如提,廢話不說,,直接看,!
有一個很菜鳥的問題在公司內引起了爭論,就是斜管沉淀池的進出水方向,,該從池子長的一端進水呢,,還是從池子短的一端進水呢?如圖所示,。
本人非給排水專業,,硬著頭皮要給一個施工現場的臨時板房區域設計一個洗車沉淀池。查了建筑安裝功程施工圖集,,第4冊給水排水衛生煤氣中,,關于洗車沉淀池的圖。但是首先,,里面有兩種類型的沉淀池,,不知道該怎么選。容積大小怎么確定,?第二,,臨時施工板房區主要是施工承包單位的辦公,工人的住宿,,以及材料的堆放,,這種地方的洗車沉淀池也是臨時的,可不可以用更簡單的沉淀池,?是不是有必要按圖集來做,?先謝謝各位高手指教了!
請專業人士參考,,提出寶貴意見,。對節水灌溉渠水沉淀池的合理改進,不必再加設過濾設備,,經過試水運行本人認為可行,。可做成混凝土結構,,正在試做玻璃鋼結構,。優點:1,、沒有加設過濾設備,節省能量,。2,、玻璃鋼成型,現場組裝安裝方便,。3,、只要通過凈水池100目的過濾網,就可防止灌水器的堵塞,,易于管理,,運行方便。
在土木搜了一圈也沒找到關于給水處理用的平流式沉淀池,現在要弄一個取水后的預沉池,,打算搞成平流式沉淀池,,查了些資料大部分都是污水處理上用的,不知道哪位有這方面的資料可以拿出來共享下,,謝謝了!
沉淀池的設計資料,,需要各種沉淀池的參數,,適用范圍,優缺點,。不知道有哪位大神有資料,,望能資源共享一下,或者做一下點評回復也可行,,小弟在此先謝謝了
(單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池
沉淀池的結構及工作原理視頻
沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,,請問管道的尺寸因該怎么確定,?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求?應該怎么計算,?
想請教各位,,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布
厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,,所以我實在不知道這是什么池子,,沉淀池怎么帶厭氧功能?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能,?是不是UASB池?。窟€有,,因為我現在在寫畢業論文,,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,好嘛,!還要加個序批式,,那又是什么池子?翻書找不著,,網上是有這么個東西,,但什么都沒說,,都不知道它的工藝參數怎么設計,所以特向高手求助,,希望有人能提供些資料,,萬分感激!
沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢,? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢,? 這個就是很模糊了。,!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢,?
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,,,!謝謝
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,,加礬泵距離混凝池太遠了,(由于布局的問題,,主要是因為我們水廠建在市中心),不知道有什么補救的措施,?謝謝,。。,。