:Q :Q 很想問一下,,額定功率等于實際損耗嗎,?比如額定220V。,。40W的燈安裝在220V的交流電上,,它的實際損耗是多少,?
LED光源額定功率值應按規范規定的標準值選擇 《城市道路照明工程施工及驗收規程》CJJ 89-2012第8.1.9條第1款規定:LED光源功率值應按《道路照明用LED燈 性能要求》GB/T 24907-2010 第4.1.1條選擇,。額定功率為:20W、30W,、45W,、60W、75W,、90W,、120W、160W,、180W,、200W、250W,、300W,。 計算功率時,除了光源的功率之外,,還要將電器附件的功耗一并計入,,不同光源采用不同的計算方式。 《城市道路照明設計標準》CJJ 45-2015第2. 1. 36條,,照明功率密度:?jiǎn)挝宦访婷娣e上的照明安裝功率(包括光源功率和燈的電器附件的功耗),。 《城市道路照明設計標準》CJJ 45-2015第7.1.3條, 當不能確定燈具的電器附件功耗時,,高強度氣體放電燈燈具的電器附件功耗可按光源功率的15
計算負荷時直接取單個設備的額定功率就可以了吧?幫忙看看附件中是否出錯了
本人用的是天正電氣 一個簡單的電氣照明系統里面好幾種算法 但是結果卻不一樣 我多搞糊了 是我搞錯了吧 請各位師傅指點 ,。?!,,F(xiàn)在簡單的列一個系統圖 望師傅們指點一二 (就是求這個系統的設備容量Pe 計算容量Pjs 計算電流Ijs)——(假設需要系數為0.8 功率因數為0.85)WL1 應急照明 0.8KWWL2 普通照明0.8KWWL3 普通照明0.8KWWL4 普通插座2.0KWWL5 普通插座2.0KWWL6 空調插座2.0KWWL7 空調插座2.0KWWL8 空調插座2.0KWWL9 空調插座2.0KWWL10 空調插座2.0KWWL11 空調插座2.0KWW12備用WL13備用
以前討論過電動機額定功率及額定電流問題,今天我再來匯總一下(我以前的個別不當觀點已有更正),。額定功率即銘牌功率,,也是電動機的軸輸出功率,,也是負荷計算所采納的數據。Pe=1.732*0.38*Ie*額定功率因數*電動機效率因此,,電動機額定電流Ie=Pe/(1.732*0.38*額定功率因數*電動機效率)電動機的輸入功率P1=Pe/電動機效率,。P1跟我們關系不大,一般不再換算此值,。少后,,我會談到泵所需功率與電動機額定功率之內在關系。
我項目有2臺74千瓦的攪拌站,2臺220的混凝土輸送泵,,4臺35千瓦的門式起重機,,100臺2.2千瓦的振動器,4臺13千瓦的門式起重機,。另外還有少許鋼筋加工設備,。請問需要多大的變壓器。
P=1.732UICOSY 里的1.732怎么來的 小弟不明白 望各位高人解惑 也許你們覺得很簡單 可對我來說不懂就是非常難 先謝謝了
下面圖片中的柴油發電機額定功率P的下面,為什么有標注為紅色的/hP,,其含義是什么,?提前謝謝您的回復。
現遇上一中頻爐無資料可查,不知其額定,但其任可工作,實測電流為:A相-66A,、B相-170A,、C相-230A。請教怎么求它的額定功率有沒高手知道中頻爐的原理,,聽說其只用了三相中的兩相,,本人不大明白,請賜教
假如一臺設備里面包括有4個泵,,每個泵10KW,由于互鎖問題,最多只能2個泵運行,。 請問此臺設備的額定功率是 20 KW 還是 40KW,,請?jiān)敿氄f(shuō)明,解釋下理由?。,?!謝謝
我們在使用PDU時會遇到這樣的情形:設備的插頭與PDU的插孔不匹配。因此我們在定制PDU時首先應確認設備的插頭形式及設備的功率,,承載的順序入下:PDU的輸出插孔功率=設備的插頭功率≥設備的功率,。插頭與插孔的對應關系入下:萬用插孔: 對應CCC10A國標插頭;小南非6A插頭,;意大利10A插頭:美標5-15P插頭,;歐標10A插頭(無接地);丹麥標10A插頭,;以色列10A插頭,;瑞士10A標插頭,;10A澳標插頭英標插孔: 對應13A英標插頭(帶保險絲)歐標插孔: 對應10A/16A德標插頭,;10A法標插頭美標插孔: 對應15A(125V)5-15P美標插頭I(yíng)EC320 C13: 對應IEC320 C14插頭16A國標插孔:對應CCC16A國標插頭;16A澳標插頭I(yíng)EC320 C19: 對應IEC320 C20插頭
小弟想請教一下各位前輩,,,水泵名牌上的額定功率是什么,,是指水泵運行時所能達到的最大功率嗎。還有額定功率和軸功率之間有什么關系,。我按照水泵銘牌上的參數計算出來的軸功率和額定功率差很多,,,是什么原因,。
按照規范,,專門供電的變壓器,30%容量就可以直接啟動,,還給其它設備供電的變壓器,,20%才能直接啟動。我想請教下各位老師,,具體的計算公式是什么,?
選擇1000噸的注塑機,設備的功率如下:兩臺油泵功率55KW,加熱功率60KW,,設備的總功率為170KW,,在廠房的負荷選擇中,注塑機的功率一般取系數多少,,在有100臺注塑機的情況下,。設備的利用系數卻多少。清有這方面經驗的指點一下,,在此謝過,。
1.【額定功率,,視在,,有功,無功】之間是什么關系2.算電纜,,是用額定功率除呢,,還是視在功率除3.60戶人,每戶6KW,,每層10戶,,共6層,三相電,,應該怎么取【層配電箱】的負荷,,怎么取【總配電箱】的負荷
請問,知道了線路的額定功率,,就可以斷路器的選型和導線的大小求嗎,?如圖所示,該怎么求,,新人就教 謝謝
一個樓,,里面有一個總配電箱,,4個分配電箱。4個分配電箱的Kx和功率因數都不一樣請問1.總配電箱的額定功率怎么算,?是4個分的額定相加嗎,?還是4個分的計算功率相加?2.總配電箱的Kx和功率因數取多少,?3.我就想知道怎么算總配電箱的計算電流謝謝,![ 本帖最后由 libaio 于 2011-10-8 16:36 編輯 ]
1.電機額定功率和實際功率的區別是指在此數據下電機為最佳工作狀態,。 額定電壓是固定的,,允許偏差10%。 電機的實際功率和實際電流是隨著所拖動負載的大小而不同,; 拖動的負載大,,則實際功率和實際電流
根據《城市道路照明工程施工及驗收規程》CJJ 89-2012第8.1.9條第1款的要求,LED光源功率額定功率值應按《道路照明用LED燈 性能要求》GB/T 24907-2010 第4.1.1條選擇,。應從20W,、30W、45W,、60W,、75W、90W,、120W,、160W、180W,、200W,、250W,、300W中選擇,。
電焊機的額定功率怎樣才能換算成負載100%的有功功率
額定功率公式
額定功率公式專題,為您提供額定功率公式相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與額定功率公式 相關的專業交流討論,,更多額定功率公式相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題