  • 如何選擇消防水泵的流量及揚程

    各位好!我想問一下,,如果有三間共7000平方的簡易廠房連在一起,,只有一層高,而層高是9.8米,,泵房在廠房的中間,負2.5米.有天面水池,,那我想問一下我應該怎樣選水泵的流量及揚程呢?

  • 消防水泵流量得選擇問題

    請教:有一小區:室內消防流量為15L/S,,噴淋流量為26L/S,,室外消防流量為20L/S,,這三者合用一臺消防泵,消防泵的流量應選多少,?

  • 關于水泵流量計算、選擇和消防水罐容積

    關于水泵流量計算,、選擇和消防水罐容積在一個化工廠的消防設計中,,遇到下面情況,消防系統的設計流量最大為113L/s(倉庫內)且最大用水量為1036m3(原材料罐區為最大,,70.29L/s,,火災延續時間4h,加上泡沫用水24m,,共1036m3)時,,如果采用150L/s的消防泵和兩個700m3的消防水罐合適嗎?因為當消防泵在額定流量運行時,,1400/3.6/150≈2.6小時水即被用完,,在這種情況下水是否會因為用水量不足而超壓回流入消防水罐嗎?是否水泵流量選的太大了,? 希望我把問題說清楚了,。。,。請各位不吝指教,。謝謝。

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦,?

    各位大俠,建規說,,消防水泵宜自灌式,,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,,有什么辦法解決嗎,?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,,新建規修改后消防水泵要求自灌,,非自灌已經不能用了。

  • 消防水泵揚程計算中的問題

    大家好,!關于消防水泵揚程的計算我有一個疑問向大家請教,,如下圖所示。在水泵揚程的計算公式中有有這樣一個參數Ld--水泵出水口到計算點A的管道長度。這里我不明白的是“水泵出水口到計算點A的管道長度”是指1-2-3-A還是指1-4-5-A抑或是上述兩者之和呢,?謝謝,!

  • 室外消防水泵流量確定(急)

    某工程消防水池設于地下二層(含室外消防用水量),現在室外設一消防車吸水井(滿足消防車吸水高度要求),,利用增壓泵將消防水池的水提升至吸水井,,請問該增壓泵的流量需達到多少才能滿足消防車的吸水流量要求,?,??

  • 消防水泵揚程計算,,求實例

    新人,好多不懂,, 看書上公式就是 最不利點+水帶水頭損+管網水頭損+消防水池水面與最不利點高差Hb=Hq+hd+hg+hz 求實例提供,,好讓理解

  • 求教 消防水泵流量怎么選

    市政管網不滿足水壓水量要求,在室外做了一個250立方的消防水池,泵房內消防泵選型是按室內消防用水量10L/S選,還是按室內外消防用水量之和30L/S選?

  • 關于消防水泵揚程的問題

    有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,,DN150,,v=1.59 m/s,1000i=30.5,,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎,?還要計算整個最不利層的損失嗎?

  • 關于消防水泵的幾個問題,?,??

    請教:1,,消防主泵,,穩壓泵,加壓泵的概念有什么不同,?2,,什么時候要用主泵,什么時候用穩壓泵,?3,,天面水池提供10分鐘的消防用水,但壓力不足,,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵,?(我只加了加壓泵)4,什么時候啟動主泵?什么時候啟動穩壓泵,?

  • 關于消防水泵自灌的問題

    有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!

  • 關于消防水泵揚程的選擇

    各位好,,本人是新手,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓,?比如:市政水經過倒流防止器之后,水壓為0.15MPa,,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了?請各位指教,,謝謝,!

  • 消防水泵和噴淋泵可以合用嗎,?

    一個商鋪區的消防,,有噴淋系統,消火栓系統,,面積總共5公頃左右,,泵房設計內的消火栓泵可以和噴淋泵合用嗎?合用的話有什么技術要求嗎,?急,,望高人指教。

  • 消防水泵吸水管這樣布置可以嗎,?

    消防水泵吸水管這樣布置可以嗎,?

    如圖,,應消防水池邊的房間門不能直通室外,水泵房只能布在如圖所示的位置,,那么水泵吸水管的長度就比較長了,,而且有幾個彎頭,吸水管管徑我采用DN200的,,請教高手,,不知行不行?

  • 110KW的消防水泵不能啟動

    1,、在未啟動消防泵時,,三相電源線電壓為392伏,啟動消防水泵后,,在自耦降壓啟動的8秒內,,電壓降為312伏,。2、消防泵降壓啟動8秒后要進入全壓運行時,,由于電源電壓達不到水泵控制柜內交流接觸器的線圈工作電壓,,交流接觸器無法吸合而跳閘。 因為該消防工程停運一段時間,,此乃維修工程,,消防泵之前一直正常使用,但是現在換了水泵控制柜后就不能啟動了,,請問問題在哪里,?求教啊??!謝謝各位,。

  • 消防水箱以及水泵的揚程計算

    揚程計算式高差加栓口工作壓力,,加上水頭損失,但是那個栓口壓力以及水頭損失這些平時計算的話一般有大概值嗎,,或者經驗計算值什么的嗎

  • 關于消防水泵接合器的設置

    一直都對消防水泵接合器的設置搞不太清,,問過不少人,但是答案也不統一,。先引用新規范條文:5.4.4 臨時高壓消防給水系統向多棟建筑供水時,,消防水泵接合器應在每座建筑附近就近設置。5.4.5 消防水泵接合器的供水范圍,,應根據當?shù)叵儡嚨墓┧髁亢蛪毫Υ_定,。5.4.6 消防給水為豎向分區供水時,在消防車供水壓力范圍內的分區,,應分別設置水泵接合器,;當建筑高度超過消防車供水高度時,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口,。5.4.7 水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,,且距室外消火栓或消防水池的距離不宜小于15m,并不宜大于40m,。既然有5.4.7條的要求又怎么保證能在每座建筑附近就近設置,?要知道室外消火栓根本設置不了幾個,40-15m的范圍實在太小,。消防水泵接合器的供水范圍又是怎么在設計中把握的,,有沒有經驗數據?我現在設計是按室外消火栓的位置設計消防水泵接合器,,沒有考慮每座建筑設置,,因為即使做了也因為離消火栓太遠而無法發揮供水作用,。不知道各位是

  • 關于估算消防水泵的揚程問題。,。,。

    按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀

  • 【請教】關于消防水泵跳泵怎么辦,?

    消防主泵,,4用1備,單臺流量370m3/h,,揚程103m,。 一、平常無火災時: