

    目前,,中央空調市場品牌眾多,然而對于空調冷凝水提升泵的作用,,各品牌和商家介紹不一,,用戶對提升泵的好處也認識不到位,因此,,居想網今天就冷凝水提升泵的作用和運行原理做一下知識更新,。 冷凝水提升泵具備三個重要特點: 第一、能提高排水通暢性,,防止房屋泡頂,。沒有水泵的空調內機,只能做自然排水,,自然排水的缺點是容易排水不暢,,或者排水不干凈,空調的進場施工在吊頂施工前端,,木工施工時如果不能保證空調前期所設立的排水坡度,,吊頂之后空調管線就屬于隱蔽工程,等設備運行起來后,,沒有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌進去接水盤,,而這些在吊頂被冷凝水泡壞之前都是無法發現的,吊頂泡壞才能發現空調漏水,,這時候再處理問題就會勞心勞力,,存在大面積的修復,從而破壞房屋原有的裝修,,要想重新修復裝修到原有的質量和風格是很難的。影響到用戶的居住心理,,甚至于用戶可能無法消除重新恢復裝修所帶來的心里傷害,。 第二、能消除冷凝水積壓,防止二次污染,??照{(diào)運轉期間產生的冷凝水,如果不能及時排出,,則會在屋頂排水管內存在積壓,,由于屋內始終存

  • 可以這么處理空調冷凝水嗎?

    我是做一個別墅項目,,每戶有一個中央集中空調,,要有組織的排放冷凝水,我覺得是否可以將空調冷凝水管接到一層地面上面,,散排,,因為我的別墅區是建在地下車庫上面的,我覺得一直將立管落下去,,不如就散排,,反正道路上面還有雨水溝不知道大家有什么意見沒有?(希望大家都說說)

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 中庭有關空調冷負荷計算

    各位大俠: 小弟有個事需要請教一下大家,,有關冷負荷的?,F(xiàn)在項目有三個穹頂,分別高低是29.7米,,60.5米,,32米,如果要計算這一塊的冷負荷,,我應該加多少系數,,樓層的高度與冷負荷之間應該怎么計算。

  • 空調系統冷負荷如何確定,?

    按照注考資料,系統冷負荷應該包括:1,、房間冷負荷2,、新風冷負荷3、管道傳熱損失帶來的負荷4,、冷機,、水泵等的輸入功率其中前三個比較好理解,第四項解釋為:水泵,、冷水機組等工作時輸入的電能會轉變為?,需要冷水機組提供的冷量來平衡,?但個人有點疑問,電機發熱會不會散發到空氣里,,通過通風傳到室外,,還是象前面解釋的傳給冷水?大家再選冷水機組時,,系統冷負荷包括第四項嗎,?

  • 空調系統水泵如何選型,?怎么使用?

    一,、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置,。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的,。 二,、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環,。外形同冷凍水泵,。 三、補水泵: 空調補水所用裝置,,負責將處理后的軟化水打入系統中,。外形同上水泵。常用的水泵有:<

  • 分層空調的冷負荷怎么算,?

    有個展廳,層高9.9米,,兩面都是玻璃幕墻,,負荷很大,想采取分層空調的方式,,上部分不制冷,,想在高度5.6米處噴口側送那么負荷怎么算?門窗負荷要算5.6米以上的嗎,,還有空氣滲透量怎么算,?

  • 關于空調冷凝水的一點疑問

    小弟我做這行不久,,最近碰上這樣一件事: 有處空調設備漏水,檢查機組沒有出現滲漏的痕跡,。但據空調房間樓下的用戶反映:天花板上有大片水跡,。經進一步檢查,發現冷凝水管上附有很多水滴,,而旁邊進水管上卻沒有,。空調設備為10匹左右,,最近一直處于除濕(即制冷狀態),,冷凝水管采用PPR進水管,管徑32,,當時因管路不長,,而且樓下的天花板上面有中央空調送風所以未作保溫。進水管為鋁塑管,。 冬天為了防凍要保溫,,但夏天排水管里面只是一點冷凝水難道也會影響到管壁?我不明白,,難道這么厚的管壁也會凝水嗎,?

  • 別墅的空調冷負荷怎么選

    現要做一個別墅的空調設計。冷負荷選多大合適啊

  • 關于空調冷凝水和雨水的問題

    我在做一棟住宅時21層一層商鋪,,2-21塔樓(住宅),。為了充分利用商鋪空間6米高(小業主將來決定改為2層)決定將各排水管沿墻或柱轉入一層地面埋地排出 不做轉換層, 覆土只有600,,我起點埋深300 為了不讓很多管子交叉從而加深起它管子埋深,,我在一層屋面將空調冷凝水接入雨水立管在轉入地面。這樣可以嗎,?

  • 關于空調冷卻水泵的問題

    請教:冷卻水泵(變頻泵)一備一用,怎么解釋,?備用泵是在主泵出現故障或檢修的時候使用還是兩個泵輪流使用? 兩個泵都要選擇變頻的嗎?

  • 輻射冷吊頂空調系統的問題

    輻射冷吊頂空調系統的問題

    輻射空調系統中,,室內的顯熱冷負荷,,分別由冷板和新風機組來承擔,但是如何確定他們的比例呢,,即總顯熱負荷=A冷板需承擔顯熱負荷+B新風承擔室內顯熱負荷,,A與B的大小如何確定?再則,,我所計算出的冷熱負荷指標過大,,該如何調整給點建議,? (外墻傳熱系數為0.86 照明標準12 人均新風量為30 電子設備20 窗為雙層玻璃幕墻 帶內遮陽)請老師們給點建議......

  • 解讀空調系統冷,、熱源選擇

    解讀空調系統冷、熱源選擇

    本帖最后由 小丸子ck 于 2013-10-22 16:46 編輯 隨著社會文明的發展,、技術的進步和人們生活水平的進步,,空調產品已成為各種建筑物不可或缺的系統和設備,尤其對一個現代建筑物來說,,空調設備性能的優劣是直接影響建筑物使用經濟效益的重要因素,。 空調系統不僅占有較大的投資份額,同時也是建筑耗能大戶,。有關統計資料表明,,其能耗約占建筑能耗的50%~60%,約占總能耗的15%~25%,??照{(diào)能耗由三部分組成:冷熱源設備能耗、末端設備能耗和輔助設備能耗,。其中冷熱源設備能耗約占空調能耗的50%~60%,。可見,,空調冷,、熱源系統的設計和冷、熱源設備的選型直接關系到社會能源公道利用和人們生活環境質量改善的大題目,。

  • 酒店大堂空調冷負荷配置

    一家五星酒店,,其大堂總面積1600平方,標高7.8米三面玻璃幕,,大堂內并有開放式廚房,,風機參數16000立方每小時風量,計二臺,,每臺制冷功率106KW,,制熱功率150KW,另一臺風機參數26000立方每小時風量,,計一臺,,其制冷量功率214KW,制熱功率186KW,,請問這樣配置后大堂冷量夠了嗎,?(大堂冬天配置了地暖)

  • 要么濕,,要么冷,,空調除濕的困惑

    青島的氣候還是比較適宜居住的,但是作為海濱城市繞不開的痛——濕,,也挺讓人郁悶,。 前陣子雨天,感覺就像時刻泡在水里了,。 作為一個在內陸城市長大的人,,各種不舒服。 把家里空調調成除濕模式,,結果悲劇了:濕度是下來了,溫度也同時下來了,。 我都凍得難受,,更別提家里老人了…… 濕度大不好,可除濕的時候降溫太厲害了,,更不好啊,。 于是空調的除濕,對我來說就成了一個雞肋:不開,,總是濕漉漉的難受,;開,凍得難受,;

  • 商鋪空調冷凝水排水設計

    一般商鋪采用分體式空調,,分體式空調的排水主要為室內機的冷凝水排水,室外機也有少量的溶霜水,。為了防止室外檢查井或者暗溝內的臭氣順著冷凝水管道進入室內,,空調冷凝水排水要求做間接排水處理,一般可采用排入室外雨水口(上海為 13#溝頭),、雨水溝明溝或者排入地下室集水坑的方式,。

  • 制冷空調系統水泵作用與選型

    冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,,空調房間內的末端(如風機盤管,,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的,。