城市污水深度處理能否用斜管沉淀池,如果能用,,表面負荷取多少經濟合理,?請各位前輩指教!
采用方形沉淀池,,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,孔徑大小和處理效率有什么關系,?麻煩高手來幫下忙。
如果按照手冊上算的話 平流和斜板都是很窄但是很長 很不協調斜管的話面積很小 出水槽又很窄 具體應該用什么沉淀池呢,?處理的是黃河水
本人非給排水專業,硬著頭皮要給一個施工現場的臨時板房區域設計一個洗車沉淀池,。查了建筑安裝功程施工圖集,,第4冊給水排水衛生煤氣中,關于洗車沉淀池的圖。但是首先,,里面有兩種類型的沉淀池,,不知道該怎么選。容積大小怎么確定,?第二,,臨時施工板房區主要是施工承包單位的辦公,工人的住宿,,以及材料的堆放,,這種地方的洗車沉淀池也是臨時的,可不可以用更簡單的沉淀池,?是不是有必要按圖集來做,?先謝謝各位高手指教了!
小弟剛剛入行？前抑設計斜板沉淀池,。我手上的資料不多,,只有《給排水設計手冊》《廢水處理理論與設計》,同時沒有實際經驗,。發此貼,,請有設計經驗的高手們給指點一二。小弟多謝了,。每天都在看書,、學習,每天進步多一些,!現在提出的問題:1.沒有廢水的情況下,,如何著手設計呢?《給排水設計手冊》上給出了顆粒沉降速度的范圍,,可在沒有廢水的情況下,,如果都參考手冊上的顆粒沉降速度,那設計出的斜板沉淀池豈不都一樣,?2.在實際應用當中,,上向流、側向流,、下向流哪種應用的較多呢,?異向和同向呢?暫時問這兩個問題,,隨著后面的學習深入,,繼續向大家請教。
5萬噸絮凝斜管沉淀池施工圖 已施工
處理水為 三價鉻,,進水量可調,不管多小都有泛泥現象,。當然,,讓水量 變得幾乎為零就沒必要了,求各位幫我解決下這個問題,,先謝謝啦,!
小企業,污泥由年前的黃色由于停止曝氣一天(放假,,但設備開啟)造成污泥發黑,,怎么也變不過來,上一星期出現污泥沉降慢,,沉淀池跑泥現象。
沉淀池的設計資料,,需要各種沉淀池的參數,,適用范圍,優缺點,。不知道有哪位大神有資料,,望能資源共享一下,或者做一下點評回復也可行,,小弟在此先謝謝了
沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,,請問管道的尺寸因該怎么確定,?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求?應該怎么計算,?
沉淀池的結構及工作原理視頻
(單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池
想請教各位,,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
這些天看沉淀池設計時就感覺到,,看是能用兩方法做,,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法,。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了,。
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,所以我實在不知道這是什么池子,,沉淀池怎么帶厭氧功能,?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能?是不是UASB池???還有,,因為我現在在寫畢業論文,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,,好嘛,!還要加個序批式,那又是什么池子,?翻書找不著,,網上是有這么個東西,但什么都沒說,,都不知道它的工藝參數怎么設計,,所以特向高手求助,希望有人能提供些資料,,萬分感激,!
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,,加礬泵距離混凝池太遠了,(由于布局的問題,,主要是因為我們水廠建在市中心),,不知道有什么補救的措施?謝謝,。,。。
請問關于沉淀池混凝,我廠是平流沉淀池,加藥是聚合氯化鋁.原水濁度一般都在10度左右,請問加藥點是在一泵管道上還是在沉淀池進水口.在哪處絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我廠是平流沉淀池,有折板反應區,加藥也只加PAC,PAC加到反應區進口,出廠水一般在0.5度左右.問題是在沉淀池出水處礬花明顯,沉淀池進口濁度和出口相差不大,總覺得混凝反應時間太短,而且雙閥濾池負擔重,反沖洗水很臟.我廠沉淀池是后來建設的,以前雙閥濾池負擔沒這么重.以下是我摘寫連續檢測沉淀池進出口的濁度:2009.02.10 進:7.28 出:7.012009.02.12 進:6.96 出:6.562009.02.18 進9.26 出:8.162009.03.09 進:10.28 出:8.262009.03.11 進;11.25 出:9.262009.04.11 進:9.68 出:8.212009.04.13 進:8.86 出:7.65按說是不是沉淀池出水濁度是不是要在8度以下的啊!謝謝我前一陣子嘗試了在一泵吸水井加PAC,
豎流式沉淀池,挺好用,。但是我對于反射板怎么安裝固定有點迷惑,,設計手冊上我實在是沒有找出答案。我們做的工程是在下面焊了三個三角鐵,,反射板再焊到三角鐵上,。比較丑。不知各位牛人是怎么做的,?
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,,漂浮在斜管上方,。請教各位高手是什么原因,,!謝謝
洗車 沉淀池
洗車 沉淀池專題,,為您提供洗車 沉淀池相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與洗車 沉淀池 相關的專業交流討論,更多洗車 沉淀池相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題