小弟想請教一下各位前輩,,,,水泵名牌上的額定功率是什么,,是指水泵運行時所能達到的最大功率嗎。還有額定功率和軸功率之間有什么關系,。我按照水泵銘牌上的參數計算出來的軸功率和額定功率差很多,,,是什么原因,。
:Q :Q 很想問一下,,額定功率等于實際損耗嗎,?比如額定220V。,。40W的燈安裝在220V的交流電上,,它的實際損耗是多少?
有一臺水泵,有點小,,希望輸出的流量大些,,怎么改呢?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
LED光源額定功率值應按規范規定的標準值選擇 《城市道路照明工程施工及驗收規程》CJJ 89-2012第8.1.9條第1款規定:LED光源功率值應按《道路照明用LED燈 性能要求》GB/T 24907-2010 第4.1.1條選擇,。額定功率為:20W、30W,、45W,、60W、75W,、90W,、120W、160W,、180W,、200W、250W,、300W,。 計算功率時,除了光源的功率之外,,還要將電器附件的功耗一并計入,,不同光源采用不同的計算方式。 《城市道路照明設計標準》CJJ 45-2015第2. 1. 36條,,照明功率密度:單位路面面積上的照明安裝功率(包括光源功率和燈的電器附件的功耗),。 《城市道路照明設計標準》CJJ 45-2015第7.1.3條, 當不能確定燈具的電器附件功耗時,,高強度氣體放電燈燈具的電器附件功耗可按光源功率的15
計算負荷時直接取單個設備的額定功率就可以了吧?幫忙看看附件中是否出錯了
本人用的是天正電氣 一個簡單的電氣照明系統里面好幾種算法 但是結果卻不一樣 我多搞糊了 是我搞錯了吧 請各位師傅指點 ,。,。?,F(xiàn)在簡單的列一個系統圖 望師傅們指點一二 (就是求這個系統的設備容量Pe 計算容量Pjs 計算電流Ijs)——(假設需要系數為0.8 功率因數為0.85)WL1 應急照明 0.8KWWL2 普通照明0.8KWWL3 普通照明0.8KWWL4 普通插座2.0KWWL5 普通插座2.0KWWL6 空調插座2.0KWWL7 空調插座2.0KWWL8 空調插座2.0KWWL9 空調插座2.0KWWL10 空調插座2.0KWWL11 空調插座2.0KWW12備用WL13備用
以前討論過電動機額定功率及額定電流問題,,今天我再來匯總一下(我以前的個別不當觀點已有更正)。額定功率即銘牌功率,,也是電動機的軸輸出功率,,也是負荷計算所采納的數據。Pe=1.732*0.38*Ie*額定功率因數*電動機效率因此,,電動機額定電流Ie=Pe/(1.732*0.38*額定功率因數*電動機效率)電動機的輸入功率P1=Pe/電動機效率,。P1跟我們關系不大,一般不再換算此值,。少后,,我會談到泵所需功率與電動機額定功率之內在關系。
我項目有2臺74千瓦的攪拌站,2臺220的混凝土輸送泵,,4臺35千瓦的門式起重機,,100臺2.2千瓦的振動器,4臺13千瓦的門式起重機,。另外還有少許鋼筋加工設備,。請問需要多大的變壓器。
下面圖片中的柴油發電機額定功率P的下面,,為什么有標注為紅色的/hP,,其含義是什么?提前謝謝您的回復,。
現遇上一中頻爐無資料可查,不知其額定,但其任可工作,實測電流為:A相-66A,、B相-170A、C相-230A,。請教怎么求它的額定功率有沒高手知道中頻爐的原理,,聽說其只用了三相中的兩相,本人不大明白,,請賜教
我們在使用PDU時會遇到這樣的情形:設備的插頭與PDU的插孔不匹配,。因此我們在定制PDU時首先應確認設備的插頭形式及設備的功率,,承載的順序入下:PDU的輸出插孔功率=設備的插頭功率≥設備的功率。插頭與插孔的對應關系入下:萬用插孔: 對應CCC10A國標插頭,;小南非6A插頭,;意大利10A插頭:美標5-15P插頭;歐標10A插頭(無接地),;丹麥標10A插頭;以色列10A插頭,;瑞士10A標插頭,;10A澳標插頭英標插孔: 對應13A英標插頭(帶保險絲)歐標插孔: 對應10A/16A德標插頭;10A法標插頭美標插孔: 對應15A(125V)5-15P美標插頭IEC320 C13: 對應IEC320 C14插頭16A國標插孔:對應CCC16A國標插頭;16A澳標插頭IEC320 C19: 對應IEC320 C20插頭
假如一臺設備里面包括有4個泵,,每個泵10KW,由于互鎖問題,最多只能2個泵運行,。 請問此臺設備的額定功率是 20 KW 還是 40KW,,請詳細說明,解釋下理由?。,。≈x謝
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
按照規范,,專門供電的變壓器,,30%容量就可以直接啟動,還給其它設備供電的變壓器,,20%才能直接啟動,。我想請教下各位老師,具體的計算公式是什么,?
選擇1000噸的注塑機,,設備的功率如下:兩臺油泵功率55KW,加熱功率60KW,設備的總功率為170KW,,在廠房的負荷選擇中,,注塑機的功率一般取系數多少,在有100臺注塑機的情況下,。設備的利用系數卻多少,。清有這方面經驗的指點一下,在此謝過,。
1.【額定功率,視在,,有功,,無功】之間是什么關系2.算電纜,是用額定功率除呢,,還是視在功率除3.60戶人,,每戶6KW,每層10戶,,共6層,,三相電,應該怎么取【層配電箱】的負荷,,怎么取【總配電箱】的負荷
我們的水泵設計參數為功率18KW,揚程32米,我們實際選型的水泵:功率15KW,揚程34米,格蘭富的水泵.實際運行過程中發現水泵的運行電流20A(額定電流為27A),空調主機進出水溫差只有2度左右,效果一直不太好.哪個地方有問題了,急死了! 有大神幫克分析一下嗎,謝謝!!!!
請問,,知道了線路的額定功率,就可以斷路器的選型和導線的大小求嗎,?如圖所示,,該怎么求,新人就教 謝謝
從地上抽水上樓頂水箱,,一共有8層樓高,,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭,;水管用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的,。 從地上抽水到樓上,,大概15米,地上有8個彎頭,,上到樓頂有兩個彎頭,;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率,、流量)要多大的。 很急很急,。先謝了,! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程,、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的,。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。